Retour
Menu utilisateur
Menu

Evaluation tableau secondaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 213 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Gironde
BONJOUR
je vais installer un tableau de répartition secondaire à une rangée de 13 modules à environ 15 m du tableau principal.
Celui ci alimentera 3 circuits spécialisés de 20A pr LL, SL, et un petit ballon d eau chaude sanitaire (2000w) ainsi que 2circuits PC et 2 circuits pt lumineux. Je vais aussi rajouté un circuit dedié 16a pr un congelo

Au vu de ces éléments dois je mettre en tête de rangée un inter diff de 40 A ou de 63 A? Quelque soit l ampérage je mettrais un de type A du fait du LL.
Quel devra etre la section des câbles entre les deux tableaux?
je serai assez enclin de câbler en 16mm2 et mettre un ID de 63 A de type A mais si je pouvais  faire qq économies...
merci pr vos avis et conseils.
Nigev
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Gironde
Désolé pr les fautes d orthographes et d accords. Je n ai pas relu avant d'envoyer.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Denice (69)
Bonjour,

Je pense que pour un tableau secondaire, un ID 40A sera suffisant. 40A ça fait déjà 9000W!
Même avec ECS, lave-linge et sèche linge il reste de la marge.

De toute façon il faut que tu protège la ligne allant du tableau principal au tableau secondaire par un disjoncteur.
Tu peux le faire avec un disjoncteur 32A et une ligne 10mm².
Si tu veux plus de 7500W sur le tableau secondaire, c'est peut être possible mais je ne sais pas comment il faut faire.
Messages : Env. 200
De : Denice (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :

3 solutions possibles :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et interrupteur différentiel 30mA 40A type A à l'arrivée
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et interrupteur différentiel 30mA 63A type A à l'arrivée
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et interrupteur différentiel 30mA 63A type A à l'arrivée

Sur 15m, il n'y aura pas de problème de chute de tension.

Au vu de ce que vous décrivez, la 1ère solution devrait être suffisante et sera nettement moins onéreuse.
Mais si vous voulez plus évolutif, vous pouvez partir sur une des deux autres solutions, mais le tarif va nettement augmenter.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour vous donner un ordre de grandeur de l'écart de coût entre les 3 solutions, j'ai pris des tarifs sur une boutique en ligne.

On voit que la solution 2 coûte environ 90€ de plus que la solution 1, et que la solution 3 coute 30€ de plus que la solution 2

Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Gironde
Merci bcq pr vos réponses éclairantes
Nigev
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Gironde
Merci bcq pr vos réponses éclairantes
Nigev
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 01h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir