bonjour à tous,

je cherche des retours d'expérience sur le confort (hiver) qu'apporte un plancher bas béton isolé par des hourdis polystyrènes et rupteurs en périphérie.

L'alternative est une chape épaisse avec isolant en sous face, qui permet donc de traiter les ponts thermiques.

Pas de plancher chauffant.

La question est donc : aurons nous froid aux pieds avec la solution hourdis polystyrène.

Je me pause la question car les fabriquants de ces solutions argumentent qu'on peut maintenant se passer d'une chape isolée avec un tel système.

Merci pour vos retours l'expérience.
0
Partager
Autopromo
Publicité services ForumConstruire.com
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
const101

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 8000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
Le 13/02/2010 à 21h27
Je te conseille de faire une recherche avec isoltop ... Personnellement, je n'ai pas trouvé de hourdis assez isolant, tout dépend du résultat visé. Je m'oriente je pense plutôt vers une isolation sous chape (que je pourrai poser moi même). Mais j'ai demandé des devis avec les 2 solutions...

Par contre, je ne connais pas vraiment les solutions en périphérie (rupteurs)
0
Partager
soda
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 13/02/2010 à 22h10
voila ce que j'obtiens pour mon projet :

hourdis isolant Up=0.23 x surface 100m² = 23W/°
Pont thermique périphérique avec rupteur (Rector, KP1 ...) psi=0.22 x périmètre 55= = 12w/°
je ne compte pas les refends, ça fait donc 23+12=35 w/°

Pour une chape isolée en sous face avec 10 cm de PEX R=3.4, ça fait 29 w/°

Donc la solution chape est plus performante mais c'est quasi pareil ... d'où ma question s'il y avait des retours d'expérience.
0
Partager
En cache depuis le lundi 13 mars 2017 à 00h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Autres sujets sur le même thème :

« Hourdi polystyrène ou polymere »
Discussion lancée par - 12 réponses
« Comparatif Blocs Coffrants Isolants »
Discussion lancée par - 435 réponses
« Maison au Japon: Polystyrene EPS or Urethane »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Blocs bois beton ou coffrage isolant polystyrene »
Discussion lancée par - 20 réponses
« Isolation polystyrène 100mm ou laine de verre 140mm! »
Discussion lancée par - 16 réponses
« Juste une isolation BBC interressant ou non? »
Discussion lancée par Utilisateur anonyme - 66 réponses
« Hall d'entrée (sas) obligatoire maison passive ? »
Discussion lancée par thefairy - 13 réponses
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet

A voir aussi :

Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et ...
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Voir