3G10 + 3 * (3G2.5) dans gaine de 40mm?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.677 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Fonsorbes (31)
Bonjour,
J'ai besoin de passer beaucoup de cables dans une seule gaine de 40mm:

  • 3G2.5
  • 3G2.5
  • 3G2.5
  • 3G10

Qu'en pensez-vous?
Le 3G10 c'est en prévision de mon pool house. Idéalement il faudrait que je passe une gaine de 20 ou 25 mm dans ma gaine de 40mm pour que dans quelques années (lorsque je construirais mon pool house) je puisse passer mon 3G10.

En vous remeriant par avance pour vos réponses

PS: je n'ai aucune autre gaine en attente donc je dois absolument tout faire avec celle de 40mm
Messages : Env. 10
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Corse
Bonjour Davidcbr,

La seul solution envisageable est de passer dans la gaine de 40, 1 câble en 5G2.5 mm2 avec terre commune (2 alimentations) à la place des 2 câbles en 3G2.5 mm2
Pour le 3éme câbles en 2.5mm2, le passer ou mettre du 5G2.5 mm2 et cela permettra d'avoir une alimentation en plus
Pour le futur câble en 3G10 mm2, si il n'y a pas trop de porter et de coude, il devrait passer, ou sinon il va falloir retirer les câbles mis avant et passer tout en même temps.

Bon courage
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
sur combien de metres?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Tyrone c'est interdit plusieurs alim sur le meme cable, si tu utilise 3phases il faut un disjoncteur tétra
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Fonsorbes (31)
Il faudrait que je passe tout cela sur 15 mètres environ (à minima jusqu'à mon barkecue ou dessus je pourrais mettre une boite de dérivation). A l'issue mon futur pool house sera à environ 35 m du compteur de la maison
Je vais voir si combien je peux gagner de placeavec un 5G2.5
merci
Messages : Env. 10
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 09h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir