Retour
Menu utilisateur
Menu

"Problème Ariston Nuos Primo 200 L HC : afficheur éteint après surchauffe".

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 110 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon ballon thermodynamique, un Ariston Nuos Primo de 200 litres.
L'afficheur est complètement éteint, pourtant le courant arrive jusqu'à la carte électronique, vérifié avec un multimètre.
Au moment de la panne, un sac plastique a bloqué l'entrée d'air, ce qui a probablement causé une surchauffe.
J'ai déjà essayé plusieurs méthodes de réarmement et j'ai même remplacé la carte mère, mais l'écran ne s'allume toujours pas.
Pensez-vous que le problème vienne du module d'affichage lui-même où y a-t-il un réarmement quelque part ou d'autre chose?
Merci d'avance pour vos conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.

Au vu de votre description (sac plastique obstruant l'arrivée d'air, surchauffe puis afficheur complètement éteint), il est plausible que l'affaire soit liée soit à l'afficheur lui-même, soit à son alimentation/connexion. Le fait que vous ayez déjà changé la carte principale oriente vers un problème localisé sur la nappe/prise d'affichage, un fusible sur la carte, ou la partie alim 5/12V qui alimente l'écran.

De manière générale et prudente, faites une inspection visuelle (connecteurs bien en place, nappes non abîmées, traces brûlées, fusible visiblement grillé). Les mesures de tensions aux bornes de l'afficheur peuvent confirmer l'absence d'alimentation, mais ces contrôles doivent être réalisés avec prudence voire par un technicien agréé si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité. Si l'afficheur est défectueux, le remplacer ou trouver un module d'origine Ariston est une solution courante.

Revenez régulièrement sur ce fil : d'autres membres du forum pourront partager leur expérience, apporter des conseils pratiques ou corriger ma réponse si nécessaire.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Aisne
Bonjour,

Réponse directe à votre question sur le réarmement : oui, il en existe un. Ces ballons ont une sécurité thermique à réarmement manuel sur la résistance d'appoint, accessible en déposant le capot qui protège la bride. Elle se présente comme un petit bouton à enfoncer et elle déclenche précisément dans les cas de surchauffe comme le vôtre. Mais attention à ne pas fonder d'espoir dessus pour votre symptôme : cette sécurité coupe la chauffe électrique, pas l'électronique. Elle ne rallumera pas l'afficheur. Vérifiez-la quand même, elle est sûrement déclenchée après votre épisode de sac plastique, et vous auriez ensuite un manque d'eau chaude inexpliqué une fois l'affichage réparé.

Sur l'afficheur, votre constat mérite d'être précisé. « Le courant arrive à la carte » signifie généralement qu'on a le secteur en entrée. Ce qu'il faut mesurer, c'est la sortie basse tension vers l'écran, du 5 ou 12 V selon les modèles, au niveau du connecteur de la nappe. Si le secteur entre mais que la basse tension n'est pas produite, le défaut est dans l'alimentation à découpage, pas dans l'écran.

Deux pistes en plus, dans votre situation précise. La nappe et son connecteur, d'abord : après un épisode de surchauffe, c'est le genre de pièce qui souffre en silence, et un connecteur qui a chauffé peut sembler intact. Ensuite, et c'est le point qu'on oublie souvent quand on a déjà changé la carte principale sans résultat : sur beaucoup d'appareils, une carte de rechange sort d'usine avec une configuration générique et doit être paramétrée pour le modèle et le volume du ballon. Tant qu'elle ne l'est pas, le comportement peut être totalement muet. Cela vaut la peine d'appeler le service technique Ariston avec la référence de la carte que vous avez montée, pour savoir si une procédure de configuration est prévue.

Enfin, pensez à vérifier que le compresseur redémarre normalement une fois l'affichage rétabli : une entrée d'air obstruée fait surtout monter la pression côté circuit frigorifique, et c'est là que la surchauffe laisse le plus de traces.

Pour retrouver la documentation, j'ai rassemblé les gammes Ariston, dont le Nuos, avec les codes erreur et le PDF officiel : https://noticiel.com/mode-emploi-chauffe-eau-ariston/ -- je précise que je gère ce site.

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le dimanche 06 septembre 2026 à 13h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir