Env. 100 message Ain
apparement le repiquage est permis pour:

les prises de courant
les luminaires

Mais pas pour les convecteurs (le guide consuel ne l'evoque pas en page51), ca veut dire que ca ne doit pas etre autorisé...

Et pour les volet roulants ?
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Ain
pas de reponses ? si qqn a l'info je suis preneur, je suis en train de dessiner mon tableau elec

merci
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message 66 (66)
526.8 Le repiquage des conducteurs - c'est-à-dire la connexion sur les bornes d'un appareil des
conducteurs servant à l'alimentation d'autres appareils - n'est admis que sur les bornes de socles de
prises de courant, des luminaires de tout type (y compris les blocs autonomes d'éclairage de
sécurité) et des chemins lumineux (559.2.5) et si les deux conditions suivantes sont simultanément
remplies :
- les bornes sont spécialement prévues à cet effet (par exemple certains socles de prises de
courant) ou sont dimensionnées de façon à pouvoir recevoir la section totale des conducteurs
connectés ;
- leur intensité nominale n'est pas inférieure au courant d'emploi du circuit en amont.
Le repiquage n'est pas admis sur les bornes des appareils d'utilisation (autres que ceux cités cidessus),
notamment sur les appareils de chauffage et de cuisson.
Messages : Env. 500
De : 66 (66)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Ain
alors je pense que c'est pareil pour les volets roulants, argh j'en ai plus de 8 a la maison, ca va faire 8 disj que pour ca !!
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Ain
au lieu de repiquer sur le materiel lui meme, je pense que l'on peut repiquer via une boite de connexion

Exemple: Disjoncteur 16A>bte de connexion> tous les volets roulant du bas

Ce qui est interdit c'est de se repiquer directement sur le volets roulant pour aller alimenter un autre volets roulant (le type de repiquage que l'on fait entre prises de courant)

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 02h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir