Bonjour à tous,

Je dois vraiment pas avoir de chance: j'ai déjà posté sur ce forum au sujet d'une baisse de pression, et seulement 2 jours après je récidive. En effet, le chauffage ne se déclenche plus sur ma chaudière. Côté eau chaude, RAS.

J'ai d'abord pensé à un problème de signal, alors j'ai rapproché le thermostat du petit récepteur connecté à la chaudière, et le petit voyant rouge s'allume normalement, donc ce n'est pas ça.

Que se passe-t-il précisément ?

Quand j'active le chauffage depuis mon thermostat, 2 possibilités:
- 4 fois sur 5, rien ne se passe au niveau de la chaudière (ni bruit, ni vibration, rien)
- 1 fois sur 5, ça se délenche, puis ça s'arrête au bout de 15 secondes environ.

Si ça parle à quelqu'un de plus éclairé que moi...

Merci!
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 700 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais proposer des pistes générales pour essayer de comprendre pourquoi le chauffage ne démarrera pas alors que l'eau chaude fonctionne.

Puisque l'eau chaude est correcte, l'allumage et l'alimentation en gaz semblent fonctionner, donc le problème est probablement lié au circuit chauffage lui-même. Les causes fréquentes sont :

  • vase d'expansion ou pression trop basse dans le circuit chauffage,
  • pompe de circulation bloquée ou défaillante,
  • vanne de zone / « déviatrice » bloquée ou son moteur qui ne fonctionne pas,
  • carte électronique ou relais qui ne commandent pas le lancement chauffage.

Pour rester prudent, vérifiez si la chaudière affiche un code d'erreur lisible et consultez le manuelle pour sa signification. Regardez aussi la pression sur le manomètre : si elle est très basse le système peut se verrouiller. Écouter la chaudière lors d'une demande chauffage peut indiquer si la pompe ou une vanne bougent, mais n'intervenez pas sur l'appareil vous-même si vous n'êtes pas qualifié: contactez un chauffagiste qualifié pour diagnostique et réparation.

Revenez régulièrement sur le sujet, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Messages : Env. 700
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 10 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Herault
Les vannes de départ et de retour du circuit de chauffage étaient tout simplement restées fermées depuis la dernière intervention du chauffagiste
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le mercredi 25 mars 2026 à 14h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir