Message Le 26/01/2010 à 07h22 | Géothermie : Sol > 40 ° et fonctonnement intermittent
Répondre en citant

Vous ne surveillez pas
ce sujet
Bonjour,

J'ai fait installer une système de géothermie il y a 1 an1/2 dont j'ai signé le PV de réception mais depuis le début, le sol atteint des T° de plus de 40°C. L'installateur ne sait pas d'ou ca vient et ne sait pas quoi faire. Nous n'avons toujours pas réglé le solde et il refuse de prendre en charge la suite si nous ne payons pas. Il veut faire intervenir son assurance mais celle-ci n veut pas intervenir car nous n'avons pas tout payer.
De plus, toute cette nuit , lorsque mes 2 circuits étaient en demande (chambres +reste de la maion), le compresseur tournent 10min puis s'eteint 10min.

Que faire ? Une idée ? Je désespère...

Merci pour vos réponses.

PS : je ne cite pas l'installateur car je ne voudrai pas avoir des problèmes de diffamation
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
A consulter sur ce thème :
Devis
Devis pompe à chaleur - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides
L'aérothermie et la géothermie - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Quel chauffage choisir ?
Non connecté actuellement lunik

Inscrit le: 27 Mar 2009
Messages: 755
Message Le 26/01/2010 à 09h44
Répondre en citant

le sol de quoi ??? dans la maison ??? surement le limiteur de température qui est en cause (si il y en a un!!!)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement AS73

Inscrit le: 02 Jan 2010
Messages: 377
Localisation: challes les eaux
Message Le 26/01/2010 à 09h59 | Re: Géothermie : Sol > 40 ° et fonctonnement intermittent
Répondre en citant

vpieklo a écrit:Bonjour,

J'ai fait installer une système de géothermie il y a 1 an1/2 dont j'ai signé le PV de réception mais depuis le début, le sol atteint des T° de plus de 40°C. L'installateur ne sait pas d'ou ca vient et ne sait pas quoi faire. Nous n'avons toujours pas réglé le solde et il refuse de prendre en charge la suite si nous ne payons pas. Il veut faire intervenir son assurance mais celle-ci n veut pas intervenir car nous n'avons pas tout payer.
De plus, toute cette nuit , lorsque mes 2 circuits étaient en demande (chambres +reste de la maion), le compresseur tournent 10min puis s'eteint 10min.

Que faire ? Une idée ? Je désespère...

Merci pour vos réponses.

PS : je ne cite pas l'installateur car je ne voudrai pas avoir des problèmes de diffamation


Bonjour,
Faite vérifier l'installation par un frigoriste. Il se peut que la charge de gaz ne soit pas bonne.
Utilsez le solde non réglé pour faire réaliser "un bilan" par une autre société compétente car de toute évidence votre installateur a "des lacunes"!!!!!
A+

_________________
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement vpieklo

Inscrit le: 13 Sep 2008
Messages: 21
Message Le 26/01/2010 à 10h11
Répondre en citant

lunik a écrit:le sol de quoi ??? dans la maison ??? surement le limiteur de température qui est en cause (si il y en a un!!!)


C'est bien le sol carrelage de ma maison.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement vpieklo

Inscrit le: 13 Sep 2008
Messages: 21
Message Le 26/01/2010 à 10h48 | Re: Géothermie : Sol > 40 ° et fonctonnement intermittent
Répondre en citant

AS73 a écrit:
vpieklo a écrit:Bonjour,

J'ai fait installer une système de géothermie il y a 1 an1/2 dont j'ai signé le PV de réception mais depuis le début, le sol atteint des T° de plus de 40°C. L'installateur ne sait pas d'ou ca vient et ne sait pas quoi faire. Nous n'avons toujours pas réglé le solde et il refuse de prendre en charge la suite si nous ne payons pas. Il veut faire intervenir son assurance mais celle-ci n veut pas intervenir car nous n'avons pas tout payer.
De plus, toute cette nuit , lorsque mes 2 circuits étaient en demande (chambres +reste de la maion), le compresseur tournent 10min puis s'eteint 10min.

Que faire ? Une idée ? Je désespère...

Merci pour vos réponses.

PS : je ne cite pas l'installateur car je ne voudrai pas avoir des problèmes de diffamation


Bonjour,
Faite vérifier l'installation par un frigoriste. Il se peut que la charge de gaz ne soit pas bonne.
Utilsez le solde non réglé pour faire réaliser "un bilan" par une autre société compétente car de toute évidence votre installateur a "des lacunes"!!!!!
A+


Personne ne veut intervenir, c'est du fluide frigo.

Sauf si vous avez des coordonnées je sui preneur...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement AS73

Inscrit le: 02 Jan 2010
Messages: 377
Localisation: challes les eaux
Message Le 26/01/2010 à 18h40
Répondre en citant

Bonsoir,

Votre problème ne peut trouver une solution qu'après une expertise d'un chauffagiste/frigoriste (et non un plombier soit-il chauffagiste) les PAC sont l'affaire des frigoristes les plombiers c'est seulement les tuyaux

Je ne connais pas votre ville (ou région) mais consultez les pages jaunes et prenez RDV en expliquant votre problème.

La chambre des métiers de votre département peut aussi vous aider à trouver un intervenant.

Un petit conseil: n'évoquez pas le solde non réglé seulement le PB technique!!!!!!

Bonne chance dans votre recherche.

A+

_________________
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement stephrider

Inscrit le: 17 Jan 2007
Messages: 4317
Localisation: troyes
Message Le 26/01/2010 à 19h00
Répondre en citant

ca pue le sofath ça!

_________________
AAMOI N°1337
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
ca fait plaisir d'etre chez soi!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
  : Messages de l'auteur du sujet
    : Messages d'autres membres
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures

Réponse rapide :

Laissez un message rapidement sur ce sujet.
Pour poster, vous devez être membre.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire.

En rapport avec ce sujet :

Sur ForumConstruire.com
Devis
Devis pompe à chaleur - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides
L'aérothermie et la géothermie - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Quel chauffage choisir ?
Photos
Photos installations chauffages - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !