Nombre de prise de telephone hallucinante! est ce obligé?

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.645 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Bourges (18)
bonjour

lors de mon devis maison mon constructeur me met prises de telephone ( 1 dans chacune des 4 chambres 1 en cuisine et une au salon) a 49 euro l'unite pose incluse je trouve ca cher mais quand j elui demande de n'en laisse que 2 il me dit que ca ne passera pas au niveau du consuel edf est ce vrai?
moi je prefererai mettre l'argent dans des prises electriques car avec le wifi ces prises tel ne me serve a rien

merci
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...

Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Surtout que de nos jours, ce sont les prises réseaux qui sont obligatoires (1 par pièce) et plus aucunes entreprises n'installent de prises de téléphones sauf une au niveau du tableau. Change d'entreprise ...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour,
Nous aussi ils nous ont imposé dans chaque pièce de vie. Lors de la visite du consuel on en discutait avec la personne et il nous a dit que si on n'en voulait pas dans les chambres on devait faire un courrier à l'entreprise et donc rien d'obligatoire.
Voilà maintenant c'est toujours pareil certain disent que c'est obligatoire et d'autre non.....
Messages : Env. 100
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Bourges (18)
bonjour
merci laureddd mais le courier c'est a quelle entreprise qu'il faut le faire?
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
lioc57 a écrit:Surtout que de nos jours, ce sont les prises réseaux qui sont obligatoires (1 par pièce) et plus aucunes entreprises n'installent de prises de téléphones sauf une au niveau du tableau. Change d'entreprise ...


Prise réseau et téléphone, c'est la meme chose, ce sont des RJ45.
Le cablage est celui d'une ligne téléphone classique.
A aucun moment le constructeur est obligé d'installer du réseau.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
laum18 a écrit:bonjour
merci laureddd mais le courier c'est a quelle entreprise qu'il faut le faire?


à celle qui te fait l'électricité
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
stephrider a écrit:
lioc57 a écrit:Surtout que de nos jours, ce sont les prises réseaux qui sont obligatoires (1 par pièce) et plus aucunes entreprises n'installent de prises de téléphones sauf une au niveau du tableau. Change d'entreprise ...


Prise réseau et téléphone, c'est la meme chose, ce sont des RJ45.
Le cablage est celui d'une ligne téléphone classique.
A aucun moment le constructeur est obligé d'installer du réseau.


Oui ce sont des prises RJ45 ou réseau ... le téléphone c'est RJ11. Pour moi prises de téléphones ce sont les anciennes prises en T.

Normes : Dans les installations faisant l'objet d'un permis de construire déposé depuis le 1er janvier 2008, toutes les prises de communication doivent être au format RJ 45. Les prises en T disparaissent.


Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
On dit "hallucinant", c''est le nombre qui est hallucinant pas les prises.
Messages : Env. 60000

 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Une par pièce, c'est pas si hallucinant que ça ... Ensuite si on fait une maison de 10 pièces, c'est qu'on a les sous donc on ne va pas pleurer sur X euros en plus.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Bourges (18)
bonjour

deja pour commencer lioc ton comm ne n'apporte rigoureusement rien et qui es tu pour juger de l'etat de mes finances????

mais bon je te reponds par simple politesse

1. ma maison n'a pas dix pieces
2. cinq prises telephone me sont facturees avec poses 250 euro a ce prix je prefere avoir des prises elec a la place qui me seront utiles elles

est ce illegitile de vouloir optimliser au mieux son installation afin de ne pas payer des prestations inutiles car nous ne sommes pas des nababs!!

petit message a abricotier tu as raison sur l'orthographe merci pour ta precision
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
"Qui es tu pour me juger?" on entend souvent cette question dans une émission sur NRJ12 avec les "stars" de la télé réalité.
Je ne juge pas, je trouve surtout le prix correct ... moi c'était 60 euros HT par prises, j'en ai même une à la cave ...
Une prise RJ45 c'est bien plus utile qu'une prise de téléphone en T, maintenant reste à faire un VDI.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 5000 message Bouches Du Rhone
citation du guide Hager sur la norme NFC15-100 :

Citation: [color=#77797c][color=#77797c]9.2 L’infrastructure de communication
[/color][/color][color=#77797c][color=#77797c]771.558.2.3
[/color][/color][color=#77797c][color=#77797c]Les socles de prises de communication format RJ45
[/color][/color][color=#77797c][color=#77797c]• Les socles de prises de communications doivent au minimum etre de type
RJ45 non blinde (conforme a la norme NF EN 60603-7-2 5).
• Des socles de prises de communication blindees peuvent etre necessaires
en cas de perturbations electromagnetiques.
• La repartition des socles de prises de communication est d’au moins :
- pour les logements de deux pieces et moins : deux socles de communication,
- pour les logements de 3 pieces et plus : un socle de communication par
piece principale (chambre, sejour, bureau…),
Dans ce cas, il est admis d’equiper uniquement de 2 socles de communication,
a condition que chaque piece principale soit au moins desservie depuis
le tableau de communication par un cable mis en attente dans une boite,
- chaque socle de prises doit etre desservi par une canalisation provenant du
coffret de communication,
- l’un de ces socles de prises doit etre place pres de la prise de television
quand elle existe dans la piece,
- au moins un socle de prise de courant 16 A 2P+T doit etre place a cote de
chaque prise de communication. Dans le cas de prises mixtes (2P+T et communication),
une cloison doit separer les deux socles,
- les fixations a griffes ne sont pas autorisees pour les socles de prises de
communication,
- les socles de prises de communication ne doivent pas etre poses dans les
volumes 0, 1, 2 des pieces d’eau,
- la pose de ces socles de prises de communication n’est pas autorisee audessus
des appareils de cuisson et des eviers.
[/color][/color]
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com

en terre sainte !


Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 5000 message Bouches Du Rhone
c'est quoi ce bins "color..." , je retente le coup :

"9.2 L’infrastructure de communication
771.558.2.3
 Les socles de prises de communication format RJ45
• Les socles de prises de communications doivent au minimum être de type
RJ45 non blindé (conforme à la norme NF EN 60603-7-2 5).
• Des socles de prises de communication blindées peuvent être nécessaires
en cas de perturbations électromagnétiques.
• La répartition des socles de prises de communication est d’au moins :
- pour les logements de deux pièces et moins : deux socles de communication,
- pour les logements de 3 pièces et plus : un socle de communication par
pièce principale (chambre, séjour, bureau…),
Dans ce cas, il est admis d’équiper uniquement de 2 socles de communication,
à condition que chaque pièce principale soit au moins desservie depuis
le tableau de communication par un câble mis en attente dans une boîte,
- chaque socle de prises doit être desservi par une canalisation provenant du
coffret de communication,
- l’un de ces socles de prises doit être placé près de la prise de télévision
quand elle existe dans la pièce,
- au moins un socle de prise de courant 16 A 2P+T doit être placé à côté de
chaque prise de communication. Dans le cas de prises mixtes (2P+T et communication),
une cloison doit séparer les deux socles,
- les fixations à griffes ne sont pas autorisées pour les socles de prises de
communication,
- les socles de prises de communication ne doivent pas être posés dans les
volumes 0, 1, 2 des pièces d’eau,
- la pose de ces socles de prises de communication n’est pas autorisée audessus
des appareils de cuisson et des éviers."
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com

en terre sainte !


Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Bourges (18)
merci bnalza

donc si je comprends bien il faut faire l'installation avec les cables pour chaque piece, faire un trou au placo pour acceder a ces derniers et poser un cache sur le placo
dans ca cas j'economise juste le boitier ce qui risque de faire derisoire: qques euros dans ce cas (Wink loic)

je crois que je vais laisser les prise tel en demandant du rj45

pas d'economie possible sur ce poste
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
T'as meme pas besoin de demander des RJ 45, c'est devenu obligatoire depuis 2008 (fini les gigognes)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

L'extrait de la norme a été donné plus haut.
Donc ces prises sont obligatoires (l'amendement A3 a supprimé l'obligation dans la cuisine)

Reste que ce ne sont pas des points que le consuel vérifie vous ne vous ferez pas recaler pour cela.

Ces prises sont des prises de communication, elle permette de recevoir le téléphone, internet, voire la TV.
Pour l'internet elles permettent un débit pour important et plus fiable que le wifi et le CPL.

Une habitation est faite pour durer des années. Il faut anticiper les usages futurs. On pourra par exemple imaginer les utiliser pour la télésurveillance d'un malade.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Bourges (18)
re

question peut etre stupide
avec ces prises rj45 dans la chambre pourrais je regarder la tele qui serait branchee dans la chambre et dont la box elle serait dans le salon
autrement dit avec une box dans le salon pourrais je alimenter plusieurs teles dans les chambres a partir d'une connexion unique?
merci
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
salut

pas aussi simplement

il faut que le signal TV viennent du coffret de communication, que celui ci soit équipé pour faire passer un signal TV, et donc, que le câble et les prises terminales le permettent également,

ce n'est pas avec une prise à seulement 49€ unitaire que ce sera possible, vous pourrez seulement recevoir soit le téléphone soit internet pour peu que la box soit au niveau du boitier de comm


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
pour une maison évolutive et au goût du jour, dans notre maison nous avons demandés : 2 RJ45 par chambre sauf parental, 3 dans le salon, plus une dans la la cuisine soit 11 prises donc rien de bien extraordinaire.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Bourges (18)
salut rfco

bon j'ai essaye de regarder sur le net et voila ce que j'ai compris

pour pouvoir avoir la tele l'adsl et le telephone dans chaque piece il faut faut des cables grade 3s(???) partant tous d'un boitier contenatnune box
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
t'embetes pas pour la télé, si le hertzien est bon chez toi, un simple rateau et du fil coaxial suffisent.
En VDI, c'est souvent le bordel
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Manche
laum18 a écrit:salut rfco

bon j'ai essaye de regarder sur le net et voila ce que j'ai compris

pour pouvoir avoir la tele l'adsl et le telephone dans chaque piece il faut faut des cables grade 3s(???) partant tous d'un boitier contenatnune box


Non.
Grade 2 = Prise réseau ou informatique
Grade 3 = Prise réseau ou informatique + TV TNT

Les box TV internet fonctionnent par câble réseau informatique classique donc en grade 2.

Beaucoup se trompent la dessus.
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
le grade 3s c'est pour le SAT (d'où le S). Le grade 3 est sert simplement à recevoir la TV (par le rateau) via les prises RJ45.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Bourges (18)
du coup je suis un peu perdu
dans le lotissement il y aura l'adsl mais la tele orange ne sera dispo que pas satellite (deslam surement pas equipe)
alors quel cable choisir pour avoir la tete partout?
merci
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Alors il faut clarifier la situation.
Le VDI représente un réseau microdistribution qui peux faire transiter : Voix / Données / Images
En gros cela te permet de choisir l'utilisation de chaque prise.
Par exemple dans le cas d'un VDI cablé en Grade3S une prise RJ45 servir suivant la connexion au tableau soit de prise téléphone, soit de prise réseau informatique (partage d'internet) soit de prise TV (Sat ou TNT)
Cependant il faudra un décodeur à brancher dessus, tu peux t'imaginer que la prise RJ45 remplace ton cable coaxial de TV ou de Sat.
Pour la TV par ADSL cela requiers de t'équiper d'un 2 eme démodulateur TV/ADSL (ne pas oublier que cela consomme de la bande passante)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Région De Molsheim (67)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 00h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir