Retour
Menu utilisateur
Menu

Prises courant en 1,5mm² ou 2,5mm² ? Résolu

Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 2.088 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Aube
Bonjour , malgré mes recherches le doute subsiste quand à la section des fils pour les prises électriques.

En effet je lis que cette section doit être de 1,5mm² pour 8 prises max avec disjoncteur de 16A ou 2,5mm² pour 12 prises max avec disjoncteur de 20A mais quand je cherche des schémas sur le net la plupart sont en 2,5mm² pour les prises. Que choisir ?
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Chui pas elec hein, mais je monte toutes mes prises en 2.5 et l'éclairage en 1.5 je cherche pas a comprendre et qd je fais une intervention je sais de suite a quoi j'ai a faire

je te conseille pas d'aller au max , pour moi 8 prises c'est trop , j'essaye de pas faire plus de 5/dijoncteur, pour deux raisons , une les gens mettent des multiprises en cascade et deux qd ça pète tu as moins de prises impactées, il est plus facile de localiser la panne
ex ds les cuisines je préfère mettre deux circuits de 5 qu'un de 8

voila si ca peut aider en attendant un elec qui sera plus compétent que moi Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, en effet tous les électriciens câblent les prises en 2.5 et les éclairages en 1.5. et en rigide. c'est un principe de construction élec et il vaut mieux le respecter.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

"à l'ancienne" les prises étaient cablées en 2.5².
la norme a évolué , les schémas -et les habitudes- sont d'époque.

il est beaucoup plus facile de travailler avec du 1.5²
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Aube
Ok , la norme NF C15-100 préconise elle les critères que je donne plus haut mais en effet , avec les multi-prises ou autre autant câbler 2,5mm² . Merci à vous
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Aube
Plus simple mais plus dangereux non ***** ? (ou du moins plus restrictif ? )
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bobanar21 a écrit:Plus simple mais plus dangereux non ***** ? (ou du moins plus restrictif ? )

dsl pas compris.
Citation: mais en effet , avec les multi-prises ou autre autant câbler 2,5mm² .

je ne vois pas l'intérêt puisqu'il y a une protection sur les prises (limitées à 16A).
16A en mono= 3680W , quand même rare de mettre LL+aspi+sèche-cheveux sur la même multi-prises et de tout faire tourner en même temps
surtout en neuf , l'idéal en de prévoir un schéma optimum.
(les multi-prises sont souvent utilisées pour les parties bureau, tv et cie => faible puissance)
ceci dit, j'ai répondu à la question initiale par rapport à la NFC15-100 qui donne des max autorisés ; rien n'empêche de s'ajouter des contraintes supplémentaires.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu sais que maintenant elles nous font passer l'aspi tout en se sechant les cheveux a nous surveiller ? non ?


alors t'es celib !!! LaughLaughLaugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Google "aspi roomba"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Aube
Par restrictif j'entendais justement le fait de ne pas pouvoir dépasser une certaine puissance sur un réseau mais oui , 3680W dans une chambre (hors chauffage bien entendu ) c'est rare Laugh
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
***** a écrit:Google "aspi roomba"


mais elles veulent pas de ca !! c'est le tablier de soubrette qui les excites pas que le taf se fasse seul

bon j'arrete et je sors
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Comme ça, mais avec monsieur dans le tablier plutôt que madame ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu peux sortir aussi j'ai pas fermé la porte W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Revenons au choses sérieuses Wink

Je rejoins plutôt l'avis d'Elisa.

Hormis dans la cuisine (où il faut obligatoirement du 2,5²) et pour les circuits spécialisé électroménager, du 1,5² est la plupart du temps amplement suffisant.

Cela autorise 8 prise et 16A (soit 3600W), ce qui convient pour la plupart des usages souvent peu consommateurs (chargeur, ordi, TV....) ou s'ils sont un peu plus puissant de courte durée (aspi, sèche cheveux...)
Et si l'usage est un peu plus important (par exemple radiateur d'appoint parce que le chauffage central est en panne), cela permet 3600W ce qui reste large

Le gros avantage c'est que la mise en oeuvre est beaucoup plus aisée et que c'est moins cher (même si ce n'est pas l'argument principal)
Et à la limite je préfère une connexion à une prise bien faite (car facile) en 1,5² qu'un repiquage en 2,5² mal serrée car on n'arrive pas bien à plier les 6 fils au fond du boitier d'encastrement.

Dons si 8 prises suffisent par circuit, pour moi il n'y a pas photo, c'est 1,5² pour séjour, chambrs, sdb, bureau...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Aube
En effet oui je suis d'accord que ce soit pour l'aspect financier comme pour le côté pratique et au pire (pour la cuisine on va faire une grande pièce avec le salon , tout ouvert ) je peux séparer des circuits pour gérer ces 16A sans trop de difficultées (je compte déjà séparer dans les chambres les prises au sol et celle avec l'interrupteur à l'entrée de la pièce , histoire d'avoir toujours une alim dispo)
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Tours (37)
Carminas a écrit:Bonjour

Revenons au choses sérieuses Wink

Je rejoins plutôt l'avis d'Elisa.

Hormis dans la cuisine (où il faut obligatoirement du 2,5²) et pour les circuits spécialisé électroménager, du 1,5² est la plupart du temps amplement suffisant.

Cela autorise 8 prise et 16A (soit 3600W), ce qui convient pour la plupart des usages souvent peu consommateurs (chargeur, ordi, TV....) ou s'ils sont un peu plus puissant de courte durée (aspi, sèche cheveux...)
Et si l'usage est un peu plus important (par exemple radiateur d'appoint parce que le chauffage central est en panne), cela permet 3600W ce qui reste large

Le gros avantage c'est que la mise en oeuvre est beaucoup plus aisée et que c'est moins cher (même si ce n'est pas l'argument principal)
Et à la limite je préfère une connexion à une prise bien faite (car facile) en 1,5² qu'un repiquage en 2,5² mal serrée car on n'arrive pas bien à plier les 6 fils au fond du boitier d'encastrement.

Dons si 8 prises suffisent par circuit, pour moi il n'y a pas photo, c'est 1,5² pour séjour, chambrs, sdb, bureau...


Bonjour,

Moi personnellement je vais mettre du 2,5 et 12 prises si besoins. Point de vu financier je suis pas sur que cela soit moins cher. Pour 24 prises 2 disjoncteurs en 2,5 et 3 en 1,5 . Ça peut aller vite. Plus le calcul du différentiel qui rentre . De plus si vous envisagez de mettre des multiprises sur une installation neuve c'est dommage. A proscrire au maximum les multiprise c est de la cochonnerie.
Bonne soirée
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
bobanar21 a écrit:En effet oui je suis d'accord que ce soit pour l'aspect financier comme pour le côté pratique et au pire (pour la cuisine on va faire une grande pièce avec le salon , tout ouvert ) je peux séparer des circuits pour gérer ces 16A sans trop de difficultées (je compte déjà séparer dans les chambres les prises au sol et celle avec l'interrupteur à l'entrée de la pièce , histoire d'avoir toujours une alim dispo)


Oula: il faut considérer les prises commandées comme une lumière (donc 1.5 et protection 16A)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 100 message Vers Sur Selle (80)
Bonjour,

Tout a été dit par ***** que je rejoins pleinement !!!

Les prises de courant normalisées sont d'intensité nominale de 16A maximum. Par conséquent, il n'est pas naturel de les protéger par un disjoncteur 20A qui de plus pourra dépasser cette intensité pendant plusieurs dizaine de minutes... Imaginez donc l'intensité potentiel qu'une prise devra encaisser si vous y branchez un appareil de (trop) forte puissance... 24A soit 150% de son intensité nominale !!! Vous risquez à la longue d'endommager votre prise et d'avoir un défaut.

D'autre part, les connexions en 2,5mm² en repiquage dans les pots encastrés sont complexes à mettre en oeuvre car le fil est plus raide que du 1.5 mm² et le risque de mauvaise connexion en est augmenté. Il est bien plus simple de travailler du 1,5mm².

Le seul inconvénient c'est que vous allez avoir deux ou trois disjoncteurs de plus dans votre tableau mais les disjoncteurs 16A sont les plus courants et donc les moins chers. Cela permet toutefois de faire une meilleure répartition et d'avoir un repérage plus précis et les tableaux d'aujourd'hui sont largement assez grand pour se le permettre.

Pour conclure, je vous conseillerai du 1,5mm².

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 100
De : Vers Sur Selle (80)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Tours (37)
TACE a écrit:Bonjour,

Tout a été dit par ***** que je rejoins pleinement !!!

Les prises de courant normalisées sont d'intensité nominale de 16A maximum. Par conséquent, il n'est pas naturel de les protéger par un disjoncteur 20A qui de plus pourra dépasser cette intensité pendant plusieurs dizaine de minutes... Imaginez donc l'intensité potentiel qu'une prise devra encaisser si vous y branchez un appareil de (trop) forte puissance... 24A soit 150% de son intensité nominale !!! Vous risquez à la longue d'endommager votre prise et d'avoir un défaut.

D'autre part, les connexions en 2,5mm² en repiquage dans les pots encastrés sont complexes à mettre en oeuvre car le fil est plus raide que du 1.5 mm² et le risque de mauvaise connexion en est augmenté. Il est bien plus simple de travailler du 1,5mm².

Le seul inconvénient c'est que vous allez avoir deux ou trois disjoncteurs de plus dans votre tableau mais les disjoncteurs 16A sont les plus courants et donc les moins chers. Cela permet toutefois de faire une meilleure répartition et d'avoir un repérage plus précis et les tableaux d'aujourd'hui sont largement assez grand pour se le permettre.

Pour conclure, je vous conseillerai du 1,5mm².

Cordialement


2 choses qui pour moi sont fausse.
Le disjoncteur ne supportera pas 24 A pendant plus de 10 minutes. Si c était le cas cela serait identique avec le 16 A.
Le prix est identique pas de surcout, que ce soit pour le 10, 16 ou 20.
Par contre c'est vrai que la mise en œuvre est plus aisé.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Aube
Merci tout le monde , nous resterons donc sur du 1,5 quitte a rajouter des disjoncteur
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
TACE a écrit:Les prises de courant normalisées sont d'intensité nominale de 16A maximum. Par conséquent, il n'est pas naturel de les protéger par un disjoncteur 20A qui de plus pourra dépasser cette intensité pendant plusieurs dizaine de minutes... Imaginez donc l'intensité potentiel qu'une prise devra encaisser si vous y branchez un appareil de (trop) forte puissance... 24A soit 150% de son intensité nominale !!! Vous risquez à la longue d'endommager votre prise et d'avoir un défaut.

Néanmoins, un appareil vendu avec une fiche 16A, est prévu par conception, pour ne pas tirer plus de 16A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Finistere
Les prises de courant selon la norme c'est 2,5 mm2, le 1,5 mm2 c'est pour l'éclairage uniquement.
Si le consuel passe et voit ça vous serez recalé.
Après si pas de consuel, c'est à vos risques et périls. Attention éventuellement à un contrôle de conformité à la vente ou à la mise en location. J'ajouterai qu'une surcharge sur un conducteur trop mince entraine sa fusion et peut provoquer un incendie.
Voilà.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Tours (37)
FouDeRuine a écrit:Les prises de courant selon la norme c'est 2,5 mm2, le 1,5 mm2 c'est pour l'éclairage uniquement.
Si le consuel passe et voit ça vous serez recalé.
Après si pas de consuel, c'est à vos risques et périls. Attention éventuellement à un contrôle de conformité à la vente ou à la mise en location. J'ajouterai qu'une surcharge sur un conducteur trop mince entraine sa fusion et peut provoquer un incendie.
Voilà.


Le 1.5 est autorisé, le consuel ne refusera pas la conformité si c'est fait dans les règles
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Comme l'a dit Carminas, le 1.5mm² est autorisé sauf en cuisine où il doit y avoir un circuit spécifique de 6 prises cablés en 2.5mm²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
FouDeRuine a écrit:Les prises de courant selon la norme c'est 2,5 mm2, le 1,5 mm2 c'est pour l'éclairage uniquement.
Si le consuel passe et voit ça vous serez recalé.
Après si pas de consuel, c'est à vos risques et périls. Attention éventuellement à un contrôle de conformité à la vente ou à la mise en location. J'ajouterai qu'une surcharge sur un conducteur trop mince entraine sa fusion et peut provoquer un incendie.
Voilà.

Un petit extrait de la norme pour les sceptiques, issu de l'original de la NF C15-100

...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Finistere
nounours22 a écrit:
FouDeRuine a écrit:Les prises de courant selon la norme c'est 2,5 mm2, le 1,5 mm2 c'est pour l'éclairage uniquement.
Si le consuel passe et voit ça vous serez recalé.
Après si pas de consuel, c'est à vos risques et périls. Attention éventuellement à un contrôle de conformité à la vente ou à la mise en location. J'ajouterai qu'une surcharge sur un conducteur trop mince entraine sa fusion et peut provoquer un incendie.
Voilà.


Le 1.5 est autorisé, le consuel ne refusera pas la conformité si c'est fait dans les règles

Ok c'est vrai, sous certaines conditions.
Voici la norme :
https://schema-electrique.ne[...]_de_courant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Ce site n'est pas la norme officielle.  C'est juste un site créé par quelqu'un.
De plus il est obsolète, la norme ayant changé recemment.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Je rejoints Elisa, c'est bien plus simple en 1,5. Les normes ne sont pas faites pour mettre en danger, 16A ce n'est pas du 20A.

Les adeptes du 2,5 pour toutes les prises n'ont pas du faire beaucoup de montage électrique avec 4 piquages en 2,5 par prise, surtout en réno
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

bobanar21 a écrit:...(je compte déjà séparer dans les chambres les prises au sol et celle avec l'interrupteur à l'entrée de la pièce , histoire d'avoir toujours une alim dispo)

je n'avais pas osé le suggérer mais c'est vraiment plus pratique le jour où on a un pb.
pour la même raison, évitez de mettre la protection de ces prises "entrée des pièces" sur la même ligne que les autres prises chambres et... idem pour les lampes.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je préfère faire un circuit prises par pièce.
C'est plus facile pour se repérer.
Si le disjoncteur associé est coupé, il y a toujours dans la pièce d'à côté une prise pas trop loin.
Et puis c'est de cas de figure qui arrivent très rarement.

Et quand il faut vraiment se dépanner, c'est plus simple de sortir un éclairage sur batterie, dans le genre de celui-ci qui ne quitte pas ma trousse à outil :
https://www.bosch-profession[...]-06014A0000
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Aube
FoudeRuine , non , la norme NFC 15-100 c'est 1,5mm² /16A pour 8 prises max ou 2,5mm²/20A pour 12 prises max Smile
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Aube
D'ailleurs concernant le consuel (et EDF) , je refais toute l'électricité de la maison (rénovation) dans quelle limite ai-je le droit de tout faire moi-même ? Sachant que je suis scrupuleusement cette norme et qu'il doit ensuite y avoir un changement de compteur (nous avons encore un ancien compteur , pas d'heures creuses/pleins donc pour le moment ). Comment vont-ils faire pour vérifier les sections de cables , les passages de gaines etc ... ?
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Je ne pense pas que le consuel soit requis pour remplacer le compteur...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Perso je fais tout en réno sauf le tableau que je fais faire à un électricien pour avoir une facture.

Pour moi en réno facture = consuel
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Emile73 a écrit:Je rejoints Elisa, c'est bien plus simple en 1,5. Les normes ne sont pas faites pour mettre en danger, 16A ce n'est pas du 20A.

Les adeptes du 2,5 pour toutes les prises n'ont pas du faire beaucoup de montage électrique avec 4 piquages en 2,5 par prise, surtout en réno

C'est surtout question d'habitude.
Perso, moi je conseille du 2.5 mm². Aujourd'hui tu as ton schéma en tête, 8 prises, 16A, ok ça le fait, tu mets du 1.5mm². Et dans 5 ans, tu déplaces tes meubles et... ah oui... il manque une prise. Allez, on change le disjoncteur, on met du 20A, on rajoute 1 ou 2 prises mais par contre, on câble seulement ces 2 prises la en 2.5mm², mais ce qui part du disjoncteur... " mais non ça va le faire, je me servirais pas des anciennes prises".
Enfin bref, j'ai toujours fait des prises en 2.5mm², je ne suis pas électricien et cela ne m'a jamais vraiment posé de problème.
Pensez au futur ;)



bobanar21 a écrit:D'ailleurs concernant le consuel (et EDF) , je refais toute l'électricité de la maison (rénovation) dans quelle limite ai-je le droit de tout faire moi-même ? Sachant que je suis scrupuleusement cette norme et qu'il doit ensuite y avoir un changement de compteur (nous avons encore un ancien compteur , pas d'heures creuses/pleins donc pour le moment ). Comment vont-ils faire pour vérifier les sections de cables , les passages de gaines etc ... ?



Alors, 2 choses : le consuel est obligatoire si tu demande à ton fournisseur électrique une mise hors tension. Si ce n'est pas le cas, tu as le droit de faire passer le consuel mais ce n'est pas obligatoire.
Pour ce qui est du remplacement du compteur, tu parles de celui d'EDF? Si c'est le cas tu n'as pas le droit de le faire toi-même (il faudrait déjà trouver un compteur...) et tu n'as même pas le droit de le bouger.
Tout le reste, tu fais ce que tu veux (dans le respect des normes bien sûr, ne va pas te mettre en danger!)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Pour mes différentes installations, j'ai toujours passé du 2.5² pour les PC car précédemment le facteur limitant pour moi était le nombre de socles (5) avec du 1.5² sachant que je ne charge jamais la ligne.

Mais là avec l'ajustement de la norme, c'est clair que si je devais faire une nouvelle installation je passerai toutes les PC en 1.5² sans charger la ligne à 8 socles car je pense que c'est toujours bien d'avoir de la réserve sur une ligne. Car Comme le souligne Carminas, c'est bien plus confortable pour les repiquages.

Bien entendu hors circuits spécialisés, socles plan de travail cuisine...

Pour les radiateurs, en construction neuve avec les nouvelles normes on a moins besoin de puissance, dont à étudier en fonction du nombre de ligne que l'on souhaite avoir et la puissance totale que l'on veut faire passer sur la ligne.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
TACE a écrit:

Les prises de courant normalisées sont d'intensité nominale de 16A maximum. Par conséquent, il n'est pas naturel de les protéger par un disjoncteur 20A 

C'est pas tellement vrai : certes ta prise est prévue pour 16A, mais ton disjoncteur protège un ensemble de prises (sauf si tu es fortuné et que tu mets une prise par disjoncteur) donc si tu as 2 prises : c'est bien ton disjoncteur qui declenchera a 20A alors que chacune des 2 prises pourrait très bien essayer d'utiliser 16A (donc 32A total). Tu pourrais aussi très bien avoir tous tes files qui arrivent dans ta boite de dérivation en 1.5mm², comme tes prises limitent à 16A, et ensuite repartir vers ton disjoncteur en 2.5mm² comme celui-ci limite à 20A. Mais ça commencerait à faire des normes compliquées à expliquer


pdecanton a écrit:Pour mes différentes installations, j'ai toujours passé du 2.5² pour les PC car précédemment le facteur limitant pour moi était le nombre de socles (5) avec du 1.5² sachant que je ne charge jamais la ligne.

Mais là avec l'ajustement de la norme, c'est clair que si je devais faire une nouvelle installation je passerai toutes les PC en 1.5² sans charger la ligne à 8 socles car je pense que c'est toujours bien d'avoir de la réserve sur une ligne. Car Comme le souligne Carminas, c'est bien plus confortable pour les repiquages.

Bien entendu hors circuits spécialisés, socles plan de travail cuisine...

Pour les radiateurs, en construction neuve avec les nouvelles normes on a moins besoin de puissance, dont à étudier en fonction du nombre de ligne que l'on souhaite avoir et la puissance totale que l'on veut faire passer sur la ligne.

En fait la norme n'a pas "réellement" changé. Ce qui a changé c'est la façon de compter les socles. Avant, une ensemble de 2 prises était compté comme 1 prise, un ensemble de 3 prises compté comme 2 prises et après c'était 3 prises et point barre. Maintenant, ils comptent vraiment en terme de "socles" donc 1 ensemble 2 prises, c'est 2 socles. On se prend plus la tête et on augmente du coup le nombre de prises possible par disjoncteur. Mais au final, pour 90% des installation, ça ne change strictement rien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Corse
Salut mon électricien a mis 2.5 mm en prise et 1.5mm en lumière.
Moi par la suite j'ai crée des circuits prise en 1.5mm et je ne met que 6 prises maxi dessus.
Le 1.5 c'est moins chère et plus simple a poser.
De nos jour un aspirateur c'est 2000w gros maxi et les futurs aspirateur seront a 900w maxi,donc plus ca va plus les 1.5mm seront de plus en plus courant
Messages : Env. 200
Dept : Corse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il faut aussi savoir que les rallonges multi prises sont typiquement "Françaises" à l'étranger le nom c'est French-electrical-cable ou un truc comme ça
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
bobanar21 a écrit:Ok , la norme NF C15-100 préconise elle les critères que je donne plus haut mais en effet , avec les multi-prises ou autre autant câbler 2,5mm² . Merci à vous

ça ne sert à rien ce qui compte c'est la protection du circuit
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Rhone
Circuit 1.5 réservé aux prises commandées et circuits d'éclairage 8 prises sur 16A
Une prise commandée est perçue comme un circuit d'éclairage.
Ceux qui parlent de repiquages plus compliqués pour plusieurs prises, j'aimerais bien comprendre comment ils cablent ça, et surtout si leurs blocs d'encastrement ont bien la bonne profondeur requise par les prises conçues spécialement pour le repiquage ET le 2.5.
Evidement, la norme authorise 8 prises en 1.5 car elle n'interdit pas l'installation de prises réservées à l'éclairage.
Y'a pas photo, le mieux est de s'assurer que le circuit supportera un 20A et de cabler le tout en 2.5 si c'est de la prise "classique" et on prend les bonnes boites dont la profondeur d'encastrement corresspondent au prises prévues pour du 2.5.
Sinon on finit par conseiller du 1.5...

C'est bien de mettre du 1.5 en se basant sur nos habitudes et aménagements mais quand un visiteur vient à la maison, on va pas lui faire un rapport des sections de cables qui allimentent les différentes prises.
On a encore des appareils qui bouffent pas mal (aspi, expresso, systeme son puissants, ventilo dyson, chauffages d'appoint...)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a pas de notion de "circuits d'éclairage 8 prises sur 16A" dans la norme

10.1.3.2 Eclairage
10.1.3.2.1 Réalisation
L'alimentation du point d'éclairage peut aboutir au niveau du plafond, du sol, des parois ou d'une prise de courant commandée.
...

10.1.3.3 Socles de prises de courant
...
10.1.3.3.3 Nombre maximal par circuit
Le nombre de socle de prises de courant 16A 2P+T alimentés par un même circuit est limité à :
- huit lorsque la section des conducteurs est de 1,5 mm² cuivre ; ou  
- douze lorsque la section des conducteurs est de 2,5 mm² cuivre ;
...

10.1.3.8 Commande
...
10.1.3.8.2 Socles de prises de courant commandés
Un interrupteur peut commander au plus deux socles de prises de courant à condition que ces socles soit dans la même pièce. Chaque socle est considéré comme un point d'éclairage
...

10.1.4.7 Constitution des tableaux électriques
...
10.1.4.7.2 Dispositifs de protection contre les surintensités et sections minimales associées
Tout circuit doit être protégé par un disjoncteur dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau suivant :
- Eclairage, prise commandée - Section nominale minimale des conducteurs : 1,5² - Courant assigné maximal du dispositif de protection : 16A
- Prise de courant 16A 2P+T, circuit alimenté en : - Section nominale minimale des conducteurs : 1,5² - Courant assigné maximal du dispositif de protection : 16A
- Prise de courant 16A 2P+T, circuit alimenté en : - Section nominale minimale des conducteurs : 2,5² - Courant assigné maximal du dispositif de protection : 20A


Je pense que j'ai fait le tour des extraits concernant le sujet.
Nulle part on ne parle de "circuit d'éclairage 8 prises sur 16A"
On voit même dans le dernier extrait qu'on sépare le cas prise commandée du cas prises classiques.

Au final, la norme permet les 2 possibilités 1,5² et 2,5² pour les prises. A chaque installateur de choisir ce qui lui semble pertinent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Avant de commander mon ami artisan, car je suis pas elec et pas très bon ds le domaine , mais j'ai utilisé ma logique et j'aime pas être emm**** donc je me suis dit

-si panne d'une partie , il faut pouvoir se dépanner rapide et vivre en attendant
-localiser ma panne rapidement est essentiel
-éviter une intervention ext
-ne pas tomber ds l'exces non plus , car a mon sens tjrs , plus de connections et de protections = plus de sujets de pannes

donc pas de risques et sectionner logiquement mes circuits et identifier rapidement a quoi j'ai affaire qd je vois une gaine

j'ai donc choisi de mettre éclairage en 1.5 et prises 2.5 et pas plus de 5 prises par protection

si panne je sais de suite ou ça se situe et je ne pénalise pas toute la maison

l'elec avait trouvé ma solution adaptée a mes souhaits Wink

alors oui j'ai pttre dépensé plus en instal
oui je me suis fait iech a tordre ces saletés de fils (sur une instal faite par moi car avant j'en avais pas idée)

mais maintenant que c'est fait je suis tranquille et si les lardons ou ma compagne font péter un truc alors que je suis en vadrouille, on évite le drame , parce qu'aujourd'hui hein, si le grille pain ne fonctionne pas un jour , tout juste si on serait pas accusé de bourreaux ou en procès avec demande d'indemnités Laugh
mais bon mon artisan ayant fait un super boulot j'ai jamais eu de pannes

jusque la je m'en suis sorti sans appel ext de compétences , j'ai mème installé seul trois apparts sur ces bases , j'espère que je n'aurais pas plus d'emmerdes

ais-je raison ou tort je ne sais pas, mais vu la situation ça me convient bien Wink je suis toutefois curieux de connaitre l'avis des "pros" sur ma façon de voir

d'autre part je suis curieux de connaitre vos budgets instal pour une maison de 220M2 , j'en avais eu pour (30 000fcs)4500env en 1993 MO comprise, mais j'ai un ami qui bosse chez legrand a l'usine de fabrication donc grosse remise produits
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Rhone
On parle de 1.5 pour l'eclairage et circuit commandé d'un coté
ET La 15100 limite les circuits de 1.5 à 8 prises.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
C'est quoi "15100" ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 19h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir