Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Citation:
2*95mm² !!
dans 2 fourreaux differents?
et des fourreaux de combien?

C'est pas si énorme que ça...
c'est pour du 18kvA en mono, à 100 m
Gaine : 1 de 90

Va voir ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-84286.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Hauts De Seine
chez nous 2 cables de 1x70mm2 en cuivre passés cote à cote dans un fourreau de 110 mm rouge (120 ml)
c'est le terrassier qui a passé les cables dans la gaine avant de l'enterrer et en notant bien avant le passage quel cable était lequel aux extremités

en revanche j'ai eu une grosse frayeur : un electricien est venu sur le terrain et m'a dit que normalement erdf branchait que du monocable donc direct 2x70 or tout le monde m'a dit que ca ne se faisait plus et que deux 1x70 ct pareil...un avis dessus ??

sinon les vendeurs du terrain ont changé le tracé de la tranchée ce qui fait que ca a augmenté la distance du tracé et donc du cable nécessaire, résultat on risque d'etre juste....c'est possible de faire un raccord d'une facon ou d'une autre ?

pour le coffret je confirme, >30m c'est un dos à dos en limite de propriété et le reste c'est démerdes toi !!! moi ce que je leur reproche c'est que c'est impossible de savoir ou ils vont mettre le coffret exactement et ca joue sur la longueur de cable nécessaire et les tranchées or che nous pas le choix tout devait etre fait avant le rccordement et le rdv erdf...
Messages : Env. 90
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Citation:
un electricien est venu sur le terrain et m'a dit que normalement erdf branchait que du monocable donc direct 2x70

Les 2 cables de 70mm², ERDF ne les toucheras pas. (pour moi c'étais comme cela en tous cas).
Se sera à ton électricien de faire les branchements au compteurs/disjoncteur extérieur, et au disjoncteur dans la maison.
pour du 95mm² alu, mon électricien a acheté des "fouets" directement à EDF permettant de faire les liaisons.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Hauts De Seine
mais erdf ne les touchera pas car c'est des "monocables" ou parce que c'est le principe de la partie privée ?
en clair mes 2 cables sont bien adaptés ou je dois en racheter ??? (vu ce que ca coute ca me rendrait malade)
ERDF/le consuel va pas me refuser ? c'est plus compliqué pour l'électricien ou il m'a fait peut pour rien ??
Messages : Env. 90
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Hauts De Seine
Bred, tu as pu choisir un peu l'emplacement de ton coffret ?

qqun a--t-il le cable erdf qui arrive en aérien à travers la chaussée ? concrètement dans ce cas là comment se passe la liaison entre le poteau en limite de propriété et le coffret ?
Messages : Env. 90
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Citation:

mais erdf ne les touchera pas car c'est des "monocables" ou parce que c'est le principe de la partie privée ?

Je ne sais pas, contacte ERDF.
Perso, je le redis, c'est mon électricien qui à fait les branchements.... mais je ne sais pas si c'est normal ou pas.

Citation: Bred, tu as pu choisir un peu l'emplacement de ton coffret ?

Oui, mais pas trop le choix : en milite de propriété, là ou mes VRF arrivais.



Citation:
qqun a--t-il le cable erdf qui arrive en aérien à travers lachaussée ? concrètement dans ce cas là comment se passe la liaisonentre le poteau en limite de propriété et le coffret ?

Si tu dois traversée une chaussée public pour atteindre le coffret, ce n'est pas normal : ERDF te dois (payant) l'installation du coffret + du compteur en limite de propriété.
perso, ils ont changé un poteau, rajouté un autre, afin d'ateindre l'endoit ou je voulais que le compteur soit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Hauts De Seine
oui bien sur je vais passer par un electricien pour les raccordements aux compteurs mais je me demandais si cet electricien me racontait n'importe quoi...bizarre...
pour le poteau je me suis mal exprimée : j'entends bein qu'il sera en limite de propriété mais ils mettent le compteur juste en bas du poteau ?

en fait mon cas n'est pas fcile à expliqur mais mon terrain est en "2eme ligne" par rapport à la route, le premier étant celui de nos vendeurs, en gros leur terrain est un rectangle avec une largeur de 45 m qui longe la route, actuellement il y a un poteau erdf qui arrive en limite de propriété (mais juste du coté privé) puis le cable continue en aérien jusque chez eux avec compteur en bas de ce second poteau.

Pour notre part erdf va forcément mettre notre compteur en bordure de leur terrain mais ils ne peuvent pas le mettre juste en bas du 1er poteau car :
- il est en partie privée bien que collé au mur de séparation d'avec la route
- si ils mettent le compteur juste derriere le muret c'est un fossé

Notre entrée (commune) sera au milieu de cette largeur puis notre chemin d'accès (servitude de passage) longe une demi largeur (sur laquelle est le 1er poteau) puis toute la longuer du terrain des vendeurs. Si erdf décide de mettre le compteur juste à l'entrée du chemin on sera juste en cable mais si ils déplacent le poteau juste un petit peu ce sera ok et derriere ce n'est plus du fossé.
Bref je me prends la tete pour essayer de comprendre comment ca se passe avec erdf si on a un peu de liberté ou pas sur l'emplacement.
Messages : Env. 90
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Contact ERDF.
(désolé, mais c'et difficile pour moi de comprendre ta situation par rapport à tes explications.)

Mais, pour info, ERDF peuvent installé un compteur dans un terrain privé, avec autorisation du propriétaire, mais il faut que ce compteur donne sur une voie public (efin qu'un agent puisse relevé le compteur sans avoir accès dans la zone privé)
donc

Citation:
Pour notre part erdf va forcément mettre notrecompteur en bordure de leur terrain mais ils ne peuvent pas le mettrejuste en bas du 1er poteau car :
- il est en partie privée bien que collé au mur de séparation d'avec la route
- si ils mettent le compteur juste derriere le muret c'est un fossé

Ils peuvent le mettre sur le muret...

pour mon cas, il a été mis deux boitier :
- 1 installé par ERDF contenant l'arrivé des phases et neutres.
- 1 installé par moi (caisson vide fourni par ERDF) dans lequel ERDF à installé le compteur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
bon soulagé ...
en effet j'ai passé tout ca hier
distance : 120m (en 3 fois)
gaine : 90
cable : 2 cables de 1x90mm2 + 1*2.5mm²

on etait 6 pour assuré le coup mais ca passe assez facile meme avec mes gaines "merdiques" qui remontaient à 90° dans le regard.

Biggrin
Messages : Env. 500
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
petit HS : pour les cables France telecom, ca se passe commet?
on doit les tirer aussi ou bien c compris dans la prestation de france telecom?
Messages : Env. 500
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Pour France Telecom, c'est eux qui tirent le câble dans la gaine verte que vous aurez installé (à moins que cela soit possible en aérien).
Ils préconisent 2 gaines au fait (une seule est utilisé, l'autre est en prévision....)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 200 message Oberdorf (68)
pipo_56 a écrit:bon soulagé ...
en effet j'ai passé tout ca hier
distance : 120m (en 3 fois)
gaine : 90
cable : 2 cables de 1x90mm2 + 1*2.5mm²

on etait 6 pour assuré le coup mais ca passe assez facile meme avec mes gaines "merdiques" qui remontaient à 90° dans le regard.

Biggrin


Pourquoi une fois 2.5mm??
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Oberdorf (68)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Dordogne
Bonjour,

Vous m'avez tous l'air super compétent sur le sujet... alors je me permet de poser ma question... je viens d'acquérir un terrain, concernant l'électricité, je dois aller la chercher à environ 50m en limite de propriété. Le vendeur a déjà enterré le fourreau... il n'y a plus qu'à tirer le câble et poser un coffret.
Je pensais naïvement que seul ERDF pouvait faire cela. Que dois-je faire pour économiser tout en étant en conformité vis à vis de ERDF? Je n'ai pas compris pour l'histoire des 30m et des coffrets dos à dos... pour info j'ai aussi appelé ERDF Aquitaine et c'est vrai qu'il est compliqué d'avoir des infos claires. Désolé... je suis vraiment un boulet... mais l'élec et moi ça fait deux
Messages : Env. 200
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir
Pas d'accord du tout tirer cette section de cable n'est pas chose aisée, tout d'abord cela ne doit pas pas etre une gaine TPC DN 90 mais une TPC DN 125mm attention il y a des règles la dessus ensuite de la graisse n'est pas de refus dans ce cas là et enfin si la TPC n'est pas enfouie et que la tranchée n'est pas refermée alors passez les câble dans la TPC comme cela vous a été dit plus haut.
Si vous etes en train de faire votre terrassement vous pouvez vous aider de la pelle ou mini pelle pour tirer votre cable cela se fait tres souvent
Cldt PANDA 24
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 20h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
7
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir