Bonjour à tous, 

Avec mon père, nous participons à la construction de sa maison à ossature bois livrée hors d'air/hors d'eau par le constructeur et le reste est fait par nos soins. Je réalise l'électricité moi même, ayant de bonnes notions d'électricité de par ma formation d'ingénieur et mon boulot, j'ai l'habitude de lire des normes et je me suis pas mal documenté sur cette bonne vieille NF C15 100 (avec dernières modifs de juin 2015 d'ailleurs).

Concernant le positionnement des différents éléments sur ma GTL :
- platine pour dispositif de coupure avec interrupteur différentiel 500mA non sélectif (raccordement de type 2)
- tableaux 4 rangées (même si surface < 100m²)
- coffret de com grade 1

Concernant les hauteurs d'implantations. je suis parti sur les prescriptions générales (entre 1.0m et 1.80) et coffret de com' au dessus des 1.80m car prévu étagère à côté de la GTL pour y mettre la box opérateur, un routeur WIFI dédié et un NAS. J'ai choisi cette implantation car il n'y a pas de hauteur maxi pour ce coffret (en tout cas pas trouvé où c'est écrit), qu'on y touche pas souvent et si utilisation du WIFI, placer le routeur en hauteur optimise la qualité du signal dans toute la maison et ça évite d'y toucher malencontreusement (la GTL sera dans le cellier).

Cependant, comme la maison est un plain pied de 85m², j'ai peur que le Consuel considère que les prescriptions pour PMR s'appliquent et donc que tout doit être à 1.30m maxi.
La norme n'est pas claire sur ce point et renvoie au code de la construction:

En gros, celui ci dit : Article R*111-18-4 : La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.

Si j'applique ce paragraphe, je ne suis pas obligé de tout mettre à 1.30m maxi. Je ne dis pas qu'un jour je ne serai pas en fauteuil et c'est bien que de telles dispositions existent  mais 1.30m pour le coffret, l'organe de coupure d'urgence et le reste, ça reste trop bas à mon gout (risque de taper dedans, moins lisible pour une personne debout)


J'ai bien envie de dire au consuel : c'est pour notre usage, on fait ce qu'on veut ! (dit autrement biensur !)

Pour les personnes ayant réalisé des installations récentes, qu'en pensez vous ? 1.80m ou 1.30m ?

Merci d'avance pour vos lumières !
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Les règles PMR ne s'appliquent pas aux constructions faites pour soi même
uniquement pour location ou revente (promotion immobilière)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1m80, c'est une maison individuelle pour votre propre usage.

De plus ce point va être supprimé dans le prochain amendement de la norme.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Nord
Bon, ça me rassure !

C'est toujours sympa d'avoir des retours de connaisseurs !

Surtout que toutes mes gaines arrivent/partent du plafond, pour redescendre le tout ça aurait été la grosse galère !
(sauf arrivée en 2x16², arrivée Tel, câble téléinfo + 2x1.5²)

Merci à vous et en espérant que cela soit utile à d'autres qui se poseraient la même question.

Je vous tiendrai informés de la suite !
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
Bonsoir, je construis une maison ( de plein-pied ) et le sous traitant ERDF qui m'a posé les cables et le disjoncteur m 'a indiqué qu'il lui était arrivé de venir chez les gens apres passage du consuel afin de redescendre les platines de disjoncteur à 1,30m!
C est arbitraire de la part des inspecteurs du consuel, c est hors norme, mais c est comme ca. Ils estiment qu 'en cas de revente de la maison elle doit être adapté éventuellement au handicap.
Dans le doute j'ai acheté une autre goulotte que j'ai mise à côté de la première. CQFD
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
SUITE DU MESSAGE
J'ai fait mon installation à 1,30M maxi.
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme dit plus haut, les dispositions concernant l'accessibilité aux handicapées sont supprimées dans le dernier amendement de la norme.

Je vois mal un consuel refuser cela aujourd'hui

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Nord
Bon, le Consuel est passé, aucun soucis !

Au final, on a de haut en bas :
le tableau de com'
le dispositif de coupure (Disjoncteur de branchement) avec l'axe du levier de commande à 1.75m de haut
le tableau.


il a regardé le câblage du tableau, c'était du nickel de chez nickel, les câbles dans la GTL étaient bien regroupés par rangée avec étiquette de repérage du circuit en sortie de plafond, les fils de terre regroupés ensembles, les arrivées sous les DJ bien alignées, les Identifications des DJ soignées avec étiquettes imprimées etc... j'avais vraiment pris soin de faire ça propre et bien ordonné.

Il nous a fait démonter un spot pour vérifier la présence de la terre.

vérification de TOUTES les mises à la terre des prises, foyer de cuisson, pas des points lumineux.

Coup d’œil rapide dans la SBD et présence de la LES. il a vérifié l'absence d'isolant au contact des spots au dessus du plafond a travers un bout de plafond non terminé. Pas de probleme car entre la membrane étanche/respirante et le faux plafond, il y a au moins 20 cm de vide technique partout.

Mesure valeur de résistance de terre entre le neutre EDF (rallonge venant de chez un voisin) et notre barette de terre = 9.7 Ohms !!! avec un seul piquet de terre de 2m (il a bien plu ces dernières semaines, ce qui a du bien jouer)

bref, c'était rapide mais je pense que le soin apporté au tableau, on avait laissé la GTL ouverte avec la barrette de terre ouverte, la rallonge avec 220V du voisin était prête, le schéma unifilaire était sur la table bien en évidence ...  et les réponses bien orientées "oui on a bien fait comme la norme c'est a dire... n'ont pas éveillé son envie de tout démonter !!!

A voir sur l'attestation finale mais il a coché tout RAS sur son PC
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Félicitations Biggrin
Et merci pour le retour Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 05h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir