Bonjour à toutes et tous
Depuis quelques semaines ma chaudière Frisquet Prestige visio ce met régulièrement en défaut sécurité bruleur.

La pression en amont de l’electrovanne gaz varie entre 15-16 mBar et 21mBar.
Apres remplacement du detendeur coté compteur GDF et de l’electrovanne gaz le pb reste identique.
Je me demande si je n’aurais pas de l’eau dans mon circuit qui comporte un point bas assez important.
La conduite rentre dans le sous sol a env 1.4 du sol puis descend d’un mètre pour remonter de 1.2m dans la chaudière.
Un avis sur cette idée ou une autre raison pour laquelle je pourrais mesurer une baisse de pression sur le réseau gaz amont de l’electrovanne gaz?
Merci d’avance pour vos contributions à ce post
Ur Stef
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 800 message Finistere
Est ce que ton compteur tourne sans qu'il n'y ai de consommation (vérifier sur 1/2h)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre utile Env. 500 message Seine Et Marne
T'es sur que c'est la sécurité brûleur ? C'est pas plutôt la sortie fumée deboité ?
J’ai vu un cas où la sortie était déboîtée légèrement et elle causait se genre de disfonctionnement,
Un coup elle s’allumait un coup elle se coupait
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Manche
Titiplomb77 a écrit:T'es sur que c'est la sécurité brûleur ? C'est pas plutôt la sortie fumée deboité ?
J’ai vu un cas où la sortie était déboîtée légèrement et elle causait se genre de disfonctionnement,
Un coup elle s’allumait un coup elle se coupait

Bonjour titiplomb77
c’est une chose que je n’ai pas verifier 
il me semble que la partie extérieure de la ventouse était tombée il y a quelques temps elle fut remise mais peut être pas correctement 
en tout cas ce matin pas d’eau dans la conduite passée au compresseur jusqu’au compteur.
je regarde ça ce soir et te tiens au fil
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Manche
Re au fait qu'elle serait selon toi la cinematique pour la sortie de ventouse mal positionnée agisse sur la pression mesurée en amont du bloc gaz de la chaudière
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 500 message Seine Et Marne
Pour ça il faut voir sur place, tout dépend comment est faite l'installation, pente, raccord bien emboîté, partie encastrés,
Pour la conduite de gaz, section et ensuite il faut vérifier déjà si le gaz arrive bien et faire vérifier la chaudière,
L’eau dans le gaz c’est une expression et c’est très rare
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Manche
La chaudière est entretenue et vérifiée
J'ai refais l'assemblage extérieure de la ventouse il y avait une partie pas très bien emboitée
Depuis ce matin après nettoyage pression de la conduite jusqu'au compteur pas de panne RolleyesRolleyes
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Manche
Un grand merci à Titiplomb77 de m'avoir donné cette information qui je pense était bien la cause du dysfonctionnement. Plus de 24h sans défaut « sécurité brûleur » ce qui n'était pas arrivé depuis 1 mois!
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 800 message Finistere
Génial !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le mardi 17 février 2026 à 16h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir