La maison a été livrée mi 2007, constructeur LDT, ce n'est pas la panacée.

Je viens de poser la douche à l'italienne ces deux derniers mois, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour ça.
1m30 / 0.90 s'il vous plait, le carrelage, sa colle et son poids qui vont bien... La poutrelle est juste au bord de cette douche (je précise, la poutrelle n'est pas au bord d'un mur, ça aurait été trop simple)

Exceptionnel, je me suis rendu compte, en allant raccorder la réservation d'évacuation pour la douche (qui n'est pas sur ce plan), que cet incompétent de Plombier, qui avait déjà moult conneries à son actif, a cassé une poutrelle pour passer une autre évacuation (certes, le maçon n'était pas non plus finot, il ne faisait pas de réservation et le CT a été viré depuis il me semble...) Cette autre évacuation est cachée dans l'ange de la douche (sur le plan, c'est la "chute étage").

Bref, c'est pas du fissuré, du percé, c'est sectionné !
Le top.

Alors, que faire (une déclaration à la décennale ça oui) ?
Comment se répare ou solutionne ceci ?
Merci pour vos réponses constructives.

et, "au secours !" oui, je craque !


0
St-Ange-le-Vieil 77 - Constructeur LDT.
Livré le 03/07/07.
- Le site de notre construction
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
jf

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
Le 08/01/2011 à 23h38
bonsoir

effectivement il y a de la casse

cela ne se repare pas

la maison ne va pas s'ecrouler

evite un aquarium une cheminée ou un cummulus posé a proximite

en pratique c'est trop tard pour reparer mais pas dangereux

A+
0
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Partager
oxo

Messages : Env. 2000
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 09/01/2011 à 01h16
Le pauvre!!! Crying
Il a vachement du se faire chi** pour faire ce travail là! Sad

LaughLaugh
0
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,

Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
Partager
pascal75012
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 500
De : Sud 77 (77)
Ancienneté : + de 12 ans
Le 09/01/2011 à 10h39
bah jf, tu vois, tout est sur cette poutrelle,
disons qu'il y aurait pu avoir la cheminée de pire, hein.

en fait, il y a le cumulus (au sol) en départ de poutrelle, au niveau du mur de refend, là c'est bon, il n'y aurait pas de section, quoi que... (il y a un trou pour l'arrivée d'eau entre deux bloc de polystyrène, dans le cellier, c'est suspect mais impossible de voir).
ensuite, il y a la douche avec le carrelage et ça pèse son poids,
c'est juste pile poile sur le bout de la poutrelle cassée,

en fait cette poutrelle suit le mur placo, depuis la chute étage (c'est ce que l'ont voit, le tuyau pvc sur la photo) jusqu'à hauteur du cumulus, donc au mur de refend...

En fait, ce qui me fait peur, c'est d'avoir un affaissement avec le poids du carrelage que je viens de poser, cette douche qui est dans cet encart face à la baignoire.
C'est pile poil sur la section de la poutrelle et + de 9m², ça fait son poids...

et y'a vraiment rien à faire ?
(il est trop #@! ce soit-disant plombier, il m'en a fait, vous ne pouvez même pas imaginer)
0
St-Ange-le-Vieil 77 - Constructeur LDT.
Livré le 03/07/07.
- Le site de notre construction
Partager
isaac

Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 09/01/2011 à 21h51
Il me semble qu'une poutrelle se répare, ou plutôt doit être doublée par dessous.
0
La pollution sera le fléau de demain.

>>> Voir les guides pour construire de façon raisonnée <<<
(clic !)
Partager
En cache depuis le jeudi 08 novembre 2018 à 16h08

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Plancher du vide sanitaire »
Discussion lancée par vanlin - 12 réponses
« Section de ventilations du vide sanitaire »
Discussion lancée par alexis62 - 17 réponses
« Avis sur devis maconnerie (VS + Dalle) »
Discussion lancée par titialaurent - 7 réponses
« Argiles gonflantes et hauteur de vide sanitaire »
Discussion lancée par cedB82 - 4 réponses
« Affaissement plancher isolant???? »
Discussion lancée par fredcyn - 78 réponses
« Avis sur maçonnerie VS défauts? »
Discussion lancée par kevinho - 62 réponses
« Vide sanitaire suite à des fouilles archéologiques ? »
Discussion lancée par alex617 - 5 réponses
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir