Bonjour j'aurais besoin d'aide pour le branchement de ma nouvelle VMC Hygrovariable basse consommation.
Sur l 'ancienne 4 branchements: Neutre, terre, PV (petite vitesse), GV (grande vitesse), la phase de l'interrupteur était relié dans les combles avec la phase du compteur/fusible. Marche /arrêt ne fonctionnait pas juste PV ou GV.
Nouvelle VMC il y a à l'intérieur 2 sondes, 1 pour la cuisine et 1 pour SDB. Ensuite pour le branchement dominos: terre, neutre, noir, marron, blanc/gris. J'aimerais faire le branchement pour que la VMC passe en GV quand humidité et pouvoir aussi utiliser l'interrupteur s'il faut la déclencher sans humidité mais par exemple odeur dans la cuisine ou 2eme douche sans sonde. Ci-joint schémas interrupteur, câblage ancien et nouveau, notice câblage de la nouvelle VMC.
Un grand merci à l'avance.
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Les deux fils rouges qui plongent dans la gaine repérée "compteur/ fusible" sont je le suppose reliés ensemble.
Premièrement au niveau interrupteur PV/GV il faut un faire un pontage pour avoir une phase permanente en PV


Ensuite, dans les combles au niveau de la VMC , mettre le marron clair GV en L3 et le marron foncé PV(phase permanente) en L2.
Neutre (bleu en N) et vert/jaune en T
Quant à l'arrêt  total qui ne fonctionne pas , c'est normal puisque l'interrupteur n'est pas en service. (rien)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Vendee
Bonjour hexamatic, merci de votre réponse. si je peux encore abuser de vos services: les fils noirs sur la nouvelle vmc ne sont reliés nulle part ? quand au bouton pourquoi le pontage marron? il y a déjà un pontage entre la phase qui existait et le plot entre PV et GV, je suppose que le courant reste sur la PV si le bouton est actionné sur PV et passe en GV si on actionne le bouton sur GV.
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
philou85 a écrit:Bonjour hexamatic, merci de votre réponse. si je peux encore abuser de vos services: les fils noirs sur la nouvelle vmc ne sont reliés nulle part ? quand au bouton pourquoi le pontage marron? il y a déjà un pontage entre la phase qui existait et le plot entre PV et GV, je suppose que le courant reste sur la PV si le bouton est actionné sur PV et passe en GV si on actionne le bouton sur GV.

C'est vrai, les fils noirs ne sont pas reliés vers l'extérieur, mais ils sont reliés entre eux par l'intermédiaire de cette borne. Un des fils noir va au moteur et l'autre provient du détecteur d'humidité. 
Voir aussi la particularité du shunt entre L3 et L1, il est indiqué en marge qu'il faut le mettre en place dans le cas d'un logement T5, donc je suppose qu'il doit augmenter légèrement le débit.   

Le pontage (marron), si vous regardez le schéma de la notice en particulier celui de droite vous verrez que l'alimentation PV est prise directement sur la phase, et comme sur votre inter. la phase est sur le plot central, le pontage entre le plot central et le fil PV permet de faire la même chose.

Le pontage existant (orange) ne sert à rien, vous auriez pu amener la phase qui arrive en haut à droite directement sur le plot central de l'interrupteur de gauche.
Si vous voulez faire un arrêt total, il faut laisser ce pontage et amener la phase sur le plot central de l'interrupteur de droite, comme ceci :




 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Vendee
Justement, la phase qui se trouve dans les combles à droite est directement reliée au fil de l'interrupteur de gauche. Elle redescend ensuite dans la borne supérieure de l'interrupteur de droite, où un pontage a été réalisé pour amener le courant sur son plot central. C'est ce mécanisme qui permet d'alimenter soit la petite vitesse (PV), soit la grande vitesse (GV). Sur l'ancienne installation, cela fonctionnait exactement de cette manière : l'actionnement du bouton permettait de basculer entre la PV et la GV
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
C'est ce que je crois comprendre, c'est pas çà ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Vendee
Ce qui m'inquietais le plus c'est le fait que les fils noirs L1 ne recevaient aucun fils. Et sur l ancien interrupteur c'etait comme le schéma joint. Ce qui pèrmetais en actionnant le bouton d'être soit sur PV ou GV et oui pourquoi pas mettre la phase directement au milieu côté gauche et supprimé le pont. Par contre je suppose que les noirs sont pour l'humidité qui force la GV tout le temps de l'humidité. Je vais essayer ce branchement à l'intérieur avant de monter la VMC dans les combles
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Vendee


apres essais cela fonctionne bien. Donc neutre /neutre; terre/terre; marron clair/L3 GV; marron foncé/L2 PV; et rien sur fils noirs. Sur l'interupteur comme le schéma joint. en temps normal la vmc est en PV, si j actionne le bouton en GV et que je le remet aussitôt en PV la vmc passe en GV pendant 30mn puis revient en PV
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Parfait, merci du retour. Bonne journée.
ça m'intéresserait d'avoir la référence de cette VMC avec temporisation. J'ai cherché chez autogyre mais je ne trouve pas ce modèle avec le module 2HR à 4 fils comme le votre. Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 3 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Vendee
Merci encore pour vos remarques
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Merci, ah! on s'est croisé, j'ai complété mon message entre temps.Sad
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Vendee
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Super, merci encore.
J'ai du même coup trouvé ceci, ou l'on voit la photo de la platine de régulation hygro à 4 fils :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-381881-modi[...]n-reglage-usine-vmc.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir