Spots encastrés et pots de fleurs retournés !
Bonsoir à tous,

Après maintes recherches infructueuses, je lance le sujet :
Je compte mettre des spots encastrés dans mon plafond en BA13.
Or il n'y a que 5cm de libres derrière le BA13 et derrière il y a un freine-vapeur et 40cm de ouate de cellulose.
On m'a conseillé de retourner des pots de fleurs aux endroits des spots pour rompre le contact avec l'isolant et éviter de mettre le feu.
Je trouve l'idée super (surtout qu'on peut passer la gaine par le trou au fond du pot).

Par contre, les pots ne dépasseraient pas de la ouate, ils seraient "enterré" dedans, puisqu'ils font 20-25cm de haut. Le spot serait donc isolé de la ouate, aurait une réserve de 10cm au "cul" mais la chaleur n'aurait pas de chemin pour sortir.

Est ce que le souci principal, c'est le contact spot/isolant ou bien l'évacuation de la chaleur ?

Merci d'avance pour vos conseils et expériences.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
chipster_67
Auteur du sujet

Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
Le 07/09/2009 à 10h35
Personne ne peut me répondre ?
Dites moi pas que personne n'a eu ce cas de figure !
0
Partager
keke46

Messages : Env. 10
Dept : Lot
Ancienneté : + de 8 ans
Le 07/09/2009 à 11h53
Salut chipster 67,

pour répondre le pot de fleur en terre bien sur , je laisserai le trou du fond du pot en guise de cheminée qui depasse la laine de verre ( CHALEUR ) en priorité.
pour ma part j'ai fait comme ça il y a 11 ans maintenant et aucun probléme d'installation ni de consuel.

A+ et bon travaux


keke46
0
Partager
chipster_67
Auteur du sujet

Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
Le 07/09/2009 à 13h45
J'y ai pensé à laisser le trou en guise de cheminée mais c'est incompatible avec la certification BBC que je vise.
Pour l'étanchéité à l'air c'est la cata

Y a t'il vraiment un risque si il n'y a pas de "cheminée" (sachant que le pot communique quand même avec l'air du faux plafond) ?
0
Partager
vincent78

Messages : Env. 50
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
Le 07/09/2009 à 15h56
bonjour,
moi j'ai de la laine de verre au dessus de mes pots de fleur, et aucun probleme... pas de chauffe intempestive, les spots ne s'eteignent pas meme si ils sont allumes longtemps.
0
Partager
Merlin54

Messages : Env. 20
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 18/09/2009 à 21h13
je vais avoir le même problème, le cul de tes pots va pousser contre ton frein vapeur en plastique, qui risque de fondre à la longue si il y a passage de chaleur?? Il serait surement mieux au contraire de bien fermer le trou autour du passage de gaine
Comment penses tu fixer tes pots en terre au BA13, collés?
0
CdV signé 0508
Recherche MO
Archi OK pour MO
Date limite depot PC 0708 tic tac
PC dans les temps
Banque OK
Terrain 1008
Partager
Rfco

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 19/09/2009 à 06h56
salut,



il y a d'autres solutions : lien



@+
0
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Partager
Merlin54

Messages : Env. 20
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 19/09/2009 à 09h44
vu le boitier d'encastrement pour plancher creux, on y est - Merci
0
CdV signé 0508
Recherche MO
Archi OK pour MO
Date limite depot PC 0708 tic tac
PC dans les temps
Banque OK
Terrain 1008
Partager
rvf31

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 14/03/2017 à 11h47
Bonjour,

En 2017, est ce que cette solution est toujours valide ?
Mettre un spot led classique dans un plafond au dessus duquel il n'y a pas de pare vapeur, avec la ouate de cellulose et un écran sous toiture. Le spot est recouvert d'un pot de fleur dont l'étancheite est faite avec un mastic réfractaire pour le trou et les bords collés sur le plafond. L'air peut donc passer du spot vers la gaine ICTA qui va vers la boite de dérivation installée dans les combles.
Les spots étanches sont devenus plus abordables mais le problème, c'est que l'ampoule n'est pas changeable. Se pose alors la question d'en retrouver un identique ou similaire plusieurs années après, ceci afin d'éviter d'avoir des spots dépareillés au plafond.
Bref, est ce toujours valable de procéder ainsi ?
0
Partager
dam71

Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 14/03/2017 à 23h18
Moi. Je les fais y a 2 mois ca plait pas a certain et alors...
0
Partager
rvf31

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 14/03/2017 à 23h40
"Ca plait pas à certains" ? C'est à dire ? au consuel ?
Comme ce sont des combles perdues, le cable passe dans la ouate de cellulose soufflée. Je pourrais donc mettre du RO2V et ne pas avoir de soucis d'air qui s'échappe dans la gaine.
Si c'était encastré, la gaine serait nécessaire mais la non donc le RO2V devrait théoriquement faire l'affaire.
Par contre, quid du consuel
0
Partager
dam71

Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 15/03/2017 à 07h44
Le consuel c'est aleatoire, certain sont totalement ok d'autre ce n'es pas au norme, mais franchement moi il on pas du tout regarder ça

ça plait pas a certain car pour eux faut absolument prendre des protections rt2012 au prix fort et perso mettre 20€ par protection bof bof
0
Partager
rvf31

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 15/03/2017 à 08h40
Je suis tout à fait d'accord, c'est débile d'acheter aussi cher des protections qui sont parfois du simple plastique et qui ne font pas mieux qu'un simple pot de fleur.
Je vais tenter le pot de fleur + mastic réfractaire + RO2V.
On verra bien mais en tout cas je suis déterminé à défendre cette position. Merci de votre réponse
0
Partager
mxavier

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
Le 19/05/2017 à 12h54
Bjr RVF31
Je suis parti pour faire la même installation que vous
Sa n'a pas posé de problème particulier?
0
Partager
rvf31

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 19/05/2017 à 20h48
Bonjour mxavier,
Le consuel est passé et n'a rien relevé si ce n'est qu'il a marqué que j'avais réalisé la pose des spots.
J'attends le passage du test d'étanchéité pour crier victoire.
Pour résumer, j'ai un plafond classique sans membrane d'étanchéité. J'ai par contre un écran sous toiture mais la fonction n'est pas la même.
J'ai mis 48 spots led au total et donc 48 pots de fleurs. En fonction de mes spots, j'ai pris des pots de terre cuite brut en diamètre 19. J'ai généreusement enduit les bords du pot avec du mastic haute température (+/- 15 euros la cartouche) car les autres ne dépassent pas souvent 80° et j'avais pas envie que ça se décolle. Après coup, j'en ai trouvé un en GSB qui résistait jusqu'à 200° (mais à 6 euros la cartouche) et j'aurais du le prendre. J'ai pas lésiné donc il m'a fallu un peu plus qu'une cartouche pour coller tous ces pots. Une fois collé, j'ai découpé un bout de gaine ICTA en D16 ou D20 que j'ai enduit de silicone classique pour le fixer dans le trou du pot de fleur. Une fois fixé, j'ai passé un câble RO2V dans le trou et pour l'étanchéité, j'ai rempli la gaine de silicone. Ca permet de rester conforme à la norme qui stipule que le câble doit pouvoir être changé.
Je mets de la ouate de cellulose soufflée dans les combles donc la taille du pot n'est pas gênante. Ca permet en plus de créer une poche d'air qui limite la concentration de chaleur qui est souvent néfaste à l’électronique du spot.
Le seul problème que j'ai rencontré, c'est le temps. Quand on a pas l'équipement nécessaire, c'est long de placer les spots. Dans les combles, c'est également une sacrée partie de plaisir de naviguer entre les fermettes, surtout lorsqu'on est proche du bord du toit, pour y placer les pots.
C'est assez pénible (surtout dans le sud ou le soleil tape tot) et long mais par contre, ça ne revient pas cher et surtout ça permet de garder le spot et de ne changer que l’électronique ou l'ampoule en cas de panne.
Une autre solution, plus simple et plus rapide consiste à prendre des spots RT2012, notamment ceux chez ASLED. Ca revient un peu plus cher et surtout, il n'y a aucune garantie de retrouver le même style de spot lorsqu'il faudra en remplacer un. En effet, comme tout est intégré, il n'y a qu'à faire le trou au plafond, passer le câble et brancher le sport mais si un élément tombe en panne, il faut tout changer et quid de l'aspect esthétique du cercle. C'est un choix à faire.
Je posterai une réponse pour le résultat du test d'étanchéité, ça devrait intervenir d'ici 15 jours 3 semaines.
0
Partager
En cache depuis le dimanche 05 novembre 2017 à 19h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Spot led encastre et RT2012 »
Discussion lancée par - 37 réponses
« Spot encastré plain pied RT2012 »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Spot encastré dans contre marche »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Spot encastré et boite étanche air ou pot de fleur (siliconné?) »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Spot encastré dans un mur de brique »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Ou trouver des spots led pas trop chère? »
Discussion lancée par tchouninou - 14 réponses
« Diagnostic obligatoire de l'installation électrique »
Discussion lancée par Pandori - 3 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
7
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir