Retour
Menu utilisateur
Menu

Cordons de repiquage

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 156 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ariege
Bonsoir à tous, voilà j'ai une petite question concernant le câblage d'un tableau secondaire pour un garage :

J'ai un câble 3g16² qui arrive depuis le tableau principal de mon habitation et qui vient se raccorder sur 2 bornier phase et neutre Legrand Drivia du tableau secondaire de mon garage.

De là je dois alimenter un ID 63A avec disjoncteur 32A (non raccordé pour le moment) -> disjoncteur 16A (circuit prise) -> disjoncteur 10A (circuit éclairage).

J'ai un peigne vertical legrand vx² car que 2 rangées sur mon tableau qui va alimenter un ID63A + disjoncteur 20A pour une prise green'up.

Et j'ai un autre ID63A + disjoncteur 20A pour une deuxième prise green'up.

Ma question concerne l'alimentation du peigne vertical et de l'ID 63A non raccordé au peigne depuis les borniers. Peut-on passer en 10 mm² ou obligatoirement en 16 mm² ? j'ai entendu dire que le 10 mm² peut-être toléré s'il n'y a pas de repiquage sur courte distance mais apparemment depuis la nouvelle norme NF C15-100 ce n'est plus possible.

En sachant qu'une green'up tire 3.7 kw au max et que je n'ai aucun gros besoin sur mon circuit prise.

Merci à tous.
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi le 10² est autorisé pour une alimentation direct (Annexe E du Titre 10 de la NF C15-100 de 2015)

Par contre je n'ai pas le texte de la nouvelle version, donc je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ce point.

De toute façon si c'est juste pour la Green Up et pas grand chose d'autre, il n'y a aucun risque.


Question : pourquoi utiliser de bornier et ne pas vous repiquer sur le peigne vertical ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Ariege
Bonjour, merci pour votre réponse.

Oui d'autres personnes ont déjà posé la question et sans réponses concrètes.

C'est ce que je me dis aussi en sachant que le 10 mm² est prévu pour du 40A normalement ce qui représente une puissance de 8.8 kW, en plus sur un câble de repiquage de 20 cm.

Et concernant les peignes verticaux, ils représentent quelle section de câble ?

Oui effectivement il faut que je fasse la modification, le bornier n'est pas utilise dans mon cas sachant que pour la deuxième green'up je peux faire un repiquage du peigne aussi.


Merci beaucoup dans tous les cas.
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les peignes verticaux sont donnés pour 63A.
Attention, pour 2 rangées, il n'y a qu'un seul repiquage possible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Ariege
Merci pour votre réponse.

Je vous mets une photo de mon tableau actuel avec les borniers et une autre avec les repiquages sur le peigne vertical pour que ce soit plus clair.





Du coup la deuxième photo serait un repiquage sur le peigne pour alimenter le deuxième interrupteur différentiel et suppression des borniers.
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Ariege
Merci pour votre réponse.

Je vous mets une photo de mon tableau actuel avec les borniers et une autre avec les repiquages sur le peigne vertical pour que ce soit plus clair.





Du coup la deuxième photo serait un repiquage sur le peigne pour alimenter le deuxième interrupteur différentiel et suppression des borniers.
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Ariege




Et également pour les repiquages il y'a des embouts plats et des embouts carrés, les deux sont compatibles sur les peignes verticaux ?

Merci 
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
Bonjour,
Pour votre question je m'interrogerai plus sur les isolants marrons (des embouts carrés) par rapport au peigne vertical, parfois ils dérangent. Le plat à l'avantage de passer plus facilement sur l'alimentation amont des peignes horizontaux des rangées de disjoncteurs; à voir si le coude ne dérange pas par rapport au peigne vertical dans cette utilisation.
Perso: plat alimentation amont des lignes de disjoncteurs et "carré"alimentation amont des ID (avec peigne je ne mets pas l'isolant marron).
Un point qui n'est pas évoqué c'est la communication de votre garage par rapport à la coupure générale de votre habitation principale.
Il faudrait peut-être une coupure générale à l'arrivée de votre tableau secondaire.
Si au départ de votre tableau principal la coupure de votre garage est effectuée par un 40A cela vous simplifiera les choses et améliora vos finances.
départ 32A alimentation ID en 6mm2
départ 40A alimentation ID en 10mm2
Dans tout les cas vous n'aviez nul besoin d'un ID de 63A pour alimenter un disjoncteur 20A pour la green up un 40A type A aurait suffit. 
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Ariege
Bonjour, merci pour votre réponse.

Concernant les cordons de repiquage, au niveau des peignes verticaux (voir photo en dessous) vous me conseillez plutôt les cordons à embouts plats coudés plutôt que les embouts carrés ?


De toute manière je n'ai besoin que d'un câble de repiquage puisque l'alimentation en 16² vient sur le peigne double étage et j'ai un cordon de repiquage qui part du deuxième étage vers l'ID de la deuxième green'up.


Pour la coupure, j'ai prévu un disjoncteur 63A dans le tableau principal de mon habitation, j'ai aussi un interrupteur sectionneur sous la main car quand l'électricien m'a fait le tableau il pensait que le linky serait dehors avec le disjoncteur général mais au final tout est dans la maison du coup j'ai le disjoncteur général et l'interrupteur sectionneur qui n'a donc aucune utilité.

Je peux l'utiliser au besoin, par contre ou je place l'organe de coupure du tableau secondaire du garage ? à l'entrée de celui-ci ou dans le tableau principal ? Si j'avais vous avez un conseil à me donner.

Pour l'ID 63A effectivement un 40A aurait suffi mais il y'a 5 euros de différence entre les 2 donc qui peut le plus peut le moins on ne sait jamais si je dois partir sur une borne de recharge par la suite.

Merci par avance
Damien
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,

Perso: "carré"alimentation amont des ID (avec peigne je ne mets pas l'isolant marron).

Un point qui n'est pas évoqué c'est la communication de votre garage par rapport à la coupure générale de votre habitation principale.

Il faudrait peut-être une coupure générale à l'arrivée de votre tableau secondaire.

Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 23 aout 2026 à 11h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir