Bonjour,

J'ai besoin d'une confirmation sur ce que me dit mon maçon:

Nous avons choisis de faire une dalle flottante de 13cm sur hérisson (gravier, polyane, isolation), mais apparemment, le mur de refend n'a pas été désolidarisé de cette dalle qui de ce fait n'est plus flottante, non ?
Le maçon veut disquer de part et d'autre du refend sur un épaisseur de 3 cm pour ,selon lui, permettre à la dalle si par malheur il lui venait l'idée de se fendre que la fissure se fasse à cet endroit...

Qu'en pensez vous ?

Merci

Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
alors
dalle flotante : dallage sur terre plein?
le mur de refend doit eter fondé et ne doit pas reposer sur ce dallage
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Un dallage est indépendant des murs.
Sur tes photos, on voit bien que la dalle repose sur le mur de refend.
Ton maçon fait n'importe quoi , ce n'est pas en disquant 3 cm qu'il va désolidariser la dalle du mur de refend puisque le treillis porte sur ce mur.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
Bonjour,
jpaul a écrit:Un dallage est indépendant des murs.

Pas forcément, le DTU 13.3 [...] dallages de maisons individuelles nous dit :

"...5 Conception du dallage
5.1 Généralités
Les dallages de maisons individuelles doivent avoir une épaisseur minimale de 120 mm, il en existe deux types :
- le dallage désolidarisé
- le dallage solidaire
..."

Il suffit de mettre le ferraillage qui va bien en rive.

Ensuite si les rives sont désolidarisées, alors oui il faut tout désolidariser.
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
et il le fonde sur quoi sont mur? c'est le dallage qui sert de fondation??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
nan le mur de refend est fondé normalement.
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
ben sil est fondé, qu'est ce qui l'empeche de desolidariser?
il a oublié la fueille de polystyrène en coulant le beton?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si le dallage a été coulé sans joint au droit du refend et si il n'y a pas eu de chapeaux mis dans le dallage à la jonction, le plus simple est effectivement de créer un joint de fissuration (disqueuse) des deux cotés du refend.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
gill a écrit:ben sil est fondé, qu'est ce qui l'empeche de desolidariser?
il a oublié la fueille de polystyrène en coulant le beton?

Je ne sais pas Gill, je répondais simplement au fait qu’un dallage n’est pas forcément désolidarisé des porteurs, mais il faut que le mode constructif choisi (désolidarisé ou solidarisé) soit cohérent.
Soit tout est désolidarisé, soit tout est solidarisé.

Je ne sais pas ce qui a été prévu dans le projet de Cahuete

Tournesol a écrit:Si le dallage a été coulé sans joint au droit du refend et si il n'y a pas eu de chapeaux mis dans le dallage à la jonction, le plus simple est effectivement de créer un joint de fissuration (disqueuse) des deux cotés du refend.

+1
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonsoir,

Le dallage est bien sur terre plein et le mur de refend est sur des fondations.
Mon projet était une dalle flottante (désolidarisée)...
Quel sont les risque et contrainte de cette erreur et quel est (sont ?) le moyen d'éviter des problèmes ultérieurement, en sachant que j'ai fait passer quelques gaines elect et eau dedans.

Merci pour vos conseils
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonjour,

Alors, votre avis sur cette erreur, grave ou pas ? Que faut il que je fasse ?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
On a déjà répondu
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Ton treillis, c'est bien du 150x150 diamètre 7?Dry
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Tournesol a écrit:On a déjà répondu


Désolé de revenir à la charge

Oui tu m'as dis que le meilleur est de disquer la dalle de part et d'autre du refend, ok pour ça; mais moi ce que je voudrais savoir c'est si cette dalle dans le temps ne va pas mal travailler comme par exemple s'affaisser d'un coté pour remonter de l'autre (bascule) ou autre chose ... car si le DTU dit une dalle désolidarisée ou solidarisée mais pas entre les 2 c'est qu'il y a une bonne raison, non ?


PIERREYVON a écrit:Ton treillis, c'est bien du 150x150 diamètre 7?Dry


Oui c'est du ST25C

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bon...merci pour tout et ...changez rien !
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 15h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir