Bonjour,

j'ai posé une question il y a quelques jours et une autre me vient à l'esprit après avoir discuté avec x personnes.
Quelle doit être la section de cable pour la cuisine , Plan de travail. Dans ma cuisine j'ai 4 pc pour le plan de travail, 2 autres à côté, puis 3 ou 4 pour les produits du style frigo, four...
J'ai une alimentation pour les pc plan de travail et 2 autres et à côté et les autres produits ont leurs disjoncteurs 20a en 2.5².
Mais les pc plan de travail quelles section ?? 1.5 ou 2.5 16 ou 20a ? On vient a me dire qu'il faut du 2.5 pour ça , ça me perd un peu.
Merci
Mad
Messages : Env. 100
De : Houplines (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Seine Et Marne
Bonjour

Depuis 2015 obligatoirement du 2,5²

Avant cela pouvait être du 1,5², même si peu pertinent pour ce type d'usage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Houplines (59)
Si je suis en 1,5 ça passe ou pas pour le consuel
Messages : Env. 100
De : Houplines (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Seine Et Marne
Ce n'est pas conforme à la norme.
Difficile de vous dire s'il considère cela comme un point essentiel (à supposer qu'il s'en rende compte)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Houplines (59)
Il regarde dans le coffret ou dans les prises?
Messages : Env. 100
De : Houplines (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonjour,
Pour le consuel je ne sais pas
en tout cas si vous avez du 1.5² mettez un disjoncteur 16A maxi

normalement la ligne dédiée cuisine, c'est à dire 6 PC dont 4 sur le plan de travail (pour une cuisine > 4m²) doit être en 2.5² et disjoncteur en 20A.
je pense que rien n'empêche de mettre une (des) autre(s) ligne en 1.5² dans la cuisine et sur le plan de travail en plus de la ligne dédiée - dans ce cas 8 PC maxi par ligne de 1.5².
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Gironde
theojulo a écrit:Il regarde dans le coffret ou dans les prises?

c'est rare qu'il démonte les prises mais ouvrir le tableau c'est sûr ; et pour un expert la ligne dédiée cuisine (6PC dont 4 plan de W) saute aux yeux.
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Houplines (59)
Il ouvre le tableau ou la gaine gtl?
Messages : Env. 100
De : Houplines (59)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 14h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir