PAC daikin altherma réglage

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 78 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Bonjour, je le pose la question sur le réglage de ma pac , jai l'impression que la loi d'eau est réglé de manière aléatoire ...

Celle ci a consommé  400 kw rien que pour le mois de mars en chauffage uniquement, sans production d'eau chaude dans le ballon avec une temperzture demandé a 20 degrés. Celle cibest relie a un thermostat dambiance

Jai un planché chauffant sur une maison de 110m2 environ 

Voici les capture écran des 2 zones 



Auriez vous une idée/ des réglages a me conseiller ?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur air/air...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/air du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
 
Bloggeur Env. 40 message Boulleret (18)
Bonjour,
J'ai la même PAC et avec 2 zones également. Jusqu'à 15°C extérieur on a à peu près la même température de départ d'eau. J'ai une pente moins importante sur la zone 1 et j'arrive à 50°C environ pour -40° extérieur. Pour la zone 2, je trouve la pente trop faible, ce qui pourrai expliquer une température de départ trop juste et un temps excessif pour réchauffer la zone 2, à vérifier sur ton schéma de conso. J'arrive environ à 52° pour ma zone 2.
As tu pensé à étalonner ton thermostat ? le mien était décalé d'environ 1,5°C (on pense chauffer à 20 et en fait on chauffe à 21,5).
Comment est régulé la zone 2 ? Chez moi j'ai un deuxième thermostat dans la zone nuit réglé à 19°C.
Par contre je confirme que la conso me semble importante. A titre de comparaison je suis à 307KW en mars tout compris pour environ 145m2.
Bonne journée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Boulleret (18)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 600 message Drome
Bonjour.
La mienne DAIKIN Alterma 3 ( 8 kw) sans ECS, une seule zone PC pour 110 M2, un thermo d'ambiance, je l'ai réglée 25° à 25 °( abscisse) et 35° pour -20° ( ordonnée) et j'opte pour la modulation ( Car j'ai un foyer fermé). Cela m'a permis d'éviter trop de redémarrages et de maintenir une circulation constante à basse température. Votre première copie d'écran est bien trop élevée. Pour la conso, pas de comparaison possible (cheminée). Ma consommation totale au mois de mars 2026 est de 444 kW (PAC, Ballon ECS indépendant, éclairage, LV, LL, etc...)pour 21 ° voir 22°. Après tout dépend aussi de l'isolation de la maison..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Drome
Ancienneté : + de 3 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir