Env. 50 message Locmariaquer (56)
Bonjour a tous

voila sur notre projet nous avons une baie coulissante de 5.50 m *2.15 ht .
notre macon la fait le linteau en beton, mais est il possible de le faire en poutre lamelle colle ou en ipn ?

le maison est en brique de 20

dans ce cas comment les fixer dans la brique

merci d'avance
Messages : Env. 50
De : Locmariaquer (56)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
ca sera plus simple en LC qu'en béton
pour le beton, vu la portée, rien qu'avec le poids propre, ca va te faire une poutre assez grosse
pour le LC, c'est juste encastré dans la brique, en faisant un sommier béton
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Ain
oui mais vous aurez une garnde hauteur car le LC ne peux reprendre du beton au dessus ..sans avoir de pbs de fissuration .........CQFD
Messages : Env. 800
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
Plusieurs solutions peuvent être mise en place, en béton je rejoint gill, la section va être assez grande, mais la question est que reprend réellement ton linteau comme charge.Il me semble qu'un fer HEB de 5.50 ml de portée doit reprendre environ 5 tonnes je pense. A voir selon les descentes de charge sur ce linteau.
A suivre...
Messages : Env. 60
De : Mont Saint Eloi (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Oise
Tu peux soit mettre une poutre manuportable en 7,5X15cm mais là il faudra quelque chose pour la manutention vu la portée à la main c'est quasiment impossible, on se trouve au alentour des 100 kg du ml.
Sinon tu peux faire une poutre béton bien dosé avec un acier 35-15 à 6 filants, renforcé avec 5 TOR diamètre 12 en 6ml qu'il faudra bien attacher avec du fil de fer recuit.
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message Ain
j aime bien le peut etre ...........

vous etes sur de votre ferraillage 15x35 ?? renforcé ......et les etriers vous faites quoi .....????
Messages : Env. 800
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Oise
jadawin a écrit:j aime bien le peut etre ...........

vous etes sur de votre ferraillage 15x35 ?? renforcé ......et les etriers vous faites quoi .....????


Oui j'en suis sur, j'en ai même réalisé 2 de 5,50m la semaine dernière pour une maison, je ferais une photo pour vous montrer. Tu veux dire le dépassement des étriers du 35-15 ? si c'est ça, la poutre fait 30cm de haut dont environ 3cm d'enrobage des aciers en bas de poutre ce qui nous fait 8cm de dépassement d'étriers qui eux sont repris dans la ceinture du plancher haut.
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Bonsoir,

35x15 c'est une semelle de fondation? mise a l'envers et renforcée... J'ai déja vu faire ca mais question cadres il en manque pas mal...

Je suis pas un pro mais ca rique de faire dresser les cheveux sur la tete de Mr TOURNESOL...

Enfin j'ai peut être pas compris de quoi il s'agit...

JMD.
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Oise
jmd_62 a écrit:Bonsoir,

35x15 c'est une semelle de fondation? mise a l'envers et renforcée... J'ai déja vu faire ca mais question cadres il en manque pas mal...

Je suis pas un pro mais ca rique de faire dresser les cheveux sur la tete de Mr TOURNESOL...

Enfin j'ai peut être pas compris de quoi il s'agit...

JMD.


Oui ce sont les même semelles que pour certaines fondations, un cadre acier avec 6 filants. Ca se fait pourtant beaucoup dans la construction de maisons individuelles. Quand on voit que certains mettes seulement un PP15-15 pour des longues poutres là ça fait peur.

Sinon après tu peux toujours voir les poutres acier de chez Standarm, ils ont ce qu'ils faut.
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
Bonsoir, je me permets de vous rappeler qu'un acier que soit pour un linteau ou bien pour une poutre doit être dimensionné par un BE spécialisé en Béton armé. Je suis d'accord avec vous pour dire que dans une maison les linteaux de petite portée (Jusque 2.40 ml) peuvent être armé avec des aciers courants mais au dela et surtout pour une portée de 5.50 ml mieux vaut faire appel à ceux qui calculent cela à longueur de journée. Chacun son métier, c'est déjà bien ensuite de mettre en oeuvre correctement.
Messages : Env. 60
De : Mont Saint Eloi (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Cyril85 a écrit:Tu peux soit mettre une poutre manuportable en 7,5X15cm mais là il faudra quelque chose pour la manutention vu la portée à la main c'est quasiment impossible, on se trouve au alentour des 100 kg du ml.
Sinon tu peux faire une poutre béton bien dosé avec un acier 35-15 à 6 filants, renforcé avec 5 TOR diamètre 12 en 6ml qu'il faudra bien attacher avec du fil de fer recuit.


Tu n'oublierais pas les cadres supplémentaires? parce que à supposer que les 5 tor de 12 soient suffisant, et je me demande comment estimer leur nombre et leur diamètre sans connaitre les descentes de charges!
Si ça se pratique , alors c'est du bricolage et personnellement je n'accepterais pas la construction.
Mais c'est juste mon avis
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Oise
RC60 a écrit:
Cyril85 a écrit:Tu peux soit mettre une poutre manuportable en 7,5X15cm mais là il faudra quelque chose pour la manutention vu la portée à la main c'est quasiment impossible, on se trouve au alentour des 100 kg du ml.
Sinon tu peux faire une poutre béton bien dosé avec un acier 35-15 à 6 filants, renforcé avec 5 TOR diamètre 12 en 6ml qu'il faudra bien attacher avec du fil de fer recuit.


Tu n'oublierais pas les cadres supplémentaires? parce que à supposer que les 5 tor de 12 soient suffisant, et je me demande comment estimer leur nombre et leur diamètre sans connaitre les descentes de charges!
Si ça se pratique , alors c'est du bricolage et personnellement je n'accepterais pas la construction.
Mais c'est juste mon avis


Que veut tu dire par cadres supplémentaires ? C'est peut-être du bricolage comme tu dis mais même après 15 ans pas une fissures dans la maison de mon patron. C'est vrai qu'un ingénieur béton sera toujours au top mais quand on dimensionne des aciers on le fait avec une bonne marge de sécurité par rapport à l'expérience qu'on se fait avec les différents type de montage on sait comment s'y prendre après quand on rencontre des choses un peu spécial c'est vrai que là l'ingénieur béton est indispensable.
Faut savoir que pour nous la garantie décennale n'est pas seul, au pénal ça reste 25 ans si jamais il y a des dommages corporels donc on fait attention.
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message Ain
Et bien Cyril85 ..si tu fais ca sur un de mes chantiers je te fais decendre ta poutre et te demande l'etude BA ......

Et si vous aviez l experience vous devriez savoir que les etriers sont tres serres au depart pour s'elargir vers le centre ...le tout pour reprendre les efforts tranchants à l appui de votre poutre BA.......

je suis pas ingenieur beton ......mais j ai vu de nonbreux plans.. BA pour savoir de quoi je parle et j ai fait de la RDM (résistance de materiaux).........

allez bon courage .....Mr tournesol vous diras lui ce qu il preconise.......
Messages : Env. 800
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Aucun doute : une portée de 5,50, ce n'est pas un linteau et ça se calcule (poutre). Et même avec l'expérience, je ne me hasarderais pas à dire que 5 ha 12 suffisent (et d'ailleurs pour quelle section béton ?) ni si les étriers sont suffisant surtout avec une armature standard.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 08h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs