Cable 2x25 ou cable 2x35

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 14.021 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Lagny Sur Marne (77)
Bonjour

Voila sur mon devis vrd j'ai demandé du cable 2x35.

En effet,
j'ai suivi les conseils d'edf un coup qui me dise du 2x25 un coup du 2x35 et vu qu'il n'interviennent pas avant hors d'eau hors d'air qui croire.

Je me demande aujourd'hui si c'est necessaire d'avoir du 2x35 et pas du 2x25.

En effet ma maison sera située a 60m de la rue et je serais chauffé a l'electricité.

Sachant que j'ai une plus value de 1300 euros pour ce cable et vu qque j'ai des frais supplementaires (pompe relevage).

Pensez-vous que du 2x25 est suffisant .

Merci de votre reponse.

Roland.
Constructeur LDT.contrat le 27/4/05
PC ok en date du 10/09/05
Adhérent AAMOI 00717
Début chantier 12/1/2006 Livraison 21/7/2006
Maison vendue septembre 2011. Futur projet a Lagny sur Marne en 2012 ou 2013!
Messages : Env. 400
De : Lagny Sur Marne (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 900 message
Donne-moi la puissance de ton compteur et je te calcule ça vite fait.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Oups, je me suis trompé de post, desolé.
Yannick
Messages : Env. 200
De : Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
2 x 25mm² - longueur 60 mètres - perte max 2% (ce qui est peu) ---> max 53 A (soit environ 12.000 W).

2 x 35mm² - longueur 60 mètres - perte max 2% (ce qui est peu) ---> max 75 A (soit environ 17.000 W).

Je te conseille vivement de passer au triphasé, surtout pour du chauffage électrique. En triphasé, un câble de 4 x 16mm² suffirait largement. Et tu auras tous les autres avantages du triphasé.

4 x 16mm² - longueur 60 mètres - perte max 2% (ce qui est peu) ---> max 3 x 68 A (soit environ 47.000 W).
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Autre info, notre fournisseur elec (RSEIPC) nous demande soit:
- 2x25² Cuivre - UI000RVFV - UI000R2V
ou
- 2x35² Alu - NF C 33-210

C'est peu être pour ça que tu as 2 son de cloche Roland.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Lagny Sur Marne (77)
bonjour



merci de vos infos,

Mais c'est une partie un peu compliqué , meme chez edf on a jamais le meme son de cloche. (comme tu dis soit en alu soit en cuivre...)

J'ai appelé ce matin maintenant il me demande de mettre du 2x50 et de ne pas mettre de triphasé encore un autre avis.

je connais pas encore la valeur du compteur mais il y a aura le chauffage electrique et tous les elements classiques (ml,lv plaque ,hotte four etc...) mais bon je pense demander un 18kw.

Donc je vais voir avec l'electricien lui parle de vos conseils on verra bien ce qu'il me sortira.



Roland
Constructeur LDT.contrat le 27/4/05
PC ok en date du 10/09/05
Adhérent AAMOI 00717
Début chantier 12/1/2006 Livraison 21/7/2006
Maison vendue septembre 2011. Futur projet a Lagny sur Marne en 2012 ou 2013!
Messages : Env. 400
De : Lagny Sur Marne (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message
J’ai eu le même pb il y a 8 mois
Refus du consuel avec un câble 2x25 demandé par RSEIPC Huh .
Novelle norme 2 x 50 pour 75 mètres de câbles et chauffage électrique
Compteur a 45 ampères.
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ce que j'ai donné, c'est pour moins de 30m.
Au dela, RSEIPC demande au client ou a l'electricien du client de dimmensionner le cable suivant NF C15-100
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message
Moi j'arrivais pas à savoir, jusqu'à ce que j'appelle directement le consuel pour en avoir le coeur net.
C'est la seule façon d'arriver à savoir , vu qu'il y a toujours plein de sons de cloche différents.
Pour ma part 4x35mm2 pour 170m de cable (triphasé). J'ai besoin de 12KW mais le technicien du consuel m'a dit qu'il falait prévoir de pouvoir passer jusqu'à 18kw et qu'il me faudrait du 4x35 si je voulais pas avoir de problèmes pour obtenir mon papelar.
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Gironde (33)
Bonjour je voulais avoir un petit renseignement j ai 60 m de cable élèctrique en 2x35 cela suffit t il pour la szction du cable si quelqu un pourrai ré pondre sa m éclairerai bcq plus

cordialement
Messages : Env. 10
De : Gironde (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
#122668251
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir Sebou29

Tout dépend du type de disjoncteur de branchement.

Avec un DB 15/45A : 2x35² jusqu'à 78m
Avec un DB 30/60A : 2x35² jusqu'à 58m.
Dans ce dernier cas, on ne va pas chipoter pour 2m (mais bien tout mesurer y compris les remontées).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 22h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir