Bonjour à tous,

Je suis en train de construire et je choisi les artisans au fur et à mesure ...j'en suis à l'électricité domaine dans lequel je suis particulièrement novice ...

1/ C'est pourquoi j'aimerai avoir vos avis sur un devis d'un artisan qu'on m'a conseillé ....

2/ J'aimerai aussi beaucoup que vous m'indiquiez certaines choses spécifiques à demander à l'Electricien...par exemple de connecter comme ça ou ça ...ou bien d'utiliser plutot tel type de matériel ou encore des choses qu'il pourrait être util de faire pour anticiper le futur (passer des gaines sans les relier au tableau ...Enfin en gros je suis preneur de tous vos conseils "éclairés" !!

Merci à tous !!! et bonne fin de soirée ou de semaine !

iffic

Voici les tarifs de l'artisan :
Gamme Céliane

Description
/ Prix à l’unité HT en Euros
Prise 10/16A + T / 48
Prise TV / 54
Prise Téléphone / 54
Lampe (U=2) en simple allumage / 66
Lampe (U=4) en Télérupteur 3 points / 143
Lampe (U=5) en télérupteur 3 pts d’allumage / 158
Lampe en simple allumage / 66
Lampe en va et vient / 58
Prise machine a laver / 56
Prise sèche linge / 56
Prise 32A + T / 86
Lampe extérieure (U=4) sous hublot étanche en simple allumage avec voyant /240
Prise 10/16A + T Etanche / 52
Alimentation volet roulant / 51
Alimentation vmc / 58
Coffret de communication (TV-téléphone) / 136 ????? Kesako ????
Tableau de protection avec disjoncteur différentiel et divisionnaire / 1387
Liaison équipotentielle principale et secondaire / 175
Consuel /85
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Pour ton devis au niveau des prix c'est pas très omogène.
PC à peu près bon mais le reste a revoir.
Le coffret de communication, c'est le tableau ou l'on regroupe les arrivées et départs TV PTT et donc internet.
Dans ton devis il devrait y avoir des RJ45 et le tableau de com, vu le prix c'est les anciens donc pas de distribution RJ45.
Le tableau electrique n'est pas détaillé?
Par contre la c'est beaucoup trop cher.
Tu n'a pas mis le prix de la vmc et quelle sorte de VMC?
Quel est le mode de chauffage, car dans tes prix cela n'est pas marqué.
Est ce qu'il met des pots à placo étanches avec des bouchons?
Mais de prime abord cela manque de détail, courant chez les électricien et surprise au bout.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Finistere
L'installation sera réalisée en saignée avec boites encastrement Batibox et appareillage Celiane de chez Legrand.

La VMC fait l'objet d'un autre devis, parce que je demande une double flux ...

Le tableau Electrique me parait également excessivement cher et sans aucun détail qui plus est ...les autres pris certains me paraissent "douteux" puisque par exemple des fois j'ai une Lampe en simple allumage à 55e HT et plus loin une autre Lampe en simple allumage à 51 e HT.

J'ai aussi le cas pour les prise téléphone tanto c'est 54 e HT tanto c'est 47 e HT....

Ca donne un peu comme une impression de ..."je gonfle un peu certain postes" ...mais avec des oublis parfois ...lol

Un bon tableau de chez Legrand faut compter combien ? Dans le cas présent la maison fait 250 m2, 4 chambres, 2 SDB, Salon SàM et Cuisine


La RJ45 c'est pour internet ? un cable Ethernet pour éviter d'être en wifi dans toute la maison (ce que effectivement j'aimerais éviter en positionnant des prises Ethernet à plusieurs endroit ....)

Pour le chauffage j'ai prévu une arrivée électrique dans chaque chambre pour un chauffage électrique (mais maison bien isolée et chauffage via un poêle à bois).

Par contre "Pot à placot étanches avec des bouchons " je ne crois pas puisqu'installation en saignée dans de la Biobric BGV Thermo 2 de 20cm d'épaisseur, mur qui sera ensuite enduit.

Est-ce que je dois lui demander de fixer (avec du ciment) les prises et interrupteurs ? et dois-je lui imposer de reboucher les saignées réalisées ????


Enfin est-ce que je dois lui imposer certaines préconisations (et si oui lesquelles ??) comme par exemple pas plus de 3 prises de courant sur un seul fil ou des choses comme ça .... Mon objectif est d'avoir une installation Saine et Pas Surchargé.....je dois faire encore des recherches pour voir ce que préconise les Bio électriman , même si je ne vais pas prendre de cable blindé ...je vais essayer de trouver certaines de leurs préconisations qui seraient avant tout de "Bon sens".


Merci de votre aide ! et bonne soirée.

Iffic
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
C'est vrai que ton devis est un peu hazardeux, as tu fait faire d'autre devis?
Pour les pots dans la briques, pas de pots étanches car cellement mais bouchons de gaines pour éviter l'arrivée d'air froid par la gaine, il a prevu une arrainée dans les combles.
Pour le RJ45 c'est obligatoire maintenant et avec tu distribue TV PTT Internet.
Si tu veux te rapprocher d'une bio électricité tu devrais passer avec de la domotique exemple le MY HOME de Legrand et ne pas faire de liaison horizontale sur le courant fort (220V).
As tu un étage et sinon vers quel VMC DF te dirige tu.
C'est dommage que Quimper soit aussi loin!!
Sinon met ton plan voir ton devis sans nom et on pourrais essayer d'affiner, si tu veux?
Pour le rebouchage il faudrait demander au vendeur de brique, quel preconisation font il?
Pour ma part je reboucherai pour tenir les gaines car un enduit n'est pas fait pour faire du rebouchage.
Pour tes cloisons intérieure elle sont en placo donc la je met pot étanche et bouchon.
J'espere avoir répondu a tes attentes et je suis le cour de ton histoire.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Finistere
Merci Korsan ....

Il n'a pas prévu d'araignée dans les combles. Le tableau est dans le cellier au RDC, et il y a un étage dans la construction.

SInon il ne parle jamais de RJ 45, seulement de prise TV et de prise Téléphone. Il ajoute un coffret de communication (Tv - Téléphone) ..ce qui me ferait penser que ce coffret de communication ne prend pas en compte l'internet et ça ne serait donc pas du vrai VDI .....???

Je vais essayer de te mettre le devis (sans ref précise) en ligne demain ....

Une question me vient à l'esprit ...n'ayant aucune connaissance en Electricité , est-ce qu'il n'existe pas des gens (ou stés) qui réalisent les préconisations d'implantation électrique en listant également tous les matériels à mettre en place, et de façon à être sur d'avoir un truc qui tienne la route et respecte les dernières normes et en ayant qq chose qui soit intelligemment pensé ??? Bien sur en payant ce schéma d'implantation pour avoir un truc bien pensé .......

.....et ce d'auant plus que j'ai un mur de 16m de long avec de la très vieille pierre à illuminer (non pris en compte par l'Electricien, pour ça je lui ait dit de prévoir 3 branchements le long du mur...n'ayant pas encore défini comment j'allais illuminer ce vieux mur ...).

J'attends 2 autres devis ......et je m'attend à tout ....parce l'un d'eux à été super méga confus lors du rdv sur place, il passait d'un sujet à l'autre revenais en arrière, mélangeait ....aie aiie ...je sens qu'il va être terrible ce devis ...lol

Merci pour ton aide Korsan !!

iffic
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Finistere
J'oubliais pour la VMC DF...pas encore choisi mais je regarde (prix croissant) celle d'Art et Vent : http://www.ventilationdoubleflux.com/gamme-ventilation-double-flux
celle du site suivant http://www.construire-ecobioclimatique.fr/bibliotheque/File/kit%20ATS300%20mars%202010.pdf

et sinon après il reste Helios, Paul ...

j'avoue avoir un peu de mal à y voir clair.....et serais bien tenté de mettre en place une DF pas forcément ultra top, puisqu'en Bretagne on a l'avantage d'avoir un climat assez doux ..... Mais je n'ai pas encore trouvé cette DF pas ultra Top d'un coût assez modéré..... si tu as des conseils, je suis preneur ...!!!

voily voilou....
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

c'est une réno ou du neuf ? entre les murs en bio-brique, le mur en vieilles pierres et les saignées je m'y perd
les tarifs ne sont pas chers pour une install en saignée, par contre oui, ce n'est pas assez détaillé, on va attendre le devis.

pour ce qui est d'avoir de l'assistance pour faire une implantation "bien pensée" mets tes plans en ligne, à plusieurs on arrivera bien à faire quelque chose
mets nous ce que tu as demandé, on fera nos suggestions et nos ajouts.

et je vais être hors sujet mais je ne comprends les murs bgv thermo 2 : c'est une brique de 20cm ? tu dis "enduit dessus" tu l'utilises en refend ?
ce qui m'étonne c'est que cette brique ne suffit pas pour les murs extérieurs, il y a forcement un isolant donc pas de saignées pour poser l'elec.

une vmc DF mouais, à part cas particuliers, je ne vois pas trop l'interet , en plus "pas ultra top" elle va consommer plus qu'elle ne va "économiser", en ajoutant le prix de la bestiole + la pose c'est un "gadget" qui m'étonnera toujours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Je vois qu'***** est toujours anti DF mais bon cela me plait d'avoir de la contradiction dans les débats.
La VMC DF n'est pas un moyen de chauffage, d'accord avec toi.
Mais c'est quand même plus agréable d'avoir une entrée d'air entre 15 et 19° dans une chambre que 0°.

J'ai été voir les deux liens, pour le premier j'ai un gros doutes sur le minimum de qualité :
Dimension importante des bouches, pas de réglage sur bouche insuflation et débits fixe sur la machine.
Le prix, pas du tout dans les clous par rapport a tous les autres marques, trop de différence.
Leur machine n'est pas trop décrite, pas de photo, filtre F6 quand la norme 2012 demande du F7.
Machine non labélisé même si je suis contre les labels, c'est quand même un gage de minima.
La deuxième me fait penser a du zendher confo systeme, ou du hélios.
Si tu veux je peux te passer les coordonnés du technico-commercial qui te feras un devis et tu peut la poser en auto-construction et leur demander la mise en service. (réglage complet de la machine et des bouches).
Moi j'ai installer une duolix max de chez atlantique.Le réseau de chez zendher était trop cher pour ma bourse.

Pour l'éclairage de ton mur vas voir le site dehttp://www.gemarlumitec.fr/Catalogues.html et http:/http://ampoule-leds.fr/
Tu peux commander en directe le premier pas par internet pour le premier , par contre le deuxieme c'est que par internet.
a+
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 19h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir