Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur la repartition du tableau electrique

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.884 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Toulon (83)
Bonjour
Je termine actuellement l'installation électrique de la maison neuve de mon fils et pour cela je vous demande votre avis sur la répartition du tableau électrique (voir schéma unifilaire ci joint)
Pour info
Alimentation par câble U1000R2V 2x35mm² avec raccordement je pense par fouet (quel modèle ?)car maison a plus de 30m.
Chauffage rayonnant par le sol circuit 1 3400W circuit 2 2360W circuit 3 2580W
Pas de sèche linge,de congélateur ni de gestionnaire d'énergie dans l'immédiat
Pouvez vous me dire aussi quel type de disjoncteur dois je mettre a ma GTL (de type S ou instantanée 500mA sachant que je ne veux pas de sectionneur) ?
Merçi d'avance
Etant néophyte sur un forum je m'excuse d'avance pour mes imperfections (notamment pour mes reproductions de schémas)





Messages : Env. 20
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour le disjoncteur un 500mA type S ou un non différentiel. Surtout pas d'instantané qui n'assurerait pas une bonne sélectivité avec les 30mA

Pour votre tableau pas grand chose à redire, mais j'ai peu être loupé des truc car à peine lisible.
Pas certain qu'il y ait le bon nombre de PC dans la cuisine


L'installation me semble faite à minima même si normativement correct
- peu de PC dans les chambres
- circuit PC chargés au maximum de ce qu'autorise la norme ce qui empêchera tout ajout de prises ultérieur
- s'il y a des emplacement possibles, il peut être pertinent de prévoir les circuits pour sèche-linge et congel, même si non utilisés pour l'instant. On ne sait jamais quels seront les besoins dans quelques années, et ils peuvent toujours servir de prise "normale" en attendant
- pas de volets roulants ?

Pour vos trames de chauffage, je pense qu'au delà de 10A, il faut prévoir un contacteur. A vérifier cependant en fonction de votre matériel

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Toulon (83)
Bonsoir Carminas
Pour le nombre de PC dans la cuisine OK 7(4 sur le plan de travail + frigo + hotte + entrée) +prises spécialisées (four + lave vaisselle +32A)
4 PC par chambres
Pour le congélateur (prise normale) + sèche linge (en attente) effectivement j'ai prévu pour l'avenir
Pas de volets roulants pour l'instant mais les circuits sont tirés dans les combles au cas ou .
Pour plus tard vous avez raison j'ai prévu de la place dans le tableau + une deuxième goulotte GTL de 250 en parallèle ou je vais mettre le disjoncteur donc possibilité de rajouter un tableau supplémentaire plus tard si besoin .
Concernant la mise en place de contacteur pour les chauffages j'ai pensé comme vous mais le fabriquant m'a dit que non (on verra bien)
Pour le consuel est il préférable de mettre un 500mA type S ou un non différentiel
Merci pour vos conseils judicieux
Ci joint le détail du tableau par écrit donc plus lisible
Rangée 1
Parafoudre 10Ka
ID 40A A + 32A (plaque) +20A (lave linge) + 16A (éclairage 7 points) + 20A (prises 7 points)
Rangée 2
ID 63A AC + 25A circuit chauffage 1 (3400W) + 25A circuit chauffage 2 (2360W) + 25A circuit chauffage 3 (2580W) + 2A protection contacteur + jour/nuit + 20A cumulus
Rangée 3
ID 40A AC + 20A (four) + 16A (éclairage 6 points) + 20A (prises 7 points) + 20A (prises 7 points)
Rangée 4
ID 40A AC + 20A (lave vaisselle) + 16A (éclairage 6 points) + 20A (prises 7 points)+ 20A (prises 7points) + 2A VMC + 16A 2PCcom + ID 40A AC 16A (éclairage extérieur 3 points) + 20A (prises extérieures 2 points)

Une dernière question
Est il possible selon vous de rajouter un sèche serviette 20A sur l'ID 63A chauffage (rangée 2) ? ou j'attend le passage du consuel

Merçi @+
Messages : Env. 20
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour le DB peut importe, prenez le moins cher

Pour le sèche serviette vu que vous n'avez pas de programmateur, la rangée importe peu

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Toulon (83)
Bonjour Carminas
Je m'excuse pour le retard et je vous remercie de vos réponses
Pour le DB je pense que je vais prendre un 500 mA selectif
Deux petites questions
Pour le conducteur de terre allant a la barrette de mesure j'hésite entre 25²ou 16² sachant que l'alim est en 35²
Je dois poser le tableau de com sous le tableau de répartition cela a mon avis ne pose pas de problème (pas de distance a ma connaissance a respecter)
Merçi
Messages : Env. 20
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

A partir du moment où vous avez un DB 30/60A, la section d'alimentation entre votre dispositif de coupure d'urgence et les borniers de votre tableau sera en 16².
Le conducteur principal de terre sera également en 16²

Pas de hauteur mini/maxi pour un tableau de com

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Toulon (83)
Merci Carminas pour votre réactivité
@bientôt
Messages : Env. 20
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Toulon (83)
Bonjour https://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/biggrin.gif
Suite au passage de mr le consuel je tiens a remercier les personnes qui m'ont aidées et plus particulièrement Carminas pour ces conseils.
Pour info : j'ai obtenu l'attestation du consuel pour mon fils sans trop de problème sauf que j'avais mis des 25A pour la protection des 3 circuits chauffages par rayonnement par le sol et que la personne du consuel voulait du 20A (normal pour des chauffages classiques) et donc anomalie majeure suivant ces dire .Après maintes recherches sur sa tablette il a reconnu que j'avais raison (il a eu le mérite d'avoir chercher et de le reconnaitre)
Voila maintenant je termine la maison de mon autre fils et j'attaque la mienne (c'est beau la famille mais quel boulot)
Si des personnes ont besoin de renseignement sur le passage du consuel ou autre j'essaierai de repondre pour le mieux
Messages : Env. 20
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Félicitations pour ce bon boulot et pour avoir su prouver au consuel que vous avez raison

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 21h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir