Bonjour à tous,

Je dois réaliser le raccordement de ma maison au réseau public d'EDF, égouts et FT en limite de parcelle.
Mon problème concerne la ligne d'égout qui doit faire 60m entre sortie maison et réseau public.
Je dispose de 1m10 de dénivellé entre sortie et réseau.
Je compte donc compte tirer la ligne (PVC 125) en visant une pente de 1.5cm/m.
Le problème est que à 10/20m de la maison, cette canalisation passe inévitablement sous le chemin d'accès au garage. Or à cet endroit la canalisation PVC ne sera qu'à environ 25 à 40 cm sous le niveau du sol, ce qui est insuffisant vu la circulation des voitures.
Auriez vous une idée pour résoudre ou contourner le probème ?
D'avance merci.
Messages : Env. 50
De : Lr (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, deja tu as trop peu de pente, la norme est de 2%. Pourquoi ne pas passer avec du 100, ca te donneras plus de pente sur la longueur.
Au niveau passage de vehicule tu peux faire en sorte de renforcer a ca niveau la, en coulant une dalle ferraillee 10 cm au dessus et assez imposante pour qu' elle n'ecrase pas le pvc.a+
Messages : Env. 600
De : Lacrouzette (81)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
+1, prends du CR8 et coule au niveau de l'allée, par contre je te conseille de rester en 125;
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message ... (25)
pour la pente de 1.5% pas de pb si c'est bien posé. on arrive a descendre a 0.5% (meme si ce n'est pas conseillé)

je ferais

les premiers 10 metre avec une pente de 5% (ou recalculer la pente si c'est 20m). ca te fais passer de 50cm a 75cm sous ton chemin,

tu met un regard,

tu passe avec une pente de 1.2% pour aller jusq'au reseau public

ps : quand tu dis que ton tuyau ne sera qu'a 25cm ou 40cm de ton chemin, tu parle niveau surperieur ou inferieur du tuyau ?
Messages : Env. 3000
De : ... (25)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Lr (34)
Merci pour vos réponse.
Pour la profondeur du tuyau à son départ, il sort du mur en 100 au ras de la fondation qui est enterrée de 10cm.
Le haut du tube de 100 est donc à ras la terre.
A cet endroit, je compte descendre essez raide sur 50cm puis entrer dans un regard béton (plutot par le haut du regard).
De là sortira le PVC par le bas du regard en 125 (je comptais prendre du CR8 en 125 à joint, c'est donc OK pour les conseils de stephrider)
A ce stade, le haut du PVC sera à 20 cm sous la terre.
De ce regard au réseau, j'ai donc 60m. Le trou du puisard du réseau étant à 1m30, je dispose de 1m10.
Je préfère éviter de trop descendre au départ car avec 5%, je serai à 75cm à 15m. Il me restera alors 45m à faire avec seulement 55cm, soit à peine plus de 1%
Je préfère la solution de descendre régulièrement du 1er regard jusqu'au bout avec une pente suffisante soit 1m30 - 20 cm = 1m10 pour 60m soit presque 2% ce qui est bien.
j'aurais quelques dernières questions pour stephrider ou jamixt.
- Pour le béton au dessus de la tranchée, combien faut il mini entre tube et béton (c'est à dire l'épaisseur de sable) ?
- Le béton doit il reposer de part et d'autre de la tranchée sur la terre non remuée (de combien de large) ou peut il faire seulement la largeur de la tranchée ?
- pour les ferrailles, du treillis soudé pour dalle déton est il suffisant.
- à partir de quelle profondeur de tube n'ai je plus besoin de protéger par du béton au dessus ?

Merci encore à tous pour votre aide.
Bon week end.
Messages : Env. 50
De : Lr (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message ... (25)
dommage, car tu vas bien t'embeter la vie, 1% ca se fait tres courament


mickael dont le travail est entre autre la realisation de plan d'execution d'assainissement pour une entreprise de travaux publics
Messages : Env. 3000
De : ... (25)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Re, si tu peux evites de descendre trop raide, donnes y un pied de chute sinon si ca tombes a la perpendiculaire tu risques de boucher.Il vaut mieux que ta dalle repose sur du dur autour de la fouilles, si tu fais une tranchee de 40, fais une dalle en beton de 1.20, que ca prennes autant de chaque cote que sur la fouille.
Plus tu mettras ton tuyaux eloigne de la dalle mieux ce seras, mais pas a moins de 10 cm du haut du tuyau., le treillis suffit du moment que tu le fais pas toucher au sol, mets le a moitie hauteur de dalle, et si tu veux etre vraiment tranquille, enfiles des tors de 10 en travers du treillis et en travers au dessus de la tranchee et tous les 50, 60 cm d' espacement.
La profondeur ou tu risques rien, 80cm je pense, si tu recouvres le tube avec de la sabline, dessus du tout venant compacte legerement, sur chaque couche de 20 cm que tu mettras.
a+
Messages : Env. 600
De : Lacrouzette (81)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Sur 60m de linéaire, je placerais 1 ou 2 regards de visite, histoire de pouvoir vérifier l'écoulement et intervenir si nécessaire.

Pour le béton, il faut le faire reposer de part et d'autre de la fouille de la canalisation, pour répartir le poids sur le terrain non déstabilisé.
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 01h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir