Raccordement électrique type 2 - Devis

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 303 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Orléans (45)
Bonjour,

L'électricien qui a fait l'installation électrique dans ma maison me propose le devis suivant pour raccorder les boitiers ENEDIS au tableau de la maison (Raccordement de type 2, >30m).
Pourriez vous m'indiquer si les prix pratiqués sont correctes ?

Si je le souhaite, puis-je choisir un autre électricien et quel est l'incidence sur l'attestation de CONSUEL que le constructeur m'a déjà fait parvenir ?

Merci.

Messages : Env. 40
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Ca ne me parait pas exorbitant...

A quoi sert le disjoncteur 60A 500mA instantané, alors qu'un simple sectionneur 63A en tête du tableau est suffisant, et moins cher ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,

Refuser le disjoncteur instantané.
Un intersectionneur sera bien mieux pour la sélectivité, sinon un disjoncteur non différentiel

A la limite, ses bretelles sont inutiles, seulement une facilitation du raccordement

Oui, pas cher comme le dit Manu-d.en-haut

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, rien d'autre à dire, nos amis ont tout dit.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Si les "bretelles" c'est les fouets, c'est quand même utile, parce que manier du 25mm² rigide, c'est pas top.

Et je trouve que ça sollicite trop l'élément sur lequel on les raccorde.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Orléans (45)
Merci pour vos retours. Je vais creuser le sujet du disjoncteur instantané.
Messages : Env. 40
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
moi ce qui m'étonne , c'est la petite ligne en dessous du chiffrage concernant la longueur et la section
toujours se méfier du devis "estimatif" Blush
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Orléans (45)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
moi ce qui m'étonne , c'est la petite ligne en dessous du chiffrage concernant la longueur et la section
toujours se méfier du devis "estimatif" Blush

Bonjour phil-decuivre,
Pourriez vous être plus explicite ? J'imagine qu'il a raison de prendre cette précaution sachant qu'il n'a pas pu mesurer précisément la longueur de cable nécessaire (ce que je n'ai pas pu faire non plus, les fourreaux n'étant pas encore posé entre les boitiers Enedis et la maison). Nous avons estimé les 45m ensemble.
Messages : Env. 40
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
pur2000 a écrit:
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
moi ce qui m'étonne , c'est la petite ligne en dessous du chiffrage concernant la longueur et la section
toujours se méfier du devis "estimatif" Blush

Bonjour phil-decuivre,
Pourriez vous être plus explicite ? J'imagine qu'il a raison de prendre cette précaution sachant qu'il n'a pas pu mesurer précisément la longueur de cable nécessaire (ce que je n'ai pas pu faire non plus, les fourreaux n'étant pas encore posé entre les boitiers Enedis et la maison). Nous avons estimé les 45m ensemble.


comme indiqué sur le devis, si la longueur du câble passe à 50m il faut passer un 2x35 mm² à 18,05 HT (50x18,05 = 902,50 euros)
il y aura aussi un petit plus sur le 3G1,5 mm² qui sera forcément plus long ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,


Sinon, passer de l'alu plutôt que du cuivre

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Orléans (45)
Merci pour l'explication.
C'est un disjoncteur différentiel sélectif 60A 500mA qui a été installé comme AGCP.



Le constructeur va donc faire installer un interrupteur / sectionneur comme indiqué dans la notice. Du coup, seuls les cables seront à ma charge. Est-ce que je peux réaliser l'opération de raccordement par moi-même ?
Messages : Env. 40
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,


Aucun soucis pour le faire soi-même

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Le devis part sur 45 m, puis 50 m si ça rallonge. Faites-lui fixer la longueur réelle quand les fourreaux sont posés, avant de signer. À 18,05 € HT le mètre en 2x35, 5 m de plus font environ 90 € HT.

Demandez-lui aussi comment il a choisi le 35 mm². Sur cette distance, il doit pouvoir vous montrer le calcul de chute de tension avec votre puissance souscrite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Bonjour,
IngBTP_conseil a écrit:Le devis part sur 45 m, puis 50 m si ça rallonge. Faites-lui fixer la longueur réelle quand les fourreaux sont posés, avant de signer. À 18,05 € HT le mètre en 2x35, 5 m de plus font environ 90 € HT.

Demandez-lui aussi comment il a choisi le 35 mm². Sur cette distance, il doit pouvoir vous montrer le calcul de chute de tension avec votre puissance souscrite.


Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Merci Rfco, c'est le tableau que je cherchais. Avec un AGCP de 60 A, le 35 mm² va jusqu'à 58 m pour 2 % de chute. Les 50 m du devis passent donc.

Si les fourreaux font finalement plus de 58 m, il faudra passer en 50 mm², bon pour 83 m. Ça vaut le coup de mesurer avant de commander le câble.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 40 message Orléans (45)
Bonjour,
Oui avant la pose nous ferons la mesure exacte de la longueur nécessaire.
Le constructeur a fait intervenir l'électricien puisque le dispositif de coupure était inclus dans la notice du CCMI. Il a installé un disjoncteur différentiel instantané 60A 500mA.
Je comprends des échanges sur le forum que ca n'était pas nécessaire et s'un simple sectionneur/interrupteur aurait été suffisant. Ai-je bien compris si je dis que, si un évènement qui devrait déclencher les disjoncteurs 30mA se produit, il est fort probable que cet évènement déclenchera aussi le disjoncteur instantané, coupant l'électricité dans toute la maison ?
Messages : Env. 40
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Loir Et Cher
Bonhour
pur2000 a écrit:Bonjour,
Oui avant la pose nous ferons la mesure exacte de la longueur nécessaire.

Avant la pose ou avant la signature du devis?
Messages : Env. 80
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez bien saisi pour l'instantané. Il n'aura aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Et en cas de défaut d'isolement > 500mA (qui sont les plus fréquents), il pourra sauter en même temps voire avant vos 30mA.

C'est pour cela il est préférable de mettre, soit un sélectif, soit un non différentiel, soit un interrupteur sectionneur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut
IngBTP_conseil a écrit:

Demandez-lui aussi comment il a choisi le 35 mm². Sur cette distance, il doit pouvoir vous montrer le calcul de chute de tension avec votre puissance souscrite.


Petite erreur : on ne calcule pas avec la puissance souscrite, mais avec la puissance maximale du disjoncteur (actuellement, on part toujours sur du 60A).
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir