Retour
Menu utilisateur
Menu

Vieille chaudière gaz

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.173 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Ain
Bonjour,
Ma fille est locataire depuis 5 mois d'un appartement chauffé avec une Saunier Duval de 1988.
Comme elle n'a pas eu le DPE annexé au bail, et qu'elle réclamait en vain le contrat d'entretien précédent de ladite chaudière, elle s'est résolue à appeler un chauffagiste pour qu'il effectue cet entretien.
Il a noté sur sa fiche de passage, les deux mentions suivantes, précédées chacune du symbole du triangle avec le point d'exclamation à l'intérieur (danger ?):
-la cheminée manque de tirage car refoulement. Voir si problème d'encrassement ou d'obstruction
-Il n'y a pas de ventilation haute dans la cuisine alors qu'elle est obligatoire.

Cette chaudière se trouve dans la cuisine, juste à côté de la table de cuisson gaz et de la hotte à extraction. Cette hotte est vraisemblablement branchée dans le même conduit que celui de la chaudière.
Il semblerait que cette situation soit interdite.

Enfin, il lui a conseillé d'ouvrir la fenêtre pour éviter les problèmes ...

Quels sont vos avis, vos conseils, vos remarques ?
Messages : Env. 90
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 600 message Ain
pour moi

- se méfier des chauffagiste que l'on ne connait pas, c'est tentant de faire peur pour changer une chaudiere.. je pense que l'ancien locataire n'est pas mort à cause de la chaudiere et qu'il n'avait pas froid ?
- faire ramoner le conduit, c'est à sa charge de toute facon et ca aidera carteinement le tirage, le chauffagiste ne l'a pas proposé ?
- vérifier si il y une prise d'air basse qui n'est pas bouchée ou limite.
- je suis surpris pour la hotte.. si c'est vraiment le cas, c'est dangereux.. -> faire un courrier LAR au proprio pour remise dans les normes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
ventilation haute non obligatoire, le coupe tirage fait office de ventilation haute si il est à 1,80m du sol.

par contre ventilation basse obligatoire ! au moins 125 de diamètre.

et la hotte DOIT être à recyclage. je l'ai déjà expliqué, il est interdit d'avoir une hotte raccordée dans la même pièce que la chaudière.

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-130660.php
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Sly666 a écrit:pour moi

- se méfier des chauffagiste que l'on ne connait pas, c'est tentant de faire peur pour changer une chaudiere.. je pense que l'ancien locataire n'est pas mort à cause de la chaudiere et qu'il n'avait pas froid ?


le prensd pas pour toi mpil, mais j'en ai eu un comme ca qui voulait tout changer chez moi pour 5000€ (j'amais eu un chiffrage aussi rapide !)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Ain
Merci pour ces premières réponses.
Elle a effectivement choisi un chauffagiste qu'elle ne connaît pas, vu qu'elle vient de débarquer dans la région. Il lui a été conseillé par ses collègues
Pour le ramonage de la cheminée, je veux bien que ce soit à sa charge. Mais comment faire lorsqu'il y a des appartements au-dessus ???

Qu'est-ce qu'un coupe-tirage ???

Et la hotte n'est pas à recyclage ...
Messages : Env. 90
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
Sly666 a écrit:
Sly666 a écrit:pour moi

- se méfier des chauffagiste que l'on ne connait pas, c'est tentant de faire peur pour changer une chaudiere.. je pense que l'ancien locataire n'est pas mort à cause de la chaudiere et qu'il n'avait pas froid ?


le prensd pas pour toi mpil, mais j'en ai eu un comme ca qui voulait tout changer chez moi pour 5000€ (j'amais eu un chiffrage aussi rapide !)


je le prend pas pour moi, t'inquiètes. suis un peu nerveux en ce moment...

je reconnais qu'il y a pas mal d'******** dans le métier, mais faut pas faire une généralité !

le mieux est de s'adresser aux SAV d'usine. c'est généralement plus sur.

mais une chaudière de 88, pour moi c'est direction la ferraille ! et surtout une remise en conformité de l'installation.

si j'interviens sur une chaudière avec ce genre de soucis, je suis limite de la mettre en panne !

pas envie d'être responsable. au minimum j'envoie une LRAR pour me couvrir.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
mamiche a écrit:Merci pour ces premières réponses.
Elle a effectivement choisi un chauffagiste qu'elle ne connaît pas, vu qu'elle vient de débarquer dans la région. Il lui a été conseillé par ses collègues
Pour le ramonage de la cheminée, je veux bien que ce soit à sa charge. Mais comment faire lorsqu'il y a des appartements au-dessus ???

Qu'est-ce qu'un coupe-tirage ???

Et la hotte n'est pas à recyclage ...


le coupe tirage, c'est la grille en haut de la chaudière.

si la grille est rouillée, abimée, il y a un soucis de tirage.

petit truc: ouvrir l'eau chaude et présenter une allumette dans le bas de la grille.

si elle s'éteint...

et je le redis, hotte raccordée formellement interdit dans la même pièce !
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Ain
Merci mpil ! Je suis désolée si c'est moi qui t'énerve !Sad
Mais maintenant, grâce à toi, je sais ce qu'est un coupe-tirage !
Alors, oui, le chauffagiste a craqué une allumette et la flamme est venue vers lui, puis s'est éteinte.
Il me semblait bien que l'installation n'était pas dans les règles de l'art, d'où mon insistance auprès de ma fille pour qu'elle fasse un entretien de la machine. J'étais présente.
Et maintenant, j'ai encore plus la trouille !!!
Messages : Env. 90
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
non, ce n'est pas toi non plus, c'est mon état de fin de journée de M....

marre des clients qui râlent pour un rien, qui sont jamais content même quand tu te coupes en deux pour les dépanner.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Epernay (51)
Salut Mpil
Je ne voudrais pas te faire rager une fois de plus sur les installations merdique mais vu que tu a l'air bien caller sur le sujet tu pourrais sûrement m'aider .
Il y a une vieille chaudière au gaz de ville chez mes parents qui est en panne , une saunier Duval vieux model (genre année 90 )
Il on eu une coupure de gaz et pas moyen de la remettre en marche , quand EDF est passer réamorcer le circuit la veilleuse s'allume au demarage et en maintenant le bouton appuyer 20 sec pour reenclencher la sécurité mais après l'avoir lâcher elle s'etein doucement ...
Y a t'il un mode a utiliser ? ( été ou hiver)
La molette de puissance ? ( entre 1 et 5)
J ai aussi tester de netoyer le gicleur et je pense que ça passe bien car j entend le gaz en ayant le bouton appuyé .

Merci d'avance ..
Messages : Env. 10
De : Epernay (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Meulan (78)
Tijderoseau a écrit:Salut Mpil
Je ne voudrais pas te faire rager une fois de plus sur les installations merdique mais vu que tu a l'air bien caller sur le sujet tu pourrais sûrement m'aider .
Il y a une vieille chaudière au gaz de ville chez mes parents qui est en panne , une saunier Duval vieux model (genre année 90 )
Il on eu une coupure de gaz et pas moyen de la remettre en marche , quand EDF est passer réamorcer le circuit la veilleuse s'allume au demarage et en maintenant le bouton appuyer 20 sec pour reenclencher la sécurité mais après l'avoir lâcher elle s'etein doucement ...
Y a t'il un mode a utiliser ? ( été ou hiver)
La molette de puissance ? ( entre 1 et 5)
J ai aussi tester de netoyer le gicleur et je pense que ça passe bien car j entend le gaz en ayant le bouton appuyé .

Merci d'avance ..


Bonjour,

Si la flamme ne tient pas il y a des chances pour que ce soit le thermocouple (est-il bien dans la flamme?), ou peut être la sécurité surchauffe, regarde si tu as pas une sécurité avec un petit bouton rouge pour réarmer.
Messages : Env. 80
De : Meulan (78)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Loiret
Salut!

le probleme vient du thermocouple qui doit etre usé ou pas en face de la flamme de la veilleuse.
Le nettoyer avec de la toile émeri et bien le caller en face de la veilleuse nettoyée également (souffler dedans).
Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 17h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir