Retour
Menu utilisateur
Menu

Code erreur 156 Yutaki combi S80

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 213 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.

Lors de la chauffe de l’ECS la PAC fait 3 tentative de démarrage et affiche le défaut 156.
Le compresseur interne se met pas en route.
Avez vous une méthode de dépannage pour savoir d’où est le problème ?
Merci d’avance.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour, quel marque??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,
C’est une Hitachi Yutaki S80
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Désolé le lien ne fonctionne pas,c'était le carnet de maintenance HITACHI.
Le code 156 marque "panne de l'inverter".Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Merci pour l’information et c’est quoi l’inverter?
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
L inverter régul la pac en fonction de la température,ce system évite qu elle s'arrête et redémarre plusieur fois par jour.Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Ce dépannage nécessite de faire des mesures sous tension.
Hitachi est une des rares marques de pac air eau avec une procédure relativement facile pour le professionnel (avantage d’avoir une pac dérivée d’un vrf!)

Mettre la pac extérieure et intérieure hors tension
Faire une VAT
Débrancher les 3 fils du compresseur intérieur.
Relever le dip1 sur la carte ispm intérieure
Remettre le courant.

(Pour info la même méthode fonctionne sur le groupe extérieur)

Dès l'apparition de 1hz en mode information sur le compresseur 134a , mesurer les tensions sorties cartes inverter. Attention multimètre TRMS et mesure en alternatif ATTENTION TENSION SUPÉRIEURE À 300V POSSIBLE !!!! EPI OBLIGATOIRE
P18 ou Alarme 156 revient ? Carte ispm probablement hs.
Les ventilateurs de la cartes inverter fonctionnent mais pas de P18 ou 156 alors compresseur probablement HS.

Mesure impérative des enroulements du compresseur.

Si ce texte n'est pas totalement clair pour vous ou en cas de non formation à la sécurité électrique ou en cas d’équipement de mesure électrique non adapté faire appel à un professionnel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Merci pour cette réponse détaillée. Où peut t'on trouver les cartes de la PAC?
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
TEREVA
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Haute Garonne
Moi aussi, j'ai le même problème avec une Yutaki S80 HITACHI j'en suis à ma troisième carte changée.. et le problème revient systématiquement Erreur 156 panne inverter, je précise mon réseau électrique est protégé par un systeme de surveillance contre les sous tensions et surtensions.. je n'y comprends plus rien.. je soupçonne ce modèle de PAC avoir un vis caché.. HELP.. 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Pas De Calais
sloopys31 a écrit:Moi aussi, j'ai le même problème avec une Yutaki S80 HITACHI j'en suis à ma troisième carte changée.. et le problème revient systématiquement Erreur 156 panne inverter, je précise mon réseau électrique est protégé par un systeme de surveillance contre les sous tensions et surtensions.. je n'y comprends plus rien.. je soupçonne ce modèle de PAC avoir un vis caché.. HELP.. 

Bonjour,

Avez vous réussi à trouver d'où venait le soucis car j'ai actuellement le même problème avec ma PAC. Le code erreur 156 revient systématiquement après une relance. 

Merci par avance
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le mercredi 13 mars 2024 à 23h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir