Retour
Menu utilisateur
Menu

Pression d'Eau Insuffisante

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.592 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Perigeux (24)
Bonjour
Nous sommes dans le cadre d'un CCMI. La réception est imminente.
Nous avons constaté qu la pression d'eau était très insuffisante. il faut 40 mns pour remplir la baignoire, exclusivement à l'eau chaude pour que la température reste correcte après tout ce temps.
Le CST, interpellé, répond qu'il n'y est pour rien: c'est la SAUR qui ne délivre que 1.5 bar au compteur (soit 1.3 dans la maison, et plus que 1.1 à l'étage).
Il préconise un surpresseur A nos frais, bien entendu !
Mais après tout, rien ne nous dit que la plomberie a été effectuée correctement...
Nous doit-il une pression suffisante dans la maison, quelque soit l'origine du pb, dans le cadre du CCMI ?
Peut-on inscrire le problème en réserve?
Merci de me répondre
Cordialement
Messages : Env. 20
De : Perigeux (24)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
bonjour,

il vous doit selon moi le surpresseur, c'est donc à mettre en réserve
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

vérifiez qu'il n'y a pas une fuite au niveau du compteur
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Perigeux (24)
Merci de vos réponses.
Il y avait une fuite à la sortie du compteur, minime. Elle a été réparée mais le pb persiste
Messages : Env. 20
De : Perigeux (24)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut patogex
quand je met un réseau en eau je retire tout les filtres/mousseurs des robinnets car lors de la premiere utilisation tout les dépots viennent les collematés.

sinon vas en mairie pour connaitre la pression d'eau délivré au client
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Le constructeur n'est pas responsable de la faible pression à la sortie du compteur. Si ca vient de la SAUR, tu devras mettre un surpresseur à tes frais
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Houlgate (14)
en principe a ton arrivee compteur d eau,on te delivre 3bars,si tu en a la moitie,tu dois contacter le service des eaux,tu n as pas le droit d intervenir toi meme avant compteur,ca ne t appartient pas,apres compteur tu peux,pour moi mettre un surpresseur apres compteur a tes frais est une supercherie
Messages : Env. 2000
De : Houlgate (14)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 23h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir