Bonjour


Je fais de la domotique chez moi en mélangeant du CPL et des ondes radio. Je dois pour cela cablé une interface radio CPL sur mon tableau électrique. Ma question est la suivante : Quelle protection lui mettre ? L'interface radio CPL est l'interface de Legrand 03606. J'y câble dessus la phase et le neutre mais faut il que je pase par une protection, et si oui de quel valeur le disjoncteur ?


Merci d'avance pour vos réponse
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre utile Env. 8000 message
Bonjour, il me semble que le disjoncteur qui alimente votre recpeteur CPL ainsi que la lampe ou autre que vous commandez, protege aussi l'emetteur cpl alimenté plutot en 2.5mm²

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Re ce n'est pas de ca dont je parle mais de l'interface Radio http://www.materielelectrique.com/interface-radio-deacutevol[...]and-modules-p-4379.html .

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui j'ai regardé la ref sur de catalogue legrand

http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=003606#

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Oui et alors je câble comment ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu le cable sur le disjoncteur qui alimente le recepteur, si tu veux ajouter un disjoncteur spéciale tu peux, dans tout les cas le disjoncteur ne protege pas ton recepteur, il protege le fil, donc 2A 10A 16A ou 20A, comme tu veux

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Je plusieurs émetteurs radio et plusieurs récepteurs radio et cpl. Donc je prend l'alimentation où ?

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
soit tu te reprend sur un circuit ou il y a un recepteur cpl
soit tu reserve un disjoncteur juste pour cet emetteur

a toi de voir ce qui t'arrange surtout, electriquement ça ne pose pas de probleme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 16h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir