Retour
Menu utilisateur
Menu

Conseil branchement horloge HP/HC pour cumulus

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.718 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Lyon (69)
Bonjour,

demain je dois brancher une horloge pour un cumulus car je n'est pas le contact erdf (vieille maison et pas possible de retirer un 2X1.5² pour le contact), j'aurais aimé savoir quel schéma je doit prendre entre ces deux:

Celui dans haut à droite mais à la place de l'ampoule c'est le cumulus:
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/291896-03.pdf

ou celui de Carminas:
http://nsm01.casimages.com/img/2008/10/24/08102407412938322655947.jpg

Si j'ai bien compris entre les deux c'est que sur la première horloge il y a déja le contact ou l'on peux brancher une puissance max de 16A et donc pas besoin de rajouter un disjoncteur à coté???

Ou si je me trompe avez vous une référence d'horloge???

Merci d'avance pour l'aide.
Messages : Env. 70
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
le contact de l'horloge ne résistera pas avec comme charge un chauffe eau, utilisez un contacteur comme sur le schéma de carminas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lyon (69)
Merci yoda_51, mais dans le principe sa marche??? suis pas fou??? lol
Sa tombe bien je viens de retrouver un contacteur et un disj 2A, vais pouvoir faire comme tu dit avec le jolie schéma bien lisible de Carminas.
Messages : Env. 70
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
en principe oui mais la non, le contact ets marqué 16A mais il faut regarder les appareils que tu peux brancher dessus, 1000W de lampe incandescence et seulement 150W pour alimenter un lampe fluo derriere un transfo... pour la mise en route d'un chauffe eau il faut un contacteur, pas un contact d'interupteur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lyon (69)
yoda_51 a écrit:en principe oui mais la non, le contact ets marqué 16A mais il faut regarder les appareils que tu peux brancher dessus, 1000W de lampe incandescence et seulement 150W pour alimenter un lampe fluo derriere un transfo... pour la mise en route d'un chauffe eau il faut un contacteur, pas un contact d'interupteur


Merci du détail technique, sa évitera que je crame le contact de l'horloge ^^.
Messages : Env. 70
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 11h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir