Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
à 3 ml de portée les pannes ne prendront pas la charge plafond et isole, elles sont trop faibles...... Blush à 2.50 ça passe bien...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Ok. Donc il me suffit "juste" de doubler l'épaisseur en rajoutant un bastaing de même section fixé de contre aux pannes de 3m ?

D'autant plus que ces pannes de 3m correspondent à celles entre les mur de pignon et les fermes 1 et 3 (la ferme 2 étant celle au milieu de la maison), et que les pannes intermédiaires devront être sectionnées pour recevoir 2 velux
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Antoto a écrit:Ok. Donc il me suffit "juste" de doubler l'épaisseur en rajoutant un bastaing de même section fixé de contre aux pannes de 3m ? oui

D'autant plus que ces pannes de 3m correspondent à celles entre les mur de pignon et les fermes 1 et 3 (la ferme 2 étant celle au milieu de la maison), et que les pannes intermédiaires devront être sectionnées pour recevoir 2 velux
là par contre il faudra renforcer les pannes qui recevront les chevêtres.....ou faire directement les chevêtres sur pannes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Antoto a écrit:Ok. Donc il me suffit "juste" de doubler l'épaisseur en rajoutant un bastaing de même section fixé de contre aux pannes de 3m ? oui

D'autant plus que ces pannes de 3m correspondent à celles entre les mur de pignon et les fermes 1 et 3 (la ferme 2 étant celle au milieu de la maison), et que les pannes intermédiaires devront être sectionnées pour recevoir 2 velux
là par contre il faudra renforcer les pannes qui recevront les chevêtres.....ou faire directement les chevêtres sur pannes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Merci pour ces infos.
En même temps, l'aménagement des combles et l'isolation, tout comme les ouvertures, se feront plus tard, dans une dizaine de mois. Je reviendrai d'ici là sur le forum
Ma priorité pour le moment est de préparer le plancher (nouveau solivage sur poutre LC. L'ancien était trop faible et fixé aux entraits moisés), et modifier les fermes, car les entraits ne seront plus accessible pour le passage des boulons de charpentier, une fois le plancher en OSB posé.

Allez hop, une tite photo du "plancher" d'il y a quelques semaines (attention, interdit, après, de remettre en question tous vos conseils ! Biggrin)
J'ai tout péter depuis, et percé des réservations dans le chainage pour poser mes poutres LC de 8,5m de long...



Bonne soirée, et merci pour votre aide si précieuse.

Anthony
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Wink
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 14h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir