Contacteur Jour/nuit HS?

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 162 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous,

J'ai installé un contacteur J/N sur mon réseau électrique pour le cumulus en suivant scrupuleusement les schémas de montage (ex ici https://www.achat-electrique.com/img/cms/schema-cablage-cont[...]it-Legrand-412501.jpg), j'ai revérifier les connections plusieurs fois.  

Hors le cumulus ne se lance pas, même en marche forcée. 

Le cumulus marche bien en le connectant à nouveau directement sur son disjoncteur divisionnaire. 
Le contacteur repasse tout seul de la position 1 à auto au passage des heures creuses. 
J'ai bien 230V à l'arrivée du contacteur (1 et 3) mais je n'ai jamais 230V à la sortie (2 et 4) quelque soit la position de l'interrupteur (1, auto ou 0).    

Le contacteur et son disjoncteur 2A sont neuf (LEGRAND CX3 Contacteur de puissance 25A O+F monophasé silencieux - 412500" (je suis bien en monophasé)). 

Je n'arrive pas à entrevoir d'autre problème qu'un souci du contacteur ? En marche forcé je devrais avoir du courant à la sortie?  


Je vous mets des éléments en plus qui ont peut être une incidence ? 
- Le contacteur et son disjoncteur 2A son sur un différentiel type A
- Le disjoncteur du cumulus est sur un autre différentiel, type AC

- J'ai relevé le voltage (en heure pleine) sur les bornes C1 et C2 du Linky et j'ai 0, sur celui de mon voisin j'avais 230V. 
C'est un déménagement récent, nouveau contrat (l'ancien proprio était sur un contrat normal) chez Engie. J'ai tiré moi même les fils jusqu'au Linky il n'y en avait pas avant.  



Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si en marche forcée cela ne fonctionne pas :
- soit contacteur défectueux
- soit mauvais cablage
- soit mauvais serrage sur une borne
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Merci d'avoir répondu si vite!
Oui j'ai revérifié tous mes câblages plusieurs fois. 

J'ai mesuré la tension directement sur les vis de serrage du contacteur
et comme je disais j'ai 230V en 1 et 3, 0V en 2 et 4 quelque soit la position.

Est-ce que en marche forcée le courant passe entre l'entrée (1 et 3) et la sortie ( 2et 4) même si A1 et A2 était mal connecté?


Je peux renvoyer le contacteur sans état d'âme alors?
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Au pire débranchez A1 A2 pour tester la marche forcée.
Comme cela vous serez sur qu'il n'y a pas de d'interaction
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonsoir,
Si je lis bien vous avez pris un O+F ? (412500)
Il faut un 2F (412501), sinon il y a toujours un contact sur les deux qui est ouvert.
Suivant l'état du contacteur, c'est soit le neutre qui passe soit la phase, mais jamais les deux.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Bien vu !

Je n'ais pas imaginé qu'on pouvait prendre le mauvais modèle et je n'ai pas vérifié ce point

Donc 4 125 01
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Ah! Bien vu merci, ça colle et je comprends enfin le souci. 
Je ne me suis pas assez méfié et je n'ai pas assez creusé visiblement. A quoi servent ce type de contacteur ?  Je vois qu'il faut le coupler à un autre 


Sur le site où j'ai commandé je ne trouve pas votre référence mais Celui-ci convient? (que j'essaye de faire l'échange)


Merci à vous. 
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce type de contacteur sert lorsque vous voulez avoir une sortie alimentée bobine sous tension et l'autre bobine hors tension. En gros pour faire un "aiguillage" (en mettant 2 phases en entrée)

Non ce modèle ne convient pas, car la marche forcée n'est pas à retour automatique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0563.pdf
Bonjour.
Au catalogue chez legrand, Le 412501 est le seul qui puisse convenir.
En ne coupant que la phase, vous pouvez utiliser le votre. Il suffit de choisir le bon contact.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Merci vous êtes au top.

@carminas : il me semble que si, il est repassé seul en auto en passant au HC.
@hexamatic : ce serai parfait. Si j'ai bien compris en remettant le neutre arrivant du cumulus sur son disjoncteur divisionnaire alors que la phase passera par le contacter en 1 et 2 ou 3 et 4 (a tester selon le sens de la coupure).
Ce montage reste dans les normes?
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: il me semble que si, il est repassé seul en auto en passant au HC.

Le 412544 ?
J'en doute, il n'est pas à retour automatique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Non pardon j'étais sur Celui que j'ai le 412500.
Bon Merci je vais tester ça ce we
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Roulianbob a écrit:Merci vous êtes au top.

@carminas : il me semble que si, il est repassé seul en auto en passant au HC.
@hexamatic : ce serai parfait. Si j'ai bien compris en remettant le neutre arrivant du cumulus sur son disjoncteur divisionnaire alors que la phase passera par le contacter en 1 et 2 ou 3 et 4 (a tester selon le sens de la coupure).
Ce montage reste dans les normes?

Bonsoir,
Exactement je vois que vous avez compris. D'après certains schémas , je pense que le contact fermeture est entre 1 et 2.
La norme ne stipule rien à ce sujet. (pour les ballons branchés en direct sans contacteur, il n'y a aucun contact) 
A noter aussi que les contacteurs dit "jour nuit" à retour automatique ont leur petite manette couleur noire  alors  que pour les contacteurs ordinaires elle est grise.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Ok ! Je vous tiens au jus!
C'est vrai que c'est la jungle de mon oeil de profane, je ne m'attendai pas à autant d'options différentes.
C'est en faisant qu'on apprend!
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis avant-hier à 23h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet
Voir