Retour
Menu utilisateur
Menu

Gros problème de cote baies coulissantes

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.434 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Vannes (56)
Bonjour,

Reception des baies vitrées vendredi 4 07 08 à après controle les cotes sont fausses nous avions donné le plan avec les cotes suivante.

1.80x 2.18 seuil encastré et on nous à livré du 1.80x2.21 soit 3 cm de trop par contre sur le bon de livraison nous avons bien du 1.80x2.18

Mon fournisseur me dit qu'il à rajouter 3cm car se sont des seuils encastré d'accord sauf que sur le plan c'est 2.18 du seuil encastré au coffre des volets roulants.

enfin bref aujourd'hui nous sommes dans la panade grave.

soit il change les baies vitrées et je repart pour plus de huit semaine et j'ai tous mes corps de metiers qui attendes ,ou alors nous sommes obligé de rogner les 3 cm sur les seuils ,le probleme et que je mes un PC électrique comment faire

si vous avez une petite idée merci .
Messages : Env. 200
De : Vannes (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, bin si le menuisier a compris 218 de hauteur + seuils encastrés...

Il est clair que si la hauteur de votre chape est techniquement définie (le contraire serait étonnant), il vous faut de nouvelles baies.

Ou laisser tomber le plancher électrique, ce qui ne serait pas une mauvaise chose.

Vous dites penser à rogner les seuils. Le problème est que la hauteur de sol fini sera au dessus des seuils de ces baies !

A moins de rehausser le coffre tunnel en touchant à la maçonnerie... Si le chainage n'est pas juste au dessus.

Sinon c'est le menuisier qui va tirer la tronche pour ces baies non revendables.

Voir comment il va le prendre.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vannes (56)
Bonsoir ,

c'est pas le menuisier c'est une grosse societe comme point P ou j'ai passé ma commade j'ai donné les plans de mon maitre d'oeuvre et il ont commandé les baies en usine . demain matin j'ai rdv avec le commercial sur mon terrain j'espere qu'il vont pas m'enbrouillé car cela rique d'etre chaud moi j'ai commandé des 2180x180 point bar.
Messages : Env. 200
De : Vannes (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Vienne
Le négoce n'a visiblement pas su lire le plan, mais, question con, le seuil encastré était-il visible sur le plan ?

Parce que si on donne une cote "tableau fini encastrement compris", à quoi bon préciser que le seuil est encastré ? Ca n'apporte rien (si ce n'est un risque de mauvaise compréhension).
Messages : Env. 4000
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Et oui.

218 comprenant le seuil encastré, c'est pas pareil que 218 + seuil encastré.

Mais il quand même intéressant de mentionner que le seuil sera noyé, car en fonction des marques, l'encastrement n'est pas tout le temps de 3 cm pile.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Vienne
isaac a écrit:Et oui.

218 comprenant le seuil encastré, c'est pas pareil que 218 + seuil encastré.

Mais il quand même intéressant de mentionner que le seuil sera noyé, car en fonction des marques, l'encastrement n'est pas tout le temps de 3 cm pile.


Nan, mais ce que je veux dire, c'est que soit on donne 215 avec l'info "seuil encastré", soit on donne seulement 218, si on ne dispose que de 3 cm d'encastrement...

Mentionner les 2 (seuil encastré et 218), c'est l'assurance d'une menuiserie ratée..
Messages : Env. 4000
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Oui ce que je dis c'est que généralement on choisit la profondeur d'encastrement en fonction du profil de la baie.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vannes (56)
Bonjour,

Derniere nouvelle je suis allée voir le commercial ce matin avec les plans ou il est bien indiqué seuil encastré 2.18x180 .

il reconnait l'erreur est vient demain matin sur place pour voir s'il est possible de grignoter un peu sur les coffres de volets roulant .
Le problème c'est la fille qui à pris la commande avec les plans elle signale que l'on aurait du lui dire seuil encastré bas ou haut vu qu'elle est formée pour le poste ,c'est elle qui prend toutes les commandes des menuiseries dans la boite je trouve qu'elle est de mauvaise fois ,moi je ne suis pas spécialiste j'ai donnée les plans de mon maitre d'oeuvre et terminé voici le plan on voit bien marqué seuil encastré.

Messages : Env. 200
De : Vannes (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Seuil encastré en haut.

Définition de "seuil" : Pas de porte.

http://www.linternaute.com/d[...]tion/seuil/
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Vienne
vetie56 a écrit:je ne suis pas spécialiste j'ai donnée les plans de mon maitre d'oeuvre et terminé voici le plan on voit bien marqué seuil encastré.
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_41190.php][/URL]


Je crois que personne ne te jette la pierre, mais le maître d'oeuvre n'aurait pas du préciser 218 et seuil encastré, pour 2 raisons :

1- Parce que faire 215 + 30 mm + seuil encastré, c'est information redondante. On précise soit "215 + seuil encastré" ou "218"

2- Parce que personne ne sait si l'encastrement est de 30 mm. Il pourrait être de 35, 40, ou 45 mm, cela dépend des profils utilisés, et le maître d'oeuvre n'en sait rien.
Messages : Env. 4000
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Peut-être qu'il le sait au contraire.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
il y a moyen de rogner sur le coffre du volet roulant(je l'ai déja fait)
bon courage
Messages : Env. 900
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Vannes (56)
Bonsoir alain,

Si mes baies reparte en usine meme avec la bonne volonté du commercial cela va prendre au minimun 3 semaines

Et mois derriere j'ai mon isolation ,le plombier; l'electricien ,mon platrier qui sont prevu pour juillet.

bref si je prend l'option de rogner mes 4 coffres je vais gagner du temps en espérant que cette modif ne choque pas car j'ai vraiment de belles baies bi color blanc intérieur et canon exterieur.
Messages : Env. 200
De : Vannes (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Négociez avec le menuisier :

"J'accepte vos baies trop grandes mais vous me faites un bon prix."

Il sera obligé car sinon il va les rebuter, ou les brader à quelqu'un.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vannes (56)
Bonsoir ,

Aux dernieres nouvelle le commercial fait déplacé mercredi ou jeudi un menuisier pour rogner 3cm sur les coffres il me garantie que l'on ne verra rien il me rembourse les plaques de boisque j'ai mise en attendant .

voila pas de geste commercial à attendre pour l'instant , il voit bien que je suis dans la M....... et que j'ai tous les autres metiers qui attendes .

@++
Messages : Env. 200
De : Vannes (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Pas de geste commercial ?

Donc vous aurez le haut de vos baies plus hautes de 3 cm que le reste de la maison.

Vos coffres de volets sont en fibres alors.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 18h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir