Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix section de câble

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 111 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Guadeloupe
Bonjour,
 
En premier lieux, je vous souhaite à tous une excellente année 2021, je sais ce n’est pas évident mais il faut mieux voir le coté de la lumière.
Je suis face à un problème de taille et qui demande vérification.
J'ai un pontage EDF en tri 200A/500mA ou (160type S) qui doit alimenter un TGBT 160A/300mA
De quelle section doivent être mes câbles sur une distance de 10m ?le câble sera dans une gaine enterré et la température ambiante sera de 30°
Je dois raccorder ce TGBT sur une armoire équipée d'un 125A /300mA
Quel doit être là aussi la section?
Pour vérification :
Si je prends les données suivant:
Tension 400v
Charge 160A
Facteur de puissance 1
Distance 10m
Baisse de tension 4%
Installation de type 71D1
Mes calcule mes font tomber sur 95mm² par phase et 50 pour le neutre et la terre
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Pareil pour l'autre : 400v/125A/1/5m/4% mais installation type 6B1 je calcule : 50mm² par phase et 25 pour les autre. Êtes-vous en accord avec mes calculs.
 
Merci pour toutes l'aide que vous pourrais m'apporter.
Messages : Env. 10
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Tu fonctionnes à l'envers. Ce que tu dois fixer c'est tes charges finales, les protections qu'il faut et les sections de câble.

Ici tu ne nous proposes pas la charge.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
arokay a écrit:Bonjour,
 
En premier lieux, je vous souhaite à tous une excellente année 2021, je sais ce n’est pas évident mais il faut mieux voir le coté de la lumière.
Je suis face à un problème de taille et qui demande vérification.
J'ai un pontage EDF en tri 200A/500mA ou (160type S) qui doit alimenter un TGBT 160A/300mA
De quelle section doivent être mes câbles sur une distance de 10m ?le câble sera dans une gaine enterré et la température ambiante sera de 30°
Je dois raccorder ce TGBT sur une armoire équipée d'un 125A /300mA
Quel doit être là aussi la section?
Pour vérification :
Si je prends les données suivant:
Tension 400v
Charge 160A
Facteur de puissance 1
Distance 10m
Baisse de tension 4%
Installation de type 71D1
Mes calcule mes font tomber sur 95mm² par phase et 50 pour le neutre et la terre
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Pareil pour l'autre : 400v/125A/1/5m/4% mais installation type 6B1 je calcule : 50mm² par phase et 25 pour les autre. Êtes-vous en accord avec mes calculs.
 
Merci pour toutes l'aide que vous pourrais m'apporter.

Ton type de pose est pas bon 71 c'est pas enterré. C'est 61.
61D sur 10m pour 128 (80% de disjoncteur de tête si celui-ci est bien dimensionné) c'est 5G50 (en pratique c'est peut être plus simple de posé de câble mono conducteur séparé dans 2 tpc)
Calcul fait avec Ecodial de Schneider 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Guadeloupe
Bonjour,

Merci de t'a réponse.
??? le 71D1 c'est pour du câble unipolaire dans un tube ou chemin de cable enterré il me semble et la connexion entre le TGBT et l'armoire de commande est en 6B1 conducteur unipolaire dans un canal fixé horizontalement. du coup il msemble que j'ai bon.
La section du neutre et la terre en tri peu etre inferieur a la phase. pourquoi du 5g50 ? du 3x50 et 2x25 suffise.
c'est quoi ecodial? un calulateur de section ?
a+
Messages : Env. 10
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Guadeloupe
ApeirElec a écrit:Tu fonctionnes à l'envers. Ce que tu dois fixer c'est tes charges finales, les protections qu'il faut et les sections de câble.

Ici tu ne nous proposes pas la charge.

Je suis d'accord avec toi ...en principe, mais je reçois le matériels comme ça.
J'ai une armoire avec un 125A/300mA en tête qui doit étre alimenter par un TGBT du coup mon TGBT doit etre en 160A/300mA et mon pontage EDF 160 type S (ou 200A).
pour faire simple de dois alimentée une usine de mise sous réseau assainissement sous vide et si je fait mon calcul de puissance je consomme au max 110A. 
Messages : Env. 10
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Riom (63)
Voila,

50mm² Cuivre pour alimenter un tableau en 160A régime TT
Mode de pose en 61 (câble sous conduit enterré)
Si vous êtes en multi + PE séparé, la note de calcul me propose du 16mm² pour le conducteur PE

Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
Messages : Env. 200
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
arokay a écrit:
ApeirElec a écrit:Tu fonctionnes à l'envers. Ce que tu dois fixer c'est tes charges finales, les protections qu'il faut et les sections de câble.

Ici tu ne nous proposes pas la charge.

Je suis d'accord avec toi ...en principe, mais je reçois le matériels comme ça.
J'ai une armoire avec un 125A/300mA en tête qui doit étre alimenter par un TGBT du coup mon TGBT doit etre en 160A/300mA et mon pontage EDF 160 type S (ou 200A).
pour faire simple de dois alimentée une usine de mise sous réseau assainissement sous vide et si je fait mon calcul de puissance je consomme au max 110A. 

Edocial c'est un logiciel de conception BT de chez Schneider.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 19h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir