Câbler un parafoudre triphasé sur une installation en monophasé? Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 98 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Cantal
Bonjour à tous,
Suite à un violent orage, je dois remplacer le parafoudre monophasé de mon tableau  électrique.
J'en possède un neuf, mais  en triphasé. Puis-je l'utiliser?
Si oui, comment le brancher?:
Câbler les trois entrées en parallèle ou n'utiliser qu'une entrée?
Merci pour vos réponses.
J-F.
Messages : Env. 10
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 1 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Bonjour
Plutôt que d'utiliser une seule phase , il sera plus efficace d'utiliser les 3
En résumé , mettez le neutre du parafoudre au neutre , et réunissez les 3 phases du parafoudre à la phase
Et bien sûr la terre du parafoudre à la terre
Ce principe de raccordement peut tres légèrement apporter une supériorité à un parafoudre mono , mais ne tombez pas dans l'illusion d'être trois fois plus protégé 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Cantal
poiluu a écrit:Bonjour
Plutôt que d'utiliser une seule phase , il sera plus efficace d'utiliser les 3
En résumé , mettez le neutre du parafoudre au neutre , et réunissez les 3 phases du parafoudre à la phase
Et bien sûr la terre du parafoudre à la terre
Ce principe de raccordement peut tres légèrement être  supérieur à un parafoudre mono , mais ne tombez pas dans l'illusion d'être trois fois plus protégé 

Merci pour votre réponse. Cela m'évitera d'en acheter un autre pour l'instant.
Messages : Env. 10
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Pas besoin d'en acheter un autre , vous pouvez laisser comme cela definitivement
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Vous pouvez l'utiliser, Schneider dans sa FAQ ne recommande pas la mise parallèle.
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA174801/
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Ben.... Je ne suis pas de cet avis , électriquement je ne vois pas de restrictions.......j'ai une grande méfiance avec les IA ,elles sont très restrictives quand on aborde les sujets délicats 
Si on reste purement théorique , on ne change pas les seuils de fonctionnement  , on augmente juste la capacité d'écoulement 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
DEHN  n'est pas contre mais que ça n'apporte rien de plus, les varistances sur chaque borne de phase joueront leur rôle mais que le courant écoulé restera le même à cause de l'unique éclateur qui se trouve intégré dans la cartouche de neutre (goulot d'étranglement). Perso mon idée première était aussi de faire du parallèle, je pense que d'une façon comme une autre la protection sera efficace.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Je suis de votre avis , selon la constitution , on augmente ÉVENTUELLEMENT et non pas sûrement , le courant d'écoulement , c'est pour cela que je disais de ne pas tomber dans l'illusion d'etre 3 fois plus protégé 
En conclusion  ,ce n'est pas negatif de relier les 3 phases , le pire c'est que cela n'apporte rien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Cantal
Merci pour vos réponses. Je vais relier les trois phases. La protection sera triple, même si elle n'est pas supérieure.
Messages : Env. 10
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 18h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir