Disjoncteur groupe electrogene

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 94 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour nous avons commandé un groupe electrogene triphasé de 20Kva. Le vendeur a monté dessus un disjoncteur de 100 ampères.
De notre coté nous avons des fils de 6 mm² pour alimenter la maison.
Jusqu'ici nous avions un ancien groupe triphasé également de 15 Kva. Sauf erreur de ma part le disjoncteur était de 40 ampères.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez car j'ai peur que celui de 100 ampères ne protege pas l'installation.
Je pensais le remplacer par un 32A courbe D le vendeur me dit que pas adapté et que ca va chauffer le disjoncteur et endommager le groupe.... Je comprend pas pourquoi...
Pouvez vous m'aider et me conseiller? Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 3 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Savoie
Bonjour,

A vu de nez je dirai que votre vendeur vous a fait un dimensionnement en 230V et non pas en 400V triphasé. En général ces groupe font les 2 tensions. Dans les GE ce n'est pas toujours évident de connaitre la puissance réelle fournie. Ça peut être un 20KVA qui fait 22kVA ou 27kVA en puissance max...Donc 40A pour la protection n'est pas forcement stupide. 32A en effet c'est juste. Si vous êtes sur de ne jamais faire fonctionner le groupe a la puissance max, ça peut marcher mais ça n'est pas vraiment dans les habitudes.
Etes-vous sur que le groupe est bien en tri, et si oui normalement dans la fiche technique il y a la protection (ou au moins l'ampérage). Après il faudrait vérifier la section de câble avec la distance notamment... Car 6mm² c'est plutôt sur 32A, normalement 40A c'est plutôt 10mm².

Bon courage

Norbert
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

choupette2640 a écrit:Bonjour nous avons commandé un groupe electrogene triphasé de 20Kva. Le vendeur a monté dessus un disjoncteur de 100 ampères.
De notre coté nous avons des fils de 6 mm² pour alimenter la maison.
Jusqu'ici nous avions un ancien groupe triphasé également de 15 Kva. Sauf erreur de ma part le disjoncteur était de 40 ampères.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez car j'ai peur que celui de 100 ampères ne protege pas l'installation.
Je pensais le remplacer par un 32A courbe D le vendeur me dit que pas adapté et que ca va chauffer le disjoncteur et endommager le groupe.... Je comprend pas pourquoi...
Pouvez vous m'aider et me conseiller? Merci d'avance


j'en pense que votre vendeur est un mauvais électricien
20 kVA en tri , ca fait 30A ; donc ok pour les fils en 6mm² (suivant la longueur)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Nono 73 a écrit:Bonjour,

A vu de nez je dirai que votre vendeur vous a fait un dimensionnement en 230V et non pas en 400V triphasé. En général ces groupe font les 2 tensions. Dans les GE ce n'est pas toujours évident de connaitre la puissance réelle fournie. Ça peut être un 20KVA qui fait 22kVA ou 27kVA en puissance max...Donc 40A pour la protection n'est pas forcement stupide. 32A en effet c'est juste. Si vous êtes sur de ne jamais faire fonctionner le groupe a la puissance max, ça peut marcher mais ça n'est pas vraiment dans les habitudes.
Etes-vous sur que le groupe est bien en tri, et si oui normalement dans la fiche technique il y a la protection (ou au moins l'ampérage). Après il faudrait vérifier la section de câble avec la distance notamment... Car 6mm² c'est plutôt sur 32A, normalement 40A c'est plutôt 10mm².

Bon courage

Norbert

Merci pour votre réponse. Oui 40 ampères pourquoi pas, j'hésite justement entre les deux, mais le vendeur a mis du 100 ampères...
J'ai environ 30 mètres entre le tableau electrique (a coté il y a l'inverseur de source) et le groupe électrogene
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
phil-decuivre a écrit:Bonjour,

choupette2640 a écrit:Bonjour nous avons commandé un groupe electrogene triphasé de 20Kva. Le vendeur a monté dessus un disjoncteur de 100 ampères.
De notre coté nous avons des fils de 6 mm² pour alimenter la maison.
Jusqu'ici nous avions un ancien groupe triphasé également de 15 Kva. Sauf erreur de ma part le disjoncteur était de 40 ampères.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez car j'ai peur que celui de 100 ampères ne protege pas l'installation.
Je pensais le remplacer par un 32A courbe D le vendeur me dit que pas adapté et que ca va chauffer le disjoncteur et endommager le groupe.... Je comprend pas pourquoi...
Pouvez vous m'aider et me conseiller? Merci d'avance


j'en pense que votre vendeur est un mauvais électricien
20 kVA en tri , ca fait 30A ; donc ok pour les fils en 6mm² (suivant la longueur)



J'ai environ 30 mètres entre le tableau et le groupe....
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 20h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir