Retour
Menu utilisateur
Menu

Comparaison gaines pour VMC

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 46.871 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous,

Il existe différents types de gaines pour la VMC.

- galvanisé
- alu rigide
- alu flexible
- pvc rigide
- pvc souple
...

(avec ou sans isolant)

Chaque type de gaine présente des avantages et inconvénients :

- perte de charge
- facilité d'installation
- multiplication des raccords, coudes, tés... si rigide
- étanchéité des raccords et facilité à la mettre en oeuvre
- coût
- nettoyage
- bruit provenant du moteur VMC
- bruit du passage de l'air dans la gaine (à rapport vitesse/diamètre/débit égal)
- durabilité
- toxicité
...

Ce que je sais aujourd'hui (sauf erreurs) :

Plus c'est rigide plus ça nécessite des raccords et plus c'est compliqué à installer
Le plus cher c'est le galva, le moins cher l'alu flexible
Le métal rigide propage plus les bruits du moteur VMC que le pvc souple

Merci pour vos expériences sur ces différents points.
Je m'intéresse particulièrement à l'alu flexible pour sa facilité d'installation, mais est-ce qu'il y a peu ou beaucoup de perte de charge ?...

Thierry
Messages : Env. 40
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
l'alu flexible fera beaucoup de pertes de charges
il n'y a pas de raison que le galva transmette les vibrations du moteur si tu raccorde avec une manchette souple.
le galva est relativement simple a mettre en oeuvre avec du mastic, du scoth et des vis auto foreuses
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
Intéressant ce post, je suis en plein dans le choix des gaines pour ma double flux

lunik, quand tu dis qu'il y aura beaucoup de pertes de charge avec l'alu flexible, tu parles de ça ?



ou des gaines extensibles comme celles que l'on met habituellement au cul des hottes de cuisine ?



Pour mon réseau d'insufflation, je pensais m'orienter vers les premières, je fais une erreur ?

a+
Jean-Mich
Messages : Env. 60
De : Pas-de-calais (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
ben les 2 au plus le conduit est lisse au moins tu as de pertes de charges
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Alpes Maritimes
Bonsoir à tous


lunik a écrit:l'alu flexible fera beaucoup de pertes de charges
il n'y a pas de raison que le galva transmette les vibrations du moteur si tu raccorde avec une manchette souple.
le galva est relativement simple a mettre en oeuvre avec du mastic, du scoth et des vis auto foreuses


Merci Lunik pour ta réponse
Il y a pas moyen de connaître les pertes de charges, y a pas un site ...?
Je me dis peut-être à tort que la différence entre galva et alu flexible n'est pas si grande (photo 2 de Jean-Mich)
Par contre l'alu souple (photo 1) on doit perdre beaucoup plus, d'autant que ça doit bouger dans tous les sens quand l'air passe dedans.
En fait je me pose la même question que Jean-Mich.
Et en fait aussi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre du galva plutôt que de l'alu flexible (plutôt semi rigide)
Pour le bruit du moteur effectivement, une manchette souple. Je suppose en sortie de caisson ?
Tu parles de mastic, mais certains raccords existent avec des joints toriques. T'en penses quoi ?

A+ Thierry
Messages : Env. 40
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
pour les pertes de charges il existe des "regles" de ventilation ou tu fait coulisser des éléments de manière a faire correspondre ton débit et ton tube cela te donne les pertes de charges je ne connais pas de site.

de toutes facon dans tous les cas le caisson aura la pression disponible pour contrer les pertes de charges. moi j'ai une préférence pour l'acier galva rigide meme si il faut le calorifuger soit meme dans le cas d'une double flux. l'alu flexible (semi rigide on va dire) est destiné au raccordement des bouches sur les conduits rigides.

la manchette souple c'est effectivement au raccordement du caisson (cette manchette est une sorte de pvc) tu peut aussi raccorder en "semi rigide"

les raccords a joints sont tres biens mais aussi beaucoup plus cher, je pense que ca ne vaut pas la différence de prix

en espérant vous avoir éclairé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
Thierry, Helios propose un logiciel gratuit permettant de calculer les pertes de charge. Tu le trouveras sur http://www.helios-fr.com/, dans la rubrique Téléchargements. D'ailleurs, d'après ce logiciel, il y a moins de pertes de charge avec un conduit Fibre minérale (j'image qu'il s'agit d'un conduit flexible isolé) qu'avec un conduit en tôle spiralée à débit, longueur de tronçon et diamètre de conduit égaux, alors que penser ?

Lunik, comme je ne peux pas opter pour du rigide pour des raisons techniques, je dois m'orienter vers du flexible. Selon toi, entre alu semi-rigide et souple, lequel vaut-il mieux choisir ? Le semi-rigide n'est-il pas plus "rugueux" à l'intérieur, ce qui non seulement augmenterait les pertes de charge mais également l'encrassement ? Dans mon réseau, il y aurait des gaines alu souples isolées et non isolées, mais dans ce dernier cas, elles seraient noyées dans 20 cm de ouate de cellulose, donc pas de risques que ça bouge dans tous les sens.

a+
Jean-Mich
Messages : Env. 60
De : Pas-de-calais (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
les conduits en fibre n'ont pas encore été abordés ici ce sont des conduits que l'on réalise a la demande, mais c'est pareil c'est cher.
Moi je prendrais du semi rigide isolé la ou il te faut de l'isolé et du semi rigide classique dans la cellulose attention toutefois d'avoir un bon recouvrement.
le semi rigide une fois qu'il est déformé reste marqué ce n'est pas le cas du souple.
pour quelles raison techniques ne peut tu pas mettre du rigide ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
ben comme le réseau se trouvera entre le plafond du rdc et le plancher de l'étage, je dois faire passer les gaines sous les entraits des fermettes et entre les suspentes du plafond, donc si je prends du rigide, je dois tronçonner les conduits pour pouvoir les glisser (je sais pas si je suis clair là ) et je risque d'avoir pas mal de raccords au final avec des problèmes d'étanchéité à la clé Après ce problème n'en est peut-être pas un... En fait, je crains que les conduits se déforment/s'écrasent lors de la coupe et qu'il soit difficile d'assurer par la suite une bonne étanchéité au niveau des raccords, je me trompe ?

a+
Jean-Mich
Messages : Env. 60
De : Pas-de-calais (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
non il n'y a pas de problemes a ce niveau la.
ensuite c'est sur que c'est mieux de passer les gaines avant de commencer a monter le plafond
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
bah oui, mais je suis en rénovation, donc pas le choix

Sinon à part l'acier galvanisé (j'en trouve pas par chez moi, en tout cas en 80 mm pour la liaison entre le plénum de répartition et les bouches) et le PVC que je préfère éviter, que peut-on utiliser en rigide pour l'insufflation ?

a+
Jean-Mich
Messages : Env. 60
De : Pas-de-calais (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
tu ne trouvera pas rien d'autre je pense
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Alpes Maritimes
Merci Lunik et Jean Mich.
Je suis sur Mac, le logiciel de Helios tourne sur PC.
Je vais surement m'orienter vers du rigide en linéaire, et alu semi rigide pour les raccords.
A+ Thierry
Messages : Env. 40
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
lunik a écrit:
le galva est relativement simple a mettre en oeuvre avec du mastic, du scoth et des vis auto foreuses


bonjour,

Pour une installation rigide en galva, quel type de mastic (qualité alimentaire) faut-il utiliser?

Merci
Une MOB en Alsace
http://mobalsace.blogspot.com/
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
il faut du mastic type sika. un truc classique mais pas du silicone pour salles de bains en tout cas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 11h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir