Charge plancher hourdis & ballon eau chaude

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.207 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Maine Et Loire
Bonjour,

j'aurais besoins d'un petit conseil:

Je m'apprête à poser un ballon d'ECS (Chauffe-eau) de 300 L au 1ère Étage (plus de place au Rdc)
de ma maison (hourdis épaisseur totale dalle 20/25cm / 1979)

Est-ce possible (question charge )

Merci de vos réponse

A+
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, si tu veux eviter de faire porter totalement la charge sur le plancher et si tu as la possibilite, allege le en le fixant au mur, en plus de le poser par terre, voir si tu as un refends sous le plancher ou mur porteur( dans ce cas la pas de soucis). Mais a mon avis ca devrait le faire( 350 kg de charge sur env 0.75 m²). a+
Messages : Env. 600
De : Lacrouzette (81)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Maine Et Loire
Salut,

tout d'abord merci pour ta réponse !

Mon ballon d'ECS ne se pose que debout (Daikin) et il ne fournissent pas de patte de fixation murale (il faut que j'en trouve séparement)
j'ai un mur porteur à proximité : c'est bon ça ? Je ne sais pas ce qu'est un "refend" ?
j'ai fait un petit plan : en rouge les murs porteurs (pointillé c'est un poutre en béton);
en bleu la position supposé des poutrelles, en vert mon ballon de 300L.



Alors il ne faut pas que je m'inquiète des 350 Kg/m² que j'ai vu ici et là (d'ailleurs ça veux dire quoi exactement ??)

Merci
A+
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Salses Le Château (66)
pierrot49 a écrit:Salut,

tout d'abord merci pour ta réponse !

Mon ballon d'ECS ne se pose que debout (Daikin) et il ne fournissent pas de patte de fixation murale (il faut que j'en trouve séparement)
j'ai un mur porteur à proximité : c'est bon ça ? Je ne sais pas ce qu'est un "refend" ?
j'ai fait un petit plan : en rouge les murs porteurs (pointillé c'est un poutre en béton);
en bleu la position supposé des poutrelles, en vert mon ballon de 300L.

Alors il ne faut pas que je m'inquiète des 350 Kg/m² que j'ai vu ici et là (d'ailleurs ça veux dire quoi exactement ??)

Merci
A+


Bonjour,
Cela devrait aller.
Pas de souci.
Messages : Env. 200
De : Salses Le Château (66)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 02h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir