Spots encastrés et pots de fleurs retournés !

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 19.656 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,

Après maintes recherches infructueuses, je lance le sujet :
Je compte mettre des spots encastrés dans mon plafond en BA13.
Or il n'y a que 5cm de libres derrière le BA13 et derrière il y a un freine-vapeur et 40cm de ouate de cellulose.
On m'a conseillé de retourner des pots de fleurs aux endroits des spots pour rompre le contact avec l'isolant et éviter de mettre le feu.
Je trouve l'idée super (surtout qu'on peut passer la gaine par le trou au fond du pot).

Par contre, les pots ne dépasseraient pas de la ouate, ils seraient "enterré" dedans, puisqu'ils font 20-25cm de haut. Le spot serait donc isolé de la ouate, aurait une réserve de 10cm au "cul" mais la chaleur n'aurait pas de chemin pour sortir.

Est ce que le souci principal, c'est le contact spot/isolant ou bien l'évacuation de la chaleur ?

Merci d'avance pour vos conseils et expériences.
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 400 message Bas Rhin
Personne ne peut me répondre ?
Dites moi pas que personne n'a eu ce cas de figure !
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Lot
Salut chipster 67,

pour répondre le pot de fleur en terre bien sur , je laisserai le trou du fond du pot en guise de cheminée qui depasse la laine de verre ( CHALEUR ) en priorité.
pour ma part j'ai fait comme ça il y a 11 ans maintenant et aucun probléme d'installation ni de consuel.

A+ et bon travaux


keke46
Messages : Env. 10
Dept : Lot
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Bas Rhin
J'y ai pensé à laisser le trou en guise de cheminée mais c'est incompatible avec la certification BBC que je vise.
Pour l'étanchéité à l'air c'est la cata

Y a t'il vraiment un risque si il n'y a pas de "cheminée" (sachant que le pot communique quand même avec l'air du faux plafond) ?
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Yvelines
bonjour,
moi j'ai de la laine de verre au dessus de mes pots de fleur, et aucun probleme... pas de chauffe intempestive, les spots ne s'eteignent pas meme si ils sont allumes longtemps.
Messages : Env. 50
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message 06 (6)
je vais avoir le même problème, le cul de tes pots va pousser contre ton frein vapeur en plastique, qui risque de fondre à la longue si il y a passage de chaleur?? Il serait surement mieux au contraire de bien fermer le trou autour du passage de gaine
Comment penses tu fixer tes pots en terre au BA13, collés?
CdV signé 0508
Recherche MO
Archi OK pour MO
Date limite depot PC 0708 tic tac
PC dans les temps
Banque OK
Terrain 1008
Messages : Env. 20
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
salut,



il y a d'autres solutions : lien



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message 06 (6)
vu le boitier d'encastrement pour plancher creux, on y est - Merci
CdV signé 0508
Recherche MO
Archi OK pour MO
Date limite depot PC 0708 tic tac
PC dans les temps
Banque OK
Terrain 1008
Messages : Env. 20
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour,

En 2017, est ce que cette solution est toujours valide ?
Mettre un spot led classique dans un plafond au dessus duquel il n'y a pas de pare vapeur, avec la ouate de cellulose et un écran sous toiture. Le spot est recouvert d'un pot de fleur dont l'étancheite est faite avec un mastic réfractaire pour le trou et les bords collés sur le plafond. L'air peut donc passer du spot vers la gaine ICTA qui va vers la boite de dérivation installée dans les combles.
Les spots étanches sont devenus plus abordables mais le problème, c'est que l'ampoule n'est pas changeable. Se pose alors la question d'en retrouver un identique ou similaire plusieurs années après, ceci afin d'éviter d'avoir des spots dépareillés au plafond.
Bref, est ce toujours valable de procéder ainsi ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Moi. Je les fais y a 2 mois ca plait pas a certain et alors...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
"Ca plait pas à certains" ? C'est à dire ? au consuel ?
Comme ce sont des combles perdues, le cable passe dans la ouate de cellulose soufflée. Je pourrais donc mettre du RO2V et ne pas avoir de soucis d'air qui s'échappe dans la gaine.
Si c'était encastré, la gaine serait nécessaire mais la non donc le RO2V devrait théoriquement faire l'affaire.
Par contre, quid du consuel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Le consuel c'est aleatoire, certain sont totalement ok d'autre ce n'es pas au norme, mais franchement moi il on pas du tout regarder ça

ça plait pas a certain car pour eux faut absolument prendre des protections rt2012 au prix fort et perso mettre 20€ par protection bof bof
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Je suis tout à fait d'accord, c'est débile d'acheter aussi cher des protections qui sont parfois du simple plastique et qui ne font pas mieux qu'un simple pot de fleur.
Je vais tenter le pot de fleur + mastic réfractaire + RO2V.
On verra bien mais en tout cas je suis déterminé à défendre cette position. Merci de votre réponse
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 100 message Moselle
Bjr RVF31
Je suis parti pour faire la même installation que vous
Sa n'a pas posé de problème particulier?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour mxavier,
Le consuel est passé et n'a rien relevé si ce n'est qu'il a marqué que j'avais réalisé la pose des spots.
J'attends le passage du test d'étanchéité pour crier victoire.
Pour résumer, j'ai un plafond classique sans membrane d'étanchéité. J'ai par contre un écran sous toiture mais la fonction n'est pas la même.
J'ai mis 48 spots led au total et donc 48 pots de fleurs. En fonction de mes spots, j'ai pris des pots de terre cuite brut en diamètre 19. J'ai généreusement enduit les bords du pot avec du mastic haute température (+/- 15 euros la cartouche) car les autres ne dépassent pas souvent 80° et j'avais pas envie que ça se décolle. Après coup, j'en ai trouvé un en GSB qui résistait jusqu'à 200° (mais à 6 euros la cartouche) et j'aurais du le prendre. J'ai pas lésiné donc il m'a fallu un peu plus qu'une cartouche pour coller tous ces pots. Une fois collé, j'ai découpé un bout de gaine ICTA en D16 ou D20 que j'ai enduit de silicone classique pour le fixer dans le trou du pot de fleur. Une fois fixé, j'ai passé un câble RO2V dans le trou et pour l'étanchéité, j'ai rempli la gaine de silicone. Ca permet de rester conforme à la norme qui stipule que le câble doit pouvoir être changé.
Je mets de la ouate de cellulose soufflée dans les combles donc la taille du pot n'est pas gênante. Ca permet en plus de créer une poche d'air qui limite la concentration de chaleur qui est souvent néfaste à l’électronique du spot.
Le seul problème que j'ai rencontré, c'est le temps. Quand on a pas l'équipement nécessaire, c'est long de placer les spots. Dans les combles, c'est également une sacrée partie de plaisir de naviguer entre les fermettes, surtout lorsqu'on est proche du bord du toit, pour y placer les pots.
C'est assez pénible (surtout dans le sud ou le soleil tape tot) et long mais par contre, ça ne revient pas cher et surtout ça permet de garder le spot et de ne changer que l’électronique ou l'ampoule en cas de panne.
Une autre solution, plus simple et plus rapide consiste à prendre des spots RT2012, notamment ceux chez ASLED. Ca revient un peu plus cher et surtout, il n'y a aucune garantie de retrouver le même style de spot lorsqu'il faudra en remplacer un. En effet, comme tout est intégré, il n'y a qu'à faire le trou au plafond, passer le câble et brancher le sport mais si un élément tombe en panne, il faut tout changer et quid de l'aspect esthétique du cercle. C'est un choix à faire.
Je posterai une réponse pour le résultat du test d'étanchéité, ça devrait intervenir d'ici 15 jours 3 semaines.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 05h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir