bonjour tous le monde

mon constructeur m'a pose le drain acote de la semelle ( en viron 50 cm) de fondation et pas juste au dessus , la raison, pour pouvoir obtenir la pente necessaire , sinon drain reste horizontal.Par ailleur , pas pas de cunelle beton ,mais a meme la terre , la raison ,drain routier a base platte ,pas de perforation a ce niveau.Le geotextile entoure completement le drain ,plus un au dessus du gravier.Initialement le geo etait juste en dessous du drain, mais ne l'envellopant pas.il manque donc toujour du gravier entre le geo et le drain.Est ce que cela est dangereux , faut t-il imperativement refaire le drainage ou bien ça pourrait aller comme ça


merci a toute et a tous
Messages : Env. 80

Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

a mon avis cela va tres bien comme cela

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message
bonjour

D'autres avis sont le bienvenues


Merci a toutes et a tous
Messages : Env. 80

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Il faut nécessairement que le fil d'eau du drain soit au-dessu du niveau des fondations et au-dessous du niveau du dallage.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message
bojour

je suis sur vide sanitaire

ya t-il un risque que le drain se bouche s il n ya pas de gravier entre drain et geo
merci pour vos reponses
Messages : Env. 80

Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
ace41 a écrit:Il faut nécessairement que le fil d'eau du drain soit au-dessu du niveau des fondations et au-dessous du niveau du dallage.


ben voil ce fut mon pb, j'ai tout au meme niveau donc 1 cm d'eau dans le sous sol

le voisin a pose le drain cote des fondations dans une tranchée et le haut du drain au niveau de la semelle , impec pour lui pas d'eau

pour le geotextilecela depend de la nature de ton sol

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message
Bonjour JF

j'ai pas bien compris votre commentaire , meme niveau ,vouz voulez dire qu'il n y avait pas de pente ou pas suffisament ou bien votre drain etait bouche


Pour moi le terrain est ,malheureusement , argileux ,comme partout dans cette region ,CHARLEVILLE dans les ARDENNES
Messages : Env. 80

Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
j'ai le fil d'eau du drain qui est sur la semelle des fondations.
j'ai une legere pente car j'ai effectue une cunette sur cette semelle.
les drains ne peuvent se boucher car j'ai des regard a chaque angle

En posant les draiins sur cette semelle j'ai de l'eau dans le garage.
Si j'avais mon drain autour des fondations avec le fil d'eau de celui ci plus bas que la semelle des fondations je n'aurais pas d'eau
A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Citation: En posant les draiins sur cette semelle j'ai de l'eau dans le garage.

A mon avis, s'il y a de l'eau, ce n'est pas par ce que le drain est sur la fondation mais par ce que la dalle doit également être posée sur la fondation (tros basse).

Citation: Si j'avais mon drain autour des fondations avec le fil d'eau de celui ci plus bas que la semelle des fondations je n'aurais pas d'eau


Pas de drain sous le niveau bas de la fondation (risque d'apport d'eau et de ramollissement du sol) ou alors à distance de la fondation.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

hum je n'avais pas envisage la question comme cela
c'est vrai que la dalle est basse.

bon la prochaine je pose le drain a 50 cm des fondations avec le haut du drain au niveau de la semelle.

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Oui, en respectant la règle du 1/3, soit distance de 50 cm donne hauteur sous fondation de 15 cm environ.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message
bonjour tous le monde

personne ne repond a ma question. Est ce qu il ya un risque que mes drains se bouchent plus vite parceque je n'ai pas de gravier entre le drain et le geo qui est contact direct


Merci

A+
Messages : Env. 80

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
je ne pense pas , car il se vends du drain agricole avec du geotextile directement dessus
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
Messages : Env. 2000
De : Les Pieux (manche) (50)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
La finalité (entre autres) des sysyèmes filtrants est d'éviter que les "fines" ne colmatent le drain.
Donc deux solutions pour la tranchée drainante, soit mise en place de matériaux granuleux allant des plus fins (sable) au plus gros (cailloux), soit utilisation d'un non tissé qui assure la fonction de filtre. Dans ce cas, le filtre englobe les cailloux et le drain.
Voici ce que dit le DTU pour le non tissé :
Citation: 3.3.2.2 utilisation de non-tissés synthétiques
L'élément filtrant est constitué par un non-tissé synthétique imputrescible (par exemple du type polyester) d'au moins 200 g/m² en contact sur une face avec le terrain, et enveloppant complètement (fig. 68) ou partiellement (fig. 69) un remplissage en cailloux
.

Ton système peut fonctionner, mais, selon moi, le risque est le colmatage à l'interface trou de drain / non-tissé.

Rappelle à ton constructeur le DTU et demande de mettre en conformité. Il aura peut-être d'autres arguments.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message
Merci a tous pour ces reponses

Pour ma part j'ai repose la question au maçon.Il compte remettre un geo supplementaire avant de remettre de la terre.Est ce que cela va etre suffisant pour eviter que les fines bouche le drain

Monsieu ACE 41 , que je remercie peut peu etre repondre
A+
Messages : Env. 80

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Citation: Pour ma part j'ai repose la question au maçon.Il compte remettre un geo supplementaire avant de remettre de la terre.Est ce que cela va etre suffisant pour eviter que les fines bouche le drain


Le géo supplémentaire, c'est bien, mais il faudrait qu'il mette des cailloux ou gravier dans le géo, au-dessus du drain, pour éviter le colmatage au droit des trous du drain
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 02h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir