Retour
Menu utilisateur
Menu

Cable EDF

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.601 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Seine Maritime
bonjour tout le monde.
Pour raccorder ma futur maison au compteur edf il me faut aux alentours de 200 m de cable!
Quel section faudrait-il sachant que la maison fait 100 m2 + combles amenageables de 40m2. Tout y est electrique dont chauffage au sol rayonnant.
S'agit-il bien du cable U1000 R2V en cuivre. On me conseil du 2x90 mm2 en monophasé! est-ce largement suffisant et puis-je passer plutot a du 70mm2?
Conseil aussi pour la consommation?
merci
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
http://particuliers.edf.fr/141102i/accueil/j-emmenage.html

tu peux aller voir ici pour savoir ce qu'edf préconise

Ensuite regarde sur ce tableau:



@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message
De plus renseigne toi pour du cable en aluminium car vu la longeur et la section tu vas en avoir pour tres cher
Le seul truc c'est que pour passer en aluminium il faut une section au dessus par rapport au cuivre.
Renseigne toi et je pense que tu seras surpris par la différence.
Pour exemple, je devais alimenter un batiment agricole avec 300 m de cable en triphasé
pour du 70 m2 il fallait compter 10 000 euros le cable
en alu on est passé en 95 m2 pour 1900 euros ..Donc a voir
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

=> Yoda_51, c'est un tableau EDF ?
je trouve que les cables sont un peu sur-dimensionnés non ?
je me basais sur celui là :
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Non *****

Le tableau que j'ai mis est celui qu'utilise le consuel


ton tableau est vieux et devenu faux, le calcul est en 220Volts, et la chute de tension est de 2% entre le tableau de répartition et le coffret extérieur edf
(il y aussi le cos fi de 1 de faux, et surement la résistance du cuivre qui est pris a 20°C alors qu'en surcharge il chaufferait d'avandage...)



3% c'est du tableau de repartition au recepteur
ce qui fait 5% au total, maximum autorisé pour l'éclairage (8% autre).


@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 23h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir