Retour
Menu utilisateur
Menu

Renseignements sur fourreaux PTT et EDF

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.403 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour,

j'aurais souhaité avoir des renseignements sur les fourreaux edf et ptt concernant la partie publique.

je vous explique, la semaine prochaine erdf va faire la tranché pourenterrer le cable edf qui va relier le poteau edf de la route à lalimite de mon terrain soit environ 60m.

cet aprem j'ai appelé le soutraitant qui va faire les travaux ( etde)car je dois passer dans la même tranchée le foureaux des PTT, le gadd'etde ma dit que s'été ok je pourrai passer les tubes pvc pour FT dans la même tranchée.

en effet j'ai fais faire un devis pour france télécom, la personne madit que cela serait mieu ( enfin que ca me couterait moins cher) si jepassais en même temps le fourreau FT avec celui d'edf,

je vous demande donc quel dimensions dois je prendre pour les tuyaux en pvc? on ma parlé de 45x45 ou de 30x30,

il me faut egalement acheter un regard pour FT que pourriez vous me conseiller comme materiel et quelle dimension?

je rapelle que cest pour relier le réseau public à mon reseau privé ( limite de propriété)


je vous remercie pour votre réponse car je suis un peut perdu
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 500 message Ille Et Vilaine
gaine LST 42/45 mm, c'est des barres de 6m, selon les endroits il faudra 1 ou 2 et arriver dans un regard béton 30x30.
Mais tu te raccordes où ?
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
merci pour ta réponse

l'arrivé telecom est chez le voisin qui est situé a 60m de chez moi

de chez ce même voisin il y a le poteau edf , comme la commune est en phase d'enfouissement des réseaux le raccordemant va se faire en enterré.

donc de l'arrivé télécom de chez le voisin jusqu' au poteau edf de celui ci il y à 10 m là cest FT qui prend en charge les travaux ( c a d tranché + gaine pour raccordement du boitier FT jusqua la tranché de EDF)

je sais pas si cest assez clair

maintenant le 7 et 8 octobre EDF va faire la tranché pour me raccorder au réseau et cest dans cette tranché que je vais mettre mes gaines pvc environ 60m et mon regard en limite de propriété

faut il mettre se regard chez moi ou en limite coté voie publique?
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Finistere
pour edf c'est la gaine touge TPC diametre 90
ft de la TPC verte diametre 45 (attention il t'en faut deux, c'est tjs comme ca qu'on fait)
pense aussi à passer tes pvc diametre 100 en respectant la pente qui mene vers le tout à l'egout de la route (s'il y en a un)
et grillage avertisseurs par dessus tout ca.


tu ferais mieux de prendre un terrassier pour faire ta tranchée et derouler toi meme tes cables.. ca te couteras vraiment moins cher.
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
syl29000 a écrit:pour edf c'est la gaine touge TPC diametre 90
ft de la TPC verte diametre 45 (attention il t'en faut deux, c'est tjs comme ca qu'on fait)
pense aussi à passer tes pvc diametre 100 en respectant la pente qui mene vers le tout à l'egout de la route (s'il y en a un)
et grillage avertisseurs par dessus tout ca.


tu ferais mieux de prendre un terrassier pour faire ta tranchée et derouler toi meme tes cables.. ca te couteras vraiment moins cher.



merci pour ta réponse mais la tu parles du coté "habitation" moi je parles coté voie publique

je viens de commander tout mon matos

120ml de gaine pvc PTT NF 45x1.8 car le gad de FT ma dis quil fallait prevoir 2 gaines dans la tranché ( toujours coté public )

4 coudes de 45°

4 coudes de 90°

de la colle

1regard beton 30x30 ext et 25x25 int ja pris celui ci est non 30x30x30car la dalle beton du dessus ( le couvercle ) allé dépassé ( elle fait40)

1 hausse beton


pour un prix de 230€ TTC livraison comprise
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Ille Et Vilaine
2 fourreaux, qui t'as dis ça ? Au fait, tu t'étais renseigné auprès de France Telecom ?
Faudra également que tu aiguilles les fourreaux (passé un fil nylon) ...
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
nb35 a écrit:2 fourreaux, qui t'as dis ça ? Au fait, tu t'étais renseigné auprès de France Telecom ?
Faudra également que tu aiguilles les fourreaux (passé un fil nylon) ...



Cest le gad de FT qui ma dis pour les 2 gaines pvc 1 pour la ligne , 1 autre de reserve

j'aurais fais faire les travaux par FT j'en aurais eu pour 5400€ d'apres ce qu'il ma dit ( 90€ TTC/ml)

pr l'aiguille cest le gad de FT quiva passer le fil moi je fais juste que mettre mes 2 gaines dans la tranché avec EDF et mettre le regard beton
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Finistere
oui tjs 2 fourreaux pour FT (les aiguilles sont deja dedans)
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Heu, tu dois confondre, on parlait du domaine public, donc des gaines LST, pas du domaine privé TPC vert.
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Finistere
ok en effet
Messages : Env. 500
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
je vous tiens au courant pour vous dire si l'enterrement des réseaux c'est bien passé
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
bon les travaux on été retardé.......

j'aurais une question est ce que lors de la cr&aton de la tranché il faut obligatoirement respecté les 2Ocm minimum entre le cable edf et les gaine FT?

car je pense que le sous traitant va utilser un godé le plus petit possible , je pense qu'il me faudrait prévoir une surlargeur mais est elle obligatoire ?
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
scandaks a écrit:bon les travaux on été retardé.......

j'aurais une question est ce que lors de la cr&aton de la tranché il faut obligatoirement respecté les 2Ocm minimum entre le cable edf et les gaine FT?

car je pense que le sous traitant va utilser un godé le plus petit possible , je pense qu'il me faudrait prévoir une surlargeur mais est elle obligatoire ?


Bonjour,

La distance est fortement conseillée pour éviter le parasitage de la ligne FT par la ligne et EDF. En effet, les courants forts induisent des perturbations (risque de grésillement, ...)
Il vaut mieux faire attention à cela dès le début car avec la VRD, c'est difficile de corriger le problème après avoir rebouché.

Il est possible de respecter la distance de 20cm avec un petit godet car la distance ne doit pas forcement être à l'horizontale.
Tu peux placer les fourreaux en diagonale ou à la verticale dans la tranchée.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
merci pour votre réponse,

j'en prends note
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Travecy (2)
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum et je commence par un jolie terrerage de poste. Je fais construire dans le 02. Une maison de 105 m2 habitable .
Je suis dans la même situation concernant la tranchée FT. Je dois passer environ 50 m de gaine sur la voie publique en même temps que la tranchée EDRF.
Je voudrai savoir si les infos concernant le matériel est toujours d actualité. A savoir deux gaines de télécommunication, regard sur partie privée... Faut il prévoir un grillage avertisseur ? Si oui lequel ?
Avez vous prévenu FT que vous fesiez les travaux?
Merci.
Messages : Env. 10
De : Travecy (2)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 04h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir