Réglage Gialix MT Confort + : à l'aide !

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.358 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Oups oui, tcma 80 plutôt que 90 désolé.

Finalement, on va reprendre tous les paramètres :
02 Température de consigne chaudière maximum (TCMA) : 80
03 Température de consigne chaudière minimum (TCMI)   : 40 (vous mettrez 30, voire moins si vous avez trop chaud les jours où il fait bon)
04 Présence thermostat : 1
05 Asservissement pompe chauffage au contrôle d'ambiance : sais pas trop... disons 1
06 autoadaptabilité ou correction automatique de la courbe de chauffe ou de la température de consigne : Cette fonction est interdite avec un thermostat d'ambiance à horloge  (oui=1 n'est possible qu'avec un thermostat d'ambiance sans horloge, sinon mettez 0)
07 Sonde extérieure : 1
08 Température extérieure maximum : 20
09 Température extérieure minimum : -15
10 Basculement été automatique : 0
12 Production d'eau chaude sanitaire : 0
13 Sonde sanitaire : 0
14 Antilegionellose : 0
15 1/2 différentiel de régulation mini (zone neutre) : 2K
16 1/2 différentiel de régulation maxi (zone de travail) : 6K
22 Nombre d'étages de puissance : 3
23 Affectation entrée horloge : 0 (pour l'instant)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Citation: La chaudière tournait avec les paramétrages d'usine, l'électricien ne comprenant pas ce qu'il fallait faire d'autre.....

Non, ce n'était pas les paramètres d'usine (regardez votre notice). Elle a été modifiée, c'est pour ça que je vous demande de regardez si l'aquastat jaune 100°C est bien en place. Puis entrez les valeurs que je vous indique.
(TCMA 50 est trop faible pour vous, entrez 80 comme je vous ai dit, qui est d'ailleurs LE paramètre d'usine)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Bordeaux (33)
Donc  :

à -5 l'eau chauffe à 45 maxi
et à 20 elle ne chauffe qu'à 25 maxi (si besoin)

Ai-je bien compris ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bartenheim (68)
Re,

En faisant évoluer une des deux points :
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/Pente2.jpg
Messages : Env. 20
De : Bartenheim (68)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Citation: Quel est le rapport entre la TCMA et la TCMI ? ces données doivent être elles proches l'une de l'autre pour que l'eau reste plus chaude plus longtemps ? Les explications de la notice sont un peu du chinois pour nous.....

Aucun rapport entre les deux, sauf à construire une loi d'eau propre à votre maison, selon son exposition, orientation, isolation, inertie, etc...

Les valeurs que je vous indique sont pour des radiateurs, et signifient : "Lorsque la température extérieure descendra à -15°C (= le fameux TEMI, vous pouvez mettre -13 si vous voulez !), ma chaudière chauffera l'eau à 80°C. S'il fait encore plus froid, elle ne dépassera pas 80°C, C'est le max que je veux lui indiquer par la valeur TCMA.
Lorsque la température extérieure montera à 20°C (TEMA), ma chaudière chauffera l'eau à 40°C. S'il fait encore plus chaud, elle ne descendra pas en-dessous de 40°C, C'est le max que je veux lui indiquer par la valeur TCMI.
Entre -15 (ou -13°C) et 20°C , ça varie en fonction de la température extérieure"
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
PITITOY69 a écrit:Donc  :

à -5 l'eau chauffe à 45 maxi
et à 20 elle ne chauffe qu'à 25 maxi (si besoin)

Ai-je bien compris ?

presque !!! à -5 la chaudière chauffe l'eau à 45 maxi (pas suffisant)
et à 20 elle ne chauffe l'eau qu'à 25 MINI
c'est donc très mal réglé et ce n'est surtout pas les paramètres d'usine ! Jai la notice sous les yeux avec les paramètres d'usine !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Bordeaux (33)


Donc en résumé :

on vérifie les aquastats
TCMA 80
TCMI 40
TEMA 20
TEMI -10

On va réfléchir à nos programmes pour les affiner, Madame est sur place h24 (assistante maternelle) donc besoin de ne pas sentir trop de froid....

On reviendra mettre les résultats d'ici 48h, avec la conso.

Merci à vous deux et bon dimanche !
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Courage, mais
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Vérifie bien les autres paramètres aussi :
Jackdaniels a écrit:Finalement, on va reprendre tous les paramètres :
02 Température de consigne chaudière maximum (TCMA) : 80
03 Température de consigne chaudière minimum (TCMI)   : 40 (vous mettrez 30, voire moins si vous avez trop chaud les jours où il fait bon)
04 Présence thermostat : 1
05 Asservissement pompe chauffage au contrôle d'ambiance : sais pas trop... disons 1
06 autoadaptabilité ou correction automatique de la courbe de chauffe ou de la température de consigne : Cette fonction est interdite avec un thermostat d'ambiance à horloge  (oui=1 n'est possible qu'avec un thermostat d'ambiance sans horloge, sinon mettez 0)
07 Sonde extérieure : 1
08 Température extérieure maximum : 20
09 Température extérieure minimum : -15
10 Basculement été automatique : 0
12 Production d'eau chaude sanitaire : 0
13 Sonde sanitaire : 0
14 Antilegionellose : 0
15 1/2 différentiel de régulation mini (zone neutre) : 2K
16 1/2 différentiel de régulation maxi (zone de travail) : 6K
22 Nombre d'étages de puissance : 3
23 Affectation entrée horloge : 0 (pour l'instant)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Ah... et pour le paramètre "06 autoadaptabilité ou correction automatique de la courbe de chauffe ou de la température de consigne : Cette fonction est interdite avec un thermostat d'ambiance à horloge  (oui=1 n'est possible qu'avec un thermostat d'ambiance sans horloge, sinon mettez 0) " :
Réinitialisez l'autoadaptabilité si votre thermostat est sans horloge, ça ne fera que du bien. Pour cela, mettre le ce paramètre à 0, valider puis le remettre à 1, valider.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Re, je viens de voir qu'il faut faire une manip de plus pour que la chaudière régule automatiquement avec une sonde extérieure :
- Appuyer sur la touche auto/manu
- Appuyer de nouveau sur la touche auto/manu jusqu’à apparition du paramètre "Au" (=automatique)
- Appuyer une dernière fois sur auto/manu pendant 3 sec pour valider le choix.
La chaudière fonctionne maintenant en mode automatique.

A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour, pas de nouvelles ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 14h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir