Retour
Menu utilisateur
Menu

Gaines annelées en sortie de maison

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.363 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Bonjour,

On m'a dit de prévoir plusieurs gaines de diamètre 32 mm, en plus de la diamètre 90 mm obligatoire, en sortie de ma maison pour le passage des fils électriques. La finalité des gaines de 32 mm est de pouvoir câbler des choses en extérieur (éclairage allée, motorisation portail, sonnette, autres éclairages, etc...) qui n'iront pas forcément aux mêmes endroits.
Mon constructeur me dit qu'il peut me mettre à la place une seconde gaine de 90 mm. Mais on m'a dit qu'il fallait plutôt des gaines de plus petit diamètre mais en plus grand nombre, car ca permet de repartir de la gaine avec une gaine du même diamètre.
Mon constructeur me dit qu'on a pas besoin de repartir avec de la gaine à partir de la gaine 90 mm et que les fils peuvent être directement enterrés.
Alors qui a raison ?

J'espère que c'est à peu près clair....
Merci par avance aux connaisseurs qui me répondront.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Labenne (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
luckydog a écrit:Bonjour,

On m'a dit de prévoir plusieurs gaines de diamètre 32 mm, en plus de la diamètre 90 mm obligatoire, en sortie de ma maison pour le passage des fils électriques. La finalité des gaines de 32 mm est de pouvoir câbler des choses en extérieur (éclairage allée, motorisation portail, sonnette, autres éclairages, etc...) qui n'iront pas forcément aux mêmes endroits.
Mon constructeur me dit qu'il peut me mettre à la place une seconde gaine de 90 mm. Mais on m'a dit qu'il fallait plutôt des gaines de plus petit diamètre mais en plus grand nombre, car ca permet de repartir de la gaine avec une gaine du même diamètre.
Mon constructeur me dit qu'on a pas besoin de repartir avec de la gaine à partir de la gaine 90 mm et que les fils peuvent être directement enterrés.
Alors qui a raison ?

J'espère que c'est à peu près clair....
Merci par avance aux connaisseurs qui me répondront.



oops! ben voyons les fils directement enterres! non il faut les mettre sous fourreaux obligatoirement. même un câble U1000R2V doit être entérré dans un fourreau

fil = un conducteur unique
câble = multiconducteur dans un gainage
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
brfou65 a écrit:
oops! ben voyons les fils directement enterres! non il faut les mettre sous fourreaux obligatoirement...


+1

mais bien sur le cst te raconte ce qu'il veut...
le plus simple :
- TU prends ton plan maison-terrain
- TU décides où tu mettras des lampes demain ou plus tard + portail-sonnette
- TU lui fais un joli trait ROUGE sur le plan pour materialiser les gaines necessaires et tu lui donnes (photocopie pour toi).

Je prefère les gaines en 40 et... suivant la longueur je préfère aussi passer les cables AVANT d'enterrer les gaines.

ps : si tu veux des lampes sur une allée, il faut ressortir la gaine à chaque point lumineux intermédiaire, sur le dessin le "trait rouge" fera une boucle à cet endroit
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
***** a écrit:
brfou65 a écrit:
oops! ben voyons les fils directement enterres! non il faut les mettre sous fourreaux obligatoirement...


+1

mais bien sur le cst te raconte ce qu'il veut...
le plus simple :
- TU prends ton plan maison-terrain
- TU décides où tu mettras des lampes demain ou plus tard + portail-sonnette
- TU lui fais un joli trait ROUGE sur le plan pour materialiser les gaines necessaires et tu lui donnes (photocopie pour toi).

Je prefère les gaines en 40 et... suivant la longueur je préfère aussi passer les cables AVANT d'enterrer les gaines.

ps : si tu veux des lampes sur une allée, il faut ressortir la gaine à chaque point lumineux intermédiaire, sur le dessin le "trait rouge" fera une boucle à cet endroit


+1
bien vu pour la gaine en 40 ca évite les blocages
pour le reste j'aurais pas dit mieux!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Merci pour vos conseils.
Dans mon message initial, je n'ai pas été très clair en fait. Pour l'instant, on en est qu'à l'étape où on doit couler la dalle du sous-sol et enfouir dedans les différents fourreaux. S'il n'enfouit que du diam 90, c'est-à-dire qu'il sortira à la limite de ma maison deux fourreaux de 90 avec tire-fils certainement, est-il possible de repartir en 32 ou 40 svp ? existe-t'il des adaptations ?

Ellsa21, tu dis que pour des lumières sur une allée, il faut faire ressortir la gaine à chaque point lumineux. Concrètement, faut-il une gaine pour chaque point lumineux, ou faut-il une seule gaine de laquelle on fait sortir un câble à chaque point lumineux ? S'il faut une seul gaine et plusieurs points lumineux, je suppose qu'il faut un gros diam de gaine ?

Merci à vous
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Labenne (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Moselle
Préfère des gaines de 40 direct au tableau que de repartir d'une 90.

Non pas une gaine par lampe mais des gaines en relais -------lampe---------- lampe--------lampe

Sauf si tu veux éclairer des zones alors chaque zone devra avoir une gaine vers tes inters
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

luckydog a écrit:... S'il n'enfouit que du diam 90, c'est-à-dire qu'il sortira à la limite de ma maison deux fourreaux de 90 avec tire-fils certainement, est-il possible de repartir en 32 ou 40 svp ? existe-t'il des adaptations ?


ok, donc il sort les gaines et s'arrête au pied du mur devant la maison.

Toute la partie "viabilisation" entre maison et compteurs n'est pas réalisée par le cst ?

donc s'il passe un fourreau de 90 vide, il faudra ensuite passer le cable depuis le tableau sortir par le fourreau en 90 et "bricoler-fixer-scotcher" une gaine ou 2 de 40 au bout.

Le fourreau de 90 a moins de risques de plier qu'un de 40 mais je préfererais 2 en 40.

Pour la gaine des eclairages exterieurs, j'ai fait un dessin sous paint (faudra être indulgent ) ;

tu passes ta gaine AVEC LE CABLE DEDANS et tu la ressors en faisant une boucle à chaque lampe prévue (une boucle de au moins 1m, pour être sur qu'elle ne se retrouve pas enterrée par mégarde et tu mets un piquet pour la tenir "debout" çà évitera de rouler dessus), ensuite quand tu en sera là, tu n'auras qu'à couper le dessus de la boucle pour raccorder une lampe et la suite du cable alimentera la lampe suivante.



Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
pas forcement elisa, tu peux passer le cable apres, c'est rigide une gaine de 40 enterré, jconseillerais plutot de le passer apres que tu sois sur d'avoir assez de fil pour monter jusque la lampe ou la borne de raccordement, et puis tu es sur qu'il n'est pas abimé si ils ont roulé sur la gaine comme tu dis
il n'y a que la petite gaine souple ou faut passer le fil avant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
***** a écrit:bonjour,

luckydog a écrit:... S'il n'enfouit que du diam 90, c'est-à-dire qu'il sortira à la limite de ma maison deux fourreaux de 90 avec tire-fils certainement, est-il possible de repartir en 32 ou 40 svp ? existe-t'il des adaptations ?


ok, donc il sort les gaines et s'arrête au pied du mur devant la maison.

Toute la partie "viabilisation" entre maison et compteurs n'est pas réalisée par le cst ?

donc s'il passe un fourreau de 90 vide, il faudra ensuite passer le cable depuis le tableau sortir par le fourreau en 90 et "bricoler-fixer-scotcher" une gaine ou 2 de 40 au bout.

Le fourreau de 90 a moins de risques de plier qu'un de 40 mais je préfererais 2 en 40.

Pour la gaine des eclairages exterieurs, j'ai fait un dessin sous paint (faudra être indulgent ) ;

tu passes ta gaine AVEC LE CABLE DEDANT et tu la ressors en faisant une boucle à chaque lampe prévue (une boucle de au moins 1m, pour être sur qu'elle ne se retrouve pas enterrée par mégarde et tu mets un piquet pour la tenir "debout" çà évitera de rouler dessus), ensuite quand tu en sera là, tu n'auras qu'à couper le dessus de la boucle pour raccorder une lampe et la suite du cable alimentera la lampe suivante.




C'est nous mêmes qui feront la partie assainissement/viabilisation entre la maison et le compteur en fin de chantier. C'est pour cela que je me pose ces questions en fait.
Pour le "bricolage/fixation/scotchage", est-il possible d'utiliser de la mousse PU à cet endroit ? Y-a-t'il une contre-indication à cela dans le sable avec l'humidité ? Sinon est-il possible de repasser plus tard des gaines de 32 ou de 40 dans le fourreau de 90 ?

Concernant l'éclairage de l'allée, j'avais pas bien saisi le coup de la boucle initialement, mais là avec le schéma, nickel !
Merci beaucoup.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Labenne (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
ombelge a écrit:Préfère des gaines de 40 direct au tableau que de repartir d'une 90.

Non pas une gaine par lampe mais des gaines en relais -------lampe---------- lampe--------lampe

Sauf si tu veux éclairer des zones alors chaque zone devra avoir une gaine vers tes inters

Ce serait pour éclairer tout ensemble à partir d'un seul inter.
Avec un montage en relais, y-a-t'il une limite au nombre de lampes que l'on peut alimenter ? A quoi faut-il faire attention pour être sûr d'avoir la puissance nécessaire ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Labenne (40)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
=> Yoda_51 : pour avoir subi à ma 1ère construction le : "pas de pb, le cable plus tard si çà coince j'mettrai du Yellow..." et bien... je l'ai vu à l'oeuvre avec son Yellow et ses coups de gueule ....quand le cable était coincé... je me suis fait insulter à la place de la gaine parce que "cette me*de était certainement aplatie -coincée par un caillou" j'te raconte pas quand le tire-fil a cassé
et une gaine sur 60m... çà en fait des risques de cailloux

je maintiens à conseiller de passer le cable AVANT j'ai testé (sans grognon qui braille) sur 75mètres et plus c'est beaucoup plus facile et çà évite... d'insulter les gaines

la seule qui a coincé c'est pour le téléphone, y a fallu ressortir les photos pour "deviner" où pouvait être le pb et la pelle.

ma technique :
je prends la gaine à la bonne longueur , je la pose à plat
je prends ma couronne de cable SANS le couper bien sur
je passe le cable
quand c'est ok, je coupe...
s'il m'en manque un bout (genre une idée lumineuse de dernier instant : ajouter une lampe en plus) , je rajoute un bout de gaine (avec un manchon) et je continue
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui tu as raison elisa vu comme ça
c'est que parfois la gaine n'est pas forcement posé par l'electricien, dans la plupart des cas la gaine est mise vide

y'as un truc qui m'étonne c'est que tu dis le tire fil a cassé, le tire fil sert a tiré l'aiguille et pas le cable, ou alors il sert a passer une corde.
tu ne tire jamais un cable avec le pov' tirefil en nylon

pour transformer une gaine de 90 en 2 de 40 tu peux prendre des raccord pvc d'eau usée
mais bon je déconseille les raccord de gaien enterré c'est interdit
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 16h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir