Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous,

Je suis dans le même cas que tout le monde, Erreur 156 depuis hier soir. J'ai une PAC Yutaki S80 Combi installée en Novembre 2021. Elle a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent pas de souci particulier.

J'ai réussi à utiliser le circuit 1 du chauffage en désactivant l'ECS. Est-ce que vous pourriez m'indiquer quel DIP Switch il faut modifier pour faire fonctionner l'ECS.

J'ai monté les PIN 3 et 4 de DSW4 et aussi mis l'interrupteur en emergency mais l'ECS ne fait toujours pas d'eau chaude...

Je vous remercie pour votre aide.

Bien cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Je n ai pas ce modèle mais sur mon Hitachi pour que les infos des pin soient prises en compte, il faut disjoncter unité intérieure et extérieure avant. Ainsi elle reboot en prenant compte les nouvelles positions des pin.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Charlotte_JB a écrit:Peppis Aeropac plaquisteheureux kilny sloopys31
Bonjour à tous, Je m'ajoute aux personnes qui rencontrent des problèmes avec la PAC HITACHI (modèle YUTAKI S 16kW triphasé).

> Installation en mars 2021 (après une malfaçon de l'installateur qui nous avait mis une autre machine que celle du devis et en monophasé...)
> Code erreur 134 en octobre 2021
> Code erreur 156 en décembre 2022 - plus de chauffage jusqu'au remplacement de la carte inverter en février 2023
> Code erreur 156 depuis que j'ai rallumé la PAC fin de semaine dernière.
Soit tous les ans un soucis !

Nous sommes très inquiets car cette installation a été une grosse dépense et elle continue de nous coûter beaucoup. De plus, on nous a vendu du rêve sur les économies réalisées avec une PAC mais les dépenses en électricité n'ont jamais été aussi haute. Nous regrettons notre cuve fioul

Est-ce que je peux savoir où vous en êtes de votre côté ? Avez-vous trouver une solution viable ?


Merci
Sad




Me revoilà !! 

Et ça recommence... Nous avons remplacé la carte inverter en décembre 2024. Et de nouveau depuis la semaine dernière Code 156. 

J'avais écrit en décembre à Hitachi mais je n'ai jamais eu de nouvelles.

C'est infernal ! 
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Hitachi ne traite jamais avec les particuliers.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, c'est un problème bien connu sur ces machines, ces cartes claque chaque année, ou tout les  deux ans si vous avez de la chance. .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Doublon
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
Bonjour
nouvel arrivant dans le club et je m'en serais bien passé

PAC YUTAKI S80 16 KW Tri phasée avec ballon ECS installée en Novembre 2021.
Jeudi dernier: erreur 156
Intervention du technicien ce jour.
Verdict: changement de carte inverter préconisé: Devis à presque 1200 € uniquement pour la carte !

Depuis 2021, déjà 2 changements de la pompe de circulation du module interne.

Je commence sérieusement à avoir des doutes sur la fiabilité Hitachi !
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Ah merde encore un témoignage en faveur de mon plaquisteheureux Laugh
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 60 message Evrecy (14)
Bonsoir,
Je ne vais pas être rassurant mais ayant déjà remplacé une bonne cinquantaine de carte inverter sur une quinzaine de pac, aucune solution à ce jour n'a été trouvé par hitachi (encore une hs vendredi dernier déjà remplacé pdt les fêtes)
Il faut assigner le constructeur au tribunal pour le remplacement des installations!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Evrecy (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour,
J'ai le même problème. J'en suis à une carte par an. Pour l'instant Hitachi prend en garantie mais après ....
Vue le prix de cette carte , il y'a de quoi s'inquiéter.
Je pense que nous sommes en présence d'un vice caché .
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Brouillax bien venu au club, des clients volé par Hitachi
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 31 mai 2025 à 12h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16
abonnés
surveillent ce sujet
Cliquez ici pour en savoir plus

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir