Bonjour,

Je suis en train de finir ma cuisine, et je viens de me rendre compte que j'ai passé du 6mm² vers le four protégé par du 32A et du 4mm² vers les plaques à induction protégé par du 20A....
J'ai une longueur de 17m environ entre le tableau et les plaques.

Oui il y a eu ratage.... En ouvrant ma cloison, je peux amener le 6mm² jusqu'au plaque mais je devrais "rallonger" (avec des wacos) mon cable en 4mm² pour aller jusqu'au four

Ma question est donc, y'a-t-il danger à rester en 4mm² et 20A pour les plaques ? Éventuellement est ce que je pourrais passer le disjoncteur en 32A, est ce que le cable ne risque pas de fondre ?

Merci d'avance pour votre aide,
Messages : Env. 500
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Alors déja ne surtout pas inverser les disjoncteur... 4² pour 20A ok ne touche pas a celui çi.. Regarde combien A ta plaque consomme si + de 20A t mort si moins et qu'il y a pas de consuel c'est faisable....

Pour le four je te conseil a l'inverse de mettre un disjoncteur de 20A sur ton 6²...
Comme ça tu serra au moins protéger...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Loire Atlantique
Merci pour ta réponse, j'ai vu qu'il ne fallait surtout pas surdimensionner le disjoncteur par rapport au câble sinon ca fond au lieu de disjoncter :/

Pour la puissance max, ca fait du 20*220 = 4400W c'est bien ca ?

Si jamais je dois inverser mes cables, pour la prolongation du 4mm², je peux utiliser des Waco sans danger ?
Messages : Env. 500
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
230 Le réseaux maintenant.. LOL
Oui surtout pas sur-dimensionner le disjoncteur par rapport au câble.. L'inverse peut être possible câble plus gros pour disjoncteur plus faible..
Sinon WAGO pour du 4² il me semble que ça existe pas.. Des bon domino sinon mais surtout la rallonge doit être accessible a tout moment.. Pourquoi au pire
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

jayzy a écrit:
Sinon WAGO pour du 4² il me semble que ça existe pas..


si, si, 4² ou 6² çà existe
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Ginasservis (83)
4mm2 c'est limite avec les vitro ou les induction moderne, une 4 foyer classique c'est 1500 W par foyer, les inductions moderne montent à 3000-3500 kw sur 1 foyer ...
Messages : Env. 200
De : Ginasservis (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Loire Atlantique
Je viens de regarder et ca fait 7400W d'apres les spécifications..... Je pense pouvoir ramener "facilement" le 6² aux plaques. Par contre c'est pour rallonger le 4² vers le four que ca va être plus compliqué. sachant que les gaines passent entre l'ossature du placo et l'isolant :/
En plus le trou du four est à 1m80 du sol et celui des plaques à 80cm...

Voici une photo faite pendant les travaux. Maintenant c'est enduit et peint :'(
J'envisage différentes solutions :
1/ j'ouvre ma gaine contenant le 6² au niveau des plaques
1.1/ j'attache une "rallonge" de 4² au 6² et comme ca quand je vais tirer le 6, ca va amener le 4 en meme temps et dans la gaine jusqu'aux plaques
1.2/ je tire le 6² et ensuite dans la gaine vide je passe le 4²
2/ je tire le 6² avec la gaine, pour le 4² j'y vais au petit bonheur la chance (je tente de passer dans les trous de l'ossature et de remonter
3/ j'ouvre le mur sur une bande ou un petit carré pour bosser tranquille
4/ je retire le 6² et le 4² passera dans les meubles (pas de logement technique sur mes meubles car je n'étais pas sensé me planter....)

PS : je n'ai rien vu sur la taille ou l'hebergement des images dans la charte, si j'ai raté quelque chose (en dehors de l'elec :p) merci aux modos de me taper sur les doigts (mais pas trop fort)
Messages : Env. 500
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
drizzt2511 a écrit:
En plus le trou du four est à 1m80 du sol
ce n'est pas autorisé... t'es sur que c'est pas plutot la hotte


1/ j'ouvre ma gaine contenant le 6² au niveau des plaques
1.1/ j'attache une "rallonge" de 4² au 6² et comme ca quand je vais tirer le 6, ca va amener le 4 en meme temps et dans la gaine jusqu'aux plaques
1.2/ je tire le 6² et ensuite dans la gaine vide je passe le 4²
2/ je tire le 6² avec la gaine, pour le 4² j'y vais au petit bonheur la chance (je tente de passer dans les trous de l'ossature et de remonter
3/ j'ouvre le mur sur une bande ou un petit carré pour bosser tranquille
4/ je retire le 6² et le 4² passera dans les meubles (pas de logement technique sur mes meubles car je n'étais pas sensé me planter....)

PS : je n'ai rien vu sur la taille ou l'hebergement des images dans la charte, si j'ai raté quelque chose (en dehors de l'elec :p) merci aux modos de me taper sur les doigts (mais pas trop fort)


je vote pour la solution 1.1 et si la rallonge lache tu auras toujours la 1.2

pour attacher la "rallonge" appliques toi, fais une épissure digne de ce nom, vaut mieux y passer 5mn de plus çà t'économisera du temps sur le total
autrement dit : tu dénudes sur mini 10 cm les 2 cables et tu les plies à moitié, tu "entortilles" bien serré bien propre avec une pince, ensuite scotch pour éviter que çà accroche dans la gaine au niveau de l'épissure et au niveau du dénudé.
Perso pour que ce soit moins "gros" je ne dénude qu'un fil et je coupe les autres propres à ras pour qu'ils n'augmentent pas l'épaisseur totale (par rapport à la partie qui reste gainée).
pas sure d'être très claire

j'ai trouvé çà : en remplaçant le thermo-retractable par le scotch çà le fait



Si tous tes cables sont dans des gaines tu dois pouvoir le faire pour les 2
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
J'suis un peu rouillé en elec, mes cours sont un peu loin, mais de souvenir les épissures tel quel sont a bannir dans une installation électrique domestique.

Si un jour un incident survient et que ton assureur met le nez la dessus, ca va se retourner contre toi.

Enfin ca a ptet changé depuis le temps, auquel cas j'aurais appris quelque chose ce soir, mais sinon attention ^^

( de souvenir les épissures sont interdites par la norme NFC 15 - 100 )
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Loire Atlantique
Merci beaucoup pour les infos et le schéma

L'épissure ne servira que pour tirer les cables ensuite c'est waco ou domino pour le 4mm²
Messages : Env. 500
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Autant pour moi j'avais mal compris ;)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
vi, vi c'est juste pour tirer le cable, çà doit faire plus de 20 ans que c'est interdit en install habitation
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Et dire qu' a une certaine époque on apprenait a faire de belles épissures soudées a l'étain, et j'ai jamais vu une épissure chauffer !
Mais c'était il y a longtemps
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Loire Atlantique
Merci pour votre aide. J'ai réussi sans trop de difficultés à récupérer la gaine et à passer le 4² à la place. J'ai du faire une deuxieme trou à la scie cloche pour pouvoir bosser tranquille.
Une photo va venir
Messages : Env. 500
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 20h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir