Bonjour,

plusieurs questions concernant la LEP.

Je vais mettre plus tard un poêle à granulés avec une sortie ventouse poujalat.
Apparemment, c'est en inox.

Ca traverse donc le mur extérieur en bois.
Doit on relier ce conduit à la LEP ? j'ai vu apparemment qu'on pouvait faire la liaison à l'extérieur de la maison sur un piquet ?

Je rassemble ici mes questions pour la lEP :

Les arrivées d'eau sont en PER puis ensuite dans la maison en cuivre.
Je dois relier les tuyaux cuivres à la LEP ?

Si oui, l'installation est comme suit :
16 mm2 gainé dans une gaine ICTA vers la barrette de coupure, de la en 25mm2 nu vers les piquets.
Du coup, la LEP doit être entre 16mm2 ?


Merci

Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Aisne
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
La section de la lep est la moitié de la section du câble disjoncteur/tableau principal
En général on la passe en 10².
Vous devez relier vos cuivres à la Lep
Au niveau du tube inox, ce n'est pas la peine
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Aisne
Ok merci. J'avais fait ca en 6mm2.
Par contre pour l'arrivée d'eau le crochet pour la liaison accepte jusqu'à 16 mm2, mais les deux autres (cuve) et eau chaude le max est 6mm2.
Je les relie également ou juste l'arrivée d'eau du compteur ?

Par contre ce que je ne comprend pas c'est que je pensais qu'on devait faire a LEP quand des corps métalliques traversaient les fondations et pas quand c'est en PER.

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir