Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix PAC monobloc

Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 649 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Hello!
notre chaudière au fioul commence à nous faire tousser avec les différents désordres géopolitiques. 
Nous avons 16 radiateurs très lourds, à 12 rangs de colonnes. nous nous contentons de 40 degrés en température d'eau circulant à l'intérieur. 
J'aimerai remplacer la chaudière par une PAC monobloc pour rester dans l'état d'esprit autoconstruction. je prévois de mettre 10 ou 12kw (nous sommes dans le Sud est, bord de mer). Les recommandations glanées sur le net proposent les LG, Vaillant, et panasonic. qu'en pensent les vraies personnes ?
merci!
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur air/air...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/air du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question comme vous l'avez demandé.

Remplacer une chaudière fioul par une PAC monobloc est souvent pertinent dans le Sud-Est, mais la première étape reste un calcul de déperdition thermique du logement. Vos radiateurs "gros" (12 colonnes) laissent penser que vous pouvez travailler à basse température (40 °C), ce qui favorise le rendement de la PAC. 10 ou 12 kW peut convenir si la perte de chaleur est dans cette gamme, sinon risque de sous-dimensionnement lors d'un coup de froid.

Points à vérifier avant choix :

  • COP/SCOP à 35-40 °C et à la température mini réelle de votre zone,
  • performance de dégivrage, surtout pour un monobloc exposé au littoral,
  • présence d'un ballon tampon pour limiter les cycles courts,
  • service après-vente et réseau d'intervention de la marque localement.

LG, Vaillant et Panasonic sont des marques reconnus ; leur différence se fera sur les caractéristiques (inverter, niveau sonore, revêtement anti-corrosion), les performances à basse température et la qualité du SAV. En monobloc, l'avantage est la simplicité d'installation (pas de fluide frigorigène à intérieur), mais attention à l'emplacement extérieur (bruit, sel). Restez prudent et considérez l'avis d'un pro pour valider la puissance et l'intégration hydraulique.

Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils ou compléteront/corrigeront cette réponse.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour, avez vous fait une étude pour déterminer la puissance nécessaire ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Oui et non. à la louche 12kw sont necessaires, en tenant compte de la région et l'isolation de la maison. après, je n'ai pas fait venir un spécialiste du calcul qui devrait arriver à peu pres à la meme puissance.
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Quelle température intérieure avec de l'eau a 40 degrés?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
21
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Les PAC moyennes et hautes températures sont celles qui durent le moins longtemps.
Peut être du air/air...a voir.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Ok. donc à 40 on reste du bon coté du spectre non?
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Var
hiouby2
Bonsoir,

Une première chose a faire , c est un audit thermique environ 400€.
Ça permet de déterminer la puissance extacte de la PAC en prenant en compte, le type/nombre de radiateurs, l isolation, la Vmc, le vitrage, tous ce qui permet de déterminer les déperditions.
Ensuite partez sur une pac au R290 qui est un gaz des plus performant aujourd'hui pour produire de la chaleur.
Si vous êtes en auto installation, avant d investir, contacter les sav pour connaître leur réactivité
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
La PAC ferroli OMNIA LIFE M me semble indiquée alors en terme de gaz.
Concernant l'audit, compliqué de trouver qqch qui ne soit pas du vent....
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Bonjour, avec des radiateurs aussi généreux et une eau à basse température, vous êtes dans une configuration favorable pour une PAC air/eau monobloc. Avant de choisir la marque, le point déterminant reste un calcul de déperditions pièce par pièce. Une PAC surdimensionnée fonctionne en cycles courts, s'use plus vite et consomme davantage, alors qu'une puissance juste avec une loi d'eau bien réglée donne de meilleurs résultats. En bord de mer, demandez une unité extérieure avec un traitement anticorrosion de la batterie. Placez-la à l'abri des embruns directs, avec une évacuation prévue pour les condensats de dégivrage. Côté hydraulique, sur une ancienne installation fioul, prévoyez un désembouage du réseau et un filtre magnétique avant le raccordement, car les boues abîment vite l'échangeur de la PAC. Un ballon tampon ou une bouteille de découplage est utile si des robinets thermostatiques ferment une bonne partie des radiateurs. Les trois marques citées sont sérieuses : regardez surtout la disponibilité des pièces et la présence d'un installateur formé près de chez vous, c'est ce qui fera la différence sur la durée.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 100 message Epinal (88)
Pas d'installation sans une étude thermique.

Tu peux acheter et installer une PAC air/eau au R290 sans aptitude frigo jusqu'au 1er janvier.

Ne parle pas de PAC de 12kw ca ne veut rien dire. Sans le régime de fonctionnement correspondant.
Une 12kW en régime A7/W35 fait peut être que 7kW en régime A-7/W50... t'aura l'air fin au premier hiver....

1) faire une  étude thermique.
2) choisi si tu veux utiliser un appoint ou non et dans quelle mesure il sera utilisé.
3) trouver une pac au R290 qui a la bonne perf au point Axx/W50 qui t'intéresse 
4) déterminer les éléments en chaufferie ( ballon tampon etc...)


 
Messages : Env. 100
De : Epinal (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Loire
Bonjour

Citation: Kironk5ch201
Ne parle pas de PAC de 12kw ca ne veut rien dire.

La puissance thermique des PAC air/eau est toujours donnée pour +7°C température ext et +35°C départ eau de chauffage pour PC.
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Epinal (88)
paringil a écrit:La puissance thermique des PAC air/eau est toujours donnée pour +7°C température ext et +35°C départ eau de chauffage pour PC.

 
Ce qui ne veut rien dire puisque le point de fonctionnement n'est pas à +7 et la température nécessaire n'est pas 35....

Si il a besoin de 12kw à -5/50, la PAC portera peut etre le nom de 16 mais fera bien 12kw.

C'est une appellation trompeuse qui prête a confusion donc a éviter.
Messages : Env. 100
De : Epinal (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Je ne comprends pas trop votre réponse en opposition à celle de Paringil. Il me semble bien que A7/W35 caractérise la puissance de la pompe, elle meme capable alors de fournir l'eau à 35 degrés à 7 degrés extérieurs.
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Epinal (88)
hiouby2 a écrit:Je ne comprends pas trop votre réponse en opposition à celle de Paringil. Il me semble bien que A7/W35 caractérise la puissance de la pompe, elle meme capable alors de fournir l'eau à 35 degrés à 7 degrés extérieurs.

 je dis pas le contraire, mais le point A7/W35 en s'en fout complet, il n'a aucun interet.

Dans le cas ici, on doit etre sur un point de fonctionnement A-5/W50. 

Chez moi, mon point de dimensionnement c'est A-15/W55. 
dep 88 a 300m d'altitude, avec des radiateurs fonte qui ont besoin de 50 degres max a -15.

le -15 c'est pas sorti du chapeau c'est reglementaire.
tout comme ton -5 temperature de ref de marseille
Messages : Env. 100
De : Epinal (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Epinal (88)


Un exemple de caractéristiques de PAC air eau inverter R290. 
Pas extrapolation tu peux trouver ton point de fonctionnement, là environ 12kW alors que si on l'appel de la mauvaise maniere c'est une 14...
Ca te permet aussi avec le point de puissance mini à A15/W35 de dimensionner la taille du tampon mini pour éviter les courts cycles.
Exemple, 4.5kw, hystérésis de 5°, si tu veux mini 10min de fonctionnement compresseur il te faut au moins 100L de tampon.
Messages : Env. 100
De : Epinal (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Un point d'attention sur la lecture des fiches techniques : le rendement annoncé en catalogue correspond à un point de fonctionnement favorable, pas à votre point de dimensionnement. Ce qui compte, c'est la puissance réellement restituée à la température extérieure de base de votre région, avec la température d'eau dont vos radiateurs ont besoin ce jour-là. Comparez les machines sur cette base, et sur le rendement saisonnier plutôt que sur une valeur isolée. Vérifiez aussi que le régulateur permet une loi d'eau fine et que la machine module bien sa puissance à basse charge, car c'est ce qui évite les cycles courts en demi-saison. Enfin, faites valider le calcul de déperditions avant de signer : c'est lui qui départage vraiment les devis.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Merci pour les précisions. Je vais regarder coté calcul de déperditions.
quelqu'un connait cette PAC de chez Ferroli, l'OMNIA LIFE M de 16kw?
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Loire
Citation: Kironk5ch201 -15 c'est pas sorti du chapeau

On a encore des -15 en France à 300m d'altitude ? Combien de jours ces 10 dernières années... Si ma PAC avait été dimensionnée comme ça j'aurais certainement une 12Kw à la place d'une 6 en étant dans une région plutôt froide à 430m d'altitude.
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 6 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
paringil a écrit:
Citation: Kironk5ch201 -15 c'est pas sorti du chapeau

On a encore des -15 en France à 300m d'altitude ? Combien de jours ces 10 dernières années... Si m'a PAC avait été dimensionnée comme ça j'aurais certainement une 12Kw à la place d'une 6 en étant dans une région plutôt froide à 430m d'altitude.



votre maison est très isolée?
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Epinal (88)
paringil a écrit:
Citation: Kironk5ch201 -15 c'est pas sorti du chapeau

On a encore des -15 en France à 300m d'altitude ? Combien de jours ces 10 dernières années... Si m'a PAC avait été dimensionnée comme ça j'aurais certainement une 12Kw à la place d'une 6 en étant dans une région plutôt froide à 430m d'altitude.


C'est un point de fonctionnement réglementaire, sur une air/eau tu peux avoir la puissance de la Pac complétée par un appoint.
Si tu veux avoir 3kw d'appoint elec, tu peux installer 9kW de Pac.
Si tu as envie de te geler les miches tu peux aussi installer 6kW
Si tu veux foutre 4000 heures par hiver de fonctionnement a ton compresseur et flinguer ta PAC en quelques années tu peux aussi.

Sinon, oui, encore l'hiver dernier on a eu des -12/-13 ici.

Bref c'est pas aussi simple. C'est un compromis investissement / capacité / durabilité.

Tu prends un compresseur scroll copland tu es à environ 40 000 heures de fonctionnement sur ce genre de mise en situation.

A toi de voir en combien de temps tu le change.... (moi je m'en tape je suis entre autre frigoriste....)

Pour info chez toi département 42, température règlementaire entre 400 et 500m c'est -13.
Messages : Env. 100
De : Epinal (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message
Bonjour hiouby2,

Puisque vous allez regarder les déperditions vous-même, deux recoupements simples :

- Votre conso fioul : litres/an (hors eau chaude si la chaudière la fait aussi) × environ 10 kWh/L × rendement de la chaudière (souvent 0,7 à 0,85 sur une ancienne). Divisez par les DJU de votre station sur la même année puis par 24, vous obtenez des kW par degré d'écart. Multipliez par l'écart entre 21° et la T° de base de votre commune (autour de −5 °C vers Marseille, à vérifier chez vous) et vous avez un ordre de grandeur de la puissance au jour le plus froid.
- Le calcul pièce par pièce (murs, fenêtres, plancher, toiture, renouvellement d'air), qui sert surtout à vérifier que chaque radiateur suffit dans sa pièce à la température d'eau visée.

Tenir 21° avec de l'eau à 40° est un très bon signe pour une PAC. Notez la température extérieure ces jours-là : si c'est par 10° dehors, il faudra une eau plus chaude par −5°, d'où l'intérêt de comparer les machines au point A-5/W50, comme le dit Kironk5ch201 (voire A-5/W45 si vos radiateurs suivent), plutôt qu'à leur puissance nominale. Si les deux méthodes tombent loin de 12 kW, ça vaut le coup de comprendre pourquoi avant de partir sur une 16 kW.

Sur le côté pièce par pièce, j'ai mis mon propre plan au propre, ça donne ça une fois posé : https://heatlosspro.cloud/s/YAzppFumRwF3TzRGRBaV0g
C'était super simple, environ 15 min de boulot.
Messages : Env. 10

Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Merci MK! interessant ce lien sur les pertes!

concernant ma conso de fioul, 2000 litres l'an dernier, température minimale enregistrée de 0 degré chez nous (marseille) en 2025 et 26. température maxi de départ chaudière 40 degrés. temp dans la maison entre 20 et 22.
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Merci pour ces précisions, elles sont plus parlantes qu'une estimation à la louche. Votre consommation de fioul sur une année, rapportée à la douceur de votre secteur, donne une bonne idée du besoin réel, et il est fréquent qu'une ancienne chaudière soit nettement surdimensionnée par rapport à la maison : la puissance de la PAC se choisit sur les déperditions, pas sur celle de la chaudière. Comme vos radiateurs sont très généreux et que l'eau n'a pas besoin d'être chaude, ce qui compte surtout, c'est la puissance restituée à la température extérieure de base avec l'eau à la température réellement nécessaire, et non la puissance nominale de la fiche technique. Sur le littoral, où la machine tourne surtout à charge partielle, regardez aussi la plage de modulation : un compresseur qui descend bas évite les cycles courts, et le grand volume d'eau de vos radiateurs fait déjà office d'inertie. Pensez enfin au traitement anticorrosion de l'unité extérieure à cause de l'air marin.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message
Merci pour les chiffres hiouby2. Avec 2000 L de fioul, ça fait grosso modo 20 000 kWh, et avec une vieille chaudière plutôt 14 000 à 17 000 kWh vraiment livrés à la maison. Pour les degrés-jours, prenez ceux de l'an dernier sur une station proche : la moyenne à Marignane tourne autour de 1 450, mais si l'hiver dernier a été doux, il faut prendre la valeur de cette année-là, sinon on sous-estime. Avec ~1 450 ça donne à peu près 0,4 à 0,5 kW par degré d'écart. À 0 °C dehors et 21 °C dedans on tombe vers 8 à 10 kW, et vers 10 à 13 kW avec une température de base autour de -5 °C. Si l'eau chaude est aussi faite au fioul, il faut l'enlever avant (souvent de l'ordre de 2 000 à 3 000 kWh par an selon le foyer), et là ça redescend de 1,5 à 2 kW environ. Ça va dans le sens d'Ankial : dimensionner sur les déperditions, avec une machine qui module bien. Pour la 16 kW, comparez sa puissance au point A-5/W45 plutôt que sa puissance nominale, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et tenir 21 °C avec 40 °C de départ max, c'est un très bon signe pour vos radiateurs.
Messages : Env. 10

Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Est ce que je peux mettre en ligne le manuel de cette PAC?
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Oui, mettez-le en ligne, ce sera très utile pour la suite de la discussion. Ce sont surtout les pages sur le paramétrage qui comptent : la loi d'eau ou courbe de chauffe, la gestion du dégivrage et le tableau de puissance en fonction de la température extérieure et de la température de départ d'eau. Avec cela, on pourra vérifier que la machine module bien à basse température et qu'elle couvre vos déperditions par grand froid. Pensez simplement à masquer le numéro de série et toute information personnelle avant de publier.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Merci. c'est un PDF, j'ai l'impression qu'on ne peut mettre que des photos en ligne non?
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
mk123 a écrit:Bonjour hiouby2,

Puisque vous allez regarder les déperditions vous-même, deux recoupements simples :

- Votre conso fioul : litres/an (hors eau chaude si la chaudière la fait aussi) × environ 10 kWh/L × rendement de la chaudière (souvent 0,7 à 0,85 sur une ancienne). Divisez par les DJU de votre station sur la même année puis par 24, vous obtenez des kW par degré d'écart. Multipliez par l'écart entre 21° et la T° de base de votre commune (autour de −5 °C vers Marseille, à vérifier chez vous) et vous avez un ordre de grandeur de la puissance au jour le plus froid.
- Le calcul pièce par pièce (murs, fenêtres, plancher, toiture, renouvellement d'air), qui sert surtout à vérifier que chaque radiateur suffit dans sa pièce à la température d'eau visée.

Tenir 21° avec de l'eau à 40° est un très bon signe pour une PAC. Notez la température extérieure ces jours-là : si c'est par 10° dehors, il faudra une eau plus chaude par −5°, d'où l'intérêt de comparer les machines au point A-5/W50, comme le dit Kironk5ch201 (voire A-5/W45 si vos radiateurs suivent), plutôt qu'à leur puissance nominale. Si les deux méthodes tombent loin de 12 kW, ça vaut le coup de comprendre pourquoi avant de partir sur une 16 kW.

Sur le côté pièce par pièce, j'ai mis mon propre plan au propre, ça donne ça une fois posé : https://heatlosspro.cloud/s/YAzppFumRwF3TzRGRBaV0g
C'était super simple, environ 15 min de boulot.

voici ma simu:
https://heatlosspro.cloud/s/52czTiYUDssrqleVDLXVzA
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Merci d'avoir partagé la simulation. L'intérêt est maintenant de la confronter au recoupement proposé plus haut à partir de la consommation de fioul : si les deux approches donnent des résultats proches, vous avez une base fiable pour choisir la puissance, sinon il faut comprendre l'écart avant de commander. Ensuite, comparez les machines à la même température extérieure et à la même température de départ d'eau, plutôt que sur la puissance nominale annoncée. Regardez aussi jusqu'à quelle puissance minimale la machine sait moduler : vos gros radiateurs contiennent beaucoup d'eau et apportent de l'inertie, ce qui aide à limiter les cycles courts en mi-saison. Enfin, en bord de mer, vérifiez le traitement anticorrosion de l'unité extérieure et son emplacement par rapport aux vents chargés de sel.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message
Bonjour hiouby2,
Merci d'avoir partagé la simu, génial le dessin ! Pas votre première fois ?

C'est marrant, ça ressemble un peu à mon cas. Moi aussi je n'avais pas les vrais chiffres au départ : j'ai dimensionné à partir de la conso, je ne connaissais presque rien aux PAC, j'estimais avoir besoin de 16 kW. J'ai pris une Samsung monobloc HT Quiet 14 kW, la plus grosse que je pouvais mettre en monophasé 63 A. Au quotidien c'est très bien, mais vers 3 °C extérieur ça commence à décrocher vite, et sous environ 5 °C les cycles de dégivrage accélèrent la chute. Ça dépend surtout combien de jours vraiment froids vous avez chez vous.

Avec votre dernière version du dessin, vous êtes autour de 12,4 kW à 0 °C, plus environ 1 kW pour l'eau chaude, ce qui suffit largement si vous programmez la chauffe l'après-midi, quand il fait moins froid. Votre 16 kW avec 12 kW à −5 °C me paraît cohérent, et ça colle avec ce que je vois sur la mienne : ce qui compte c'est ce qu'elle donne par temps froid, pas la puissance annoncée à 7 °C. Comme chez vous ça passe rarement sous 0 °C, vous êtes bien couvert. Si la maison est quasiment en pierre comme le laisse penser la simu, un peu d'isolation plus tard vous laissera encore plus de marge.
Messages : Env. 10

Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Non c'est la première fois que j'utilise ce lien.
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Epinal (88)
hiouby2 a écrit:https://heatlosspro.cloud/s/52czTiYUDssrqleVDLXVzA


Ta température de ref c'est -5 pas, 0, le but d'une étude c'est pas faire ce qu'il faut pour obtenir le résultat dont tu as envie.

Biais classique que j'ai eu des centaines de fois quand j'étais BeTh.

Apres, c'est toi qui porte la responsabilité de ton dimensionnement.... 
Messages : Env. 100
De : Epinal (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Oui, je me suis trompé dans la copie d'écran. j'ai mis 0 pour voir ce que ca donner sur le cas le plus représentatif.
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Merci d'avoir rectifié la copie d'écran. Pour que la simulation soit exploitable, la température extérieure de base doit correspondre à celle de votre commune, corrigée selon l'altitude, et non à une valeur choisie au hasard : c'est elle qui fixe la puissance à fournir le jour le plus froid. Une fois le calcul refait avec cette base, comparez les déperditions obtenues à la puissance que la PAC délivre réellement à cette même température extérieure et avec la température d'eau de vos radiateurs, et non à la puissance nominale du catalogue. Cette vérification se fait machine par machine, avec le tableau de puissance du constructeur. Si le résultat reste proche de votre estimation de départ, vous avez une base solide pour choisir.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message
Oui, c'est basé sur le besoin réel, donc vous avez tout à fait raison de caler le calcul sur les températures que vous avez vraiment chez vous.

La température de base réglementaire vers Marseille est souvent autour de -5 °C, et ça reste une référence utile. Mais pour dimensionner, ce qui compte c'est le climat réel du lieu. Vous avez noté un minimum de 0 °C chez vous en 2025 et 2026, donc regarder ce que ça donne à 0 °C, le cas le plus représentatif, a du sens. Dans le sud de l'Espagne on prendrait plutôt quelque chose comme +5 °C comme pire cas, et en Antarctique une tout autre valeur : l'idée est d'adapter la température de calcul à l'endroit, pas d'appliquer le même -5 °C partout.

Ça n'empêche pas de regarder aussi -5 °C pour voir la marge, ce que vous avez déjà fait avec votre 16 kW qui donne 12 kW à -5 °C. Et même à -2 °C, ça reste encore bon dans l'ensemble. Si besoin, un peu d'isolation plus tard vous permettra d'être à l'aise même par des températures bien plus basses.
Messages : Env. 10

Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 10 message
J'ai aussi un logement plus au sud, vers Malaga. Là, les températures minimales sont plus hautes, on peut caler le calcul sur 5 °C. C'est du air-air : un Daikin avec 3 unités intérieures, pour le chauffage et le rafraîchissement. On l'a dimensionné un peu au pif, et on a eu de la chance, ça tombe juste. En été, avec 42-43 °C dehors, la maison arrive à tenir 24 °C, mais pas à descendre plus bas, donc on est à la limite. Voici le détail pièce par pièce, à 5 °C et à 43 °C :



Les chiffres ici le confirment :
https://heatlosspro.cloud/s/6iODbuKAALxUkus1H1HxKQ
Messages : Env. 10

Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Merci beaucoup. petite remarque: j'utilisais le site de heatloss en francais, ce qui induisait en erreur sur l'utilisation des ouvertures intéreieures, traduites par "trémie" sur la version francaise.
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Bonne remarque, c'est un piège classique de traduction : en français, une trémie désigne une ouverture dans un plancher, typiquement pour un escalier, alors que vous parliez des passages entre pièces, portes ou baies sans fermeture. Si l'outil les traite comme une liaison entre niveaux, les échanges de chaleur entre pièces sont faussés et la répartition des besoins pièce par pièce change. Je referais le calcul en déclarant ces passages comme des ouvertures entre pièces contiguës, ou en regroupant les pièces qui communiquent en un seul volume. Comparez ensuite, pour chaque pièce, la puissance de vos radiateurs à basse température d'eau avec le besoin recalculé : c'est ce qui vous dira si l'émission suffit avant de figer la puissance de la PAC.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message
Bonjour, les modèles monoblocs présentent l'avantage de ne pas manipuler de fluide frigorigène à l'intérieur, mais vérifiez bien l'isolation des liaisons extérieures pour éviter les déperditions en hiver. N'hésitez pas à demander plusieurs retours d'expérience avant de trancher.
Messages : Env. 10

Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Merci pour votre message. je ne trouve pas trop de retour pour cette PAC Ferroli.
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Le manque de retours sur ce modèle ne l'écarte pas forcément, mais il oblige à s'appuyer sur la fiche technique plutôt que sur la réputation. Vérifiez la puissance et le COP annoncés à votre température de départ d'eau et à la température extérieure de base de votre secteur, ainsi que la modulation à charge partielle et la gestion du dégivrage. En bord de mer, regardez aussi la protection anticorrosion de l'unité extérieure et la présence d'un service après-vente proche de chez vous. Pour une pose en autoconstruction, contrôlez enfin que la mise en service et la garantie ne sont pas réservées à un installateur agréé. La notice d'installation du constructeur en dit souvent plus que les avis.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins de 7j
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleur air/airArtisan
Devis pompe à chaleur air/air
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir