Retour
Menu utilisateur
Menu

Résultat de mon étude de sol : votre avis svp

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.674 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
L'étude de sol vient de m'être remise.
En voici quelques extraits qui je pense sont les plus significatifs.
Merci de me dire ce que vous en pensez (y aura t'il un gros surcout pour les fondations?)

"Trois sondages à la tarière manuelle ont mis en évidence, sous des limons bruns de faible épaisseur une formation argileuse à cailloutis calcaires, rencontrée jusqu'à 1.2m, profondeur d'arrêt des sondages par rapport au terrain actuel, excepté au droit de l'un d'eux qui a obtenu le refus à 0.7m de profondeur, vraisemblablement sur un bloc."

Geotechnique :

" les terrains presentent des caractéristiques mécaniques hétérogènes. Elles sont faibles au sein des limons de recouvrement et de la partie supérieure des argiles ( 0.3 MPa < Rda < 2.7 MPa) sur des épaisseurs de 0.2m à 0.8m.
En deca elles deviennent moyennes ( 2.5 MPa < Rda < 8.9 MPa avec des pics à 13.1 et 13.9 MPa sur des blocs). Ces terrains ont été reconnus jusqu'à 2.6m à 4.0m, profondeurs de refus (Rda > 100 MPa) des sondages par rapport au terrain actuel."


Mode de fonctionnement envisageables et niveau bas :

" Nous conseillons de reporter l'ensemble des charges du projet de manière homogène au sein des argiles moyennement compactes à l'aide de semelles filantes ou isolées, avec un ancrage minimum de 0.3m au sein de cet horizon.

A titre indicatif, et pour tenir compte de l'hétérogénéité des caractéristiques mécaniques des terrains d'assise, on limitera la contrainte admissible aux E.L.S à 0.1 MPa, soit une contrainte de calcul aux E.L.U de 0.15 MPa. Ceci correspond à des profondeurs d'assise des fondations comprises entre 1.0 et 1.2m par rapport au terrain actuel (ancrage minimum compris), au droit des sondages pénétrométriques."
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
pas d'avis?
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
personne pour m'aider?
-------------------------------------------------------
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Haute Garonne
j'ai pareil que toi a quelque chose prés, fondation de 1.2 a 1.5 sur semelle filantes c'est pas grave ca coute 2000 € en plus pour moi
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Messages : Env. 700
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
Bonjour
Je n'ai pas de réponse à vous donner, mais avez vous essayé d'appeler le bureau d'étude pour leur demander de vous expliquer clairement ce que cela signifie? Wink
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Pas De Calais
l'étude de sol préconise d'aller chercher le bon sol à -1m20:

Vide sanitaire 5-6 rangs, soit 2 à 3 rangs de plus qu'un VS classique (+2000 E)
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Pas De Calais
et encore... c'est au pire....

normalement:
VS 4-5 rangs, soit 1 à 2 rangs de + (700E - 1500 E)
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Bonjour,

Il faut que tu ancres tes fondation dans la partie argileuse de ton terrain sous la couche limoneuse qui varie de 0.2 à 0.80 par rapport au TN, La solution la plus simple est de placer le bas de tes semelles à 0.8-0.3(epaisseur preconisée des fondations) soit 1.1m par rapport au point du tn le plus bas sur l'emprise de ton pavillon.

Etant donné la nature argileuse de ton terrain et les tassement differentiels importants dans cette couche geologique je preconiserais au moins des fondations de type 60x30 (60 cm de large par 30 cm de hauteur) avec des poteaux raidisseurs espacés de 3m dans ton VS pour assurer un bon maintient.


LYS
http://lysmaison.free.fr
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Eure
je suis d'accord avec Lys
appriori les limons sont pas assez porteurs et trop hétérogènes pour supporter les fondations.
donc ont va s'ancrer dans les argiles en dessous
toutefois le rattrapage peut se faire en gros béton
et dessus des semelles filantes rigidifiées (avec des raidisseurs ou en bancher)
Messages : Env. 60
Dept : Eure
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 08h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir