Bonjour,


Je suis actuellement en cours de recherche d'un professionnel pour la construction de ma future maison à ossature bois.
Mon objectif est de réaliser une maison BBC, donc bonne isolation et bonne étanchéité à l'air.
J'ai rencontré deux sociétés qui me plaisent bien, mais leur mode constructif n'est pas du tout le même :
- Le premier place un OSB 12mm côté extérieur, montants de 14 cm en contrecollé, présence d'un pare vapeur (société française)
- Le second place un OSB 15 mm côté intérieur, montants de 12 cm en bois massif, pas de pare vapeur (société allemande)


J'aimerais avoir vos avis sur ces coupes de mur, car je ne sais pas trop à quoi m'en tenir, notament concernant l'étanchéité à l'air de la seconde version.


Merci d'avance !




Messages : Env. 100
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Env. 10 message Abbeville (80)
Bonjour,
je suis dans méme cas que vous .Nous sommes parti avec un constructeur belge et nous avons d'intérieur vers ext

-fermacell 12.5mm
-vide technique30/40mm avec passage électrique et 40mm laine de chanvre
-OSB Sterling 12mm contreventement et frein vapeur
-ossature 160/60mm avec 160mm laine de bois
-isolation extèrieure 60mm Steico Protect
-crépi
Donc pour nous il y a un OSB coté intérieur......
Messages : Env. 10
De : Abbeville (80)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Finistere
l'osb assure l'étancheité. C'est une solution qui se fait
Messages : Env. 400
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Metz (57)
Merci,

Est qu'il y a un des deux modes constructifs qui est à privilégier ?
Notre récit de construction : gaetoons501.forumconstruire.com
Messages : Env. 100
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 400 message Finistere
non, pas vraiment. Par contre, je constate que ton vide technique est remplit d'isolant. Comme ils passent les cables, ils font des saignées dans l'isolant?
Niveau point de rosée normalement ça me semble ok mais à vérifier.
J'ai tendnace à préférer la fibre de bois à la laine de verre.

ça donne quoi comme cout au m2 ce type de mur? (je pose la question car je doit aussi construire une mob)
Messages : Env. 400
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Metz (57)
Effectivement, le vide technique est remplis d'isolant, laine de verre pour l'un, laine de bois pour l'autre. Pour le passage des cable, je pense que la lainde de verre se comprime naturellement. Je ne sais pas pour la laine de bois.
Niveau cout, le premier est plus cher. Pour le coüt au m², tu souhaite juste connaître le prix de l'ossature ?
Messages : Env. 100
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Pour répondre a vos différentes interrogations. Ingénieur en construction bois, je travaille pour une société qui réalise des groupes scolaires BBC en ossature bois. La question de la position de l'osb est récurente. Pour information, ce panneau a pour fonction de réaliser le contreventement de la structure et ce n'est pas l'épaisseur qui joue un role prépondérant mais le nombre de clous qui le maintienne.
En france,nous devons respecter le DTU dans lequel il est prescrit l'OSB à l'exterieur et un pare vapeur coté intérieur. En allemagne, c'est différent, l'OSB est coté intérieur et joue également le role de pare vapeur, il faut juste scotcher avec un scotch spécial les jonctions des panneaux.
Concernant la structure en elle même, les bois d'ossature standard font 45*145, le 120 ne se fait quasiment plus. Inutile que ce bois soit en contrecollé, le bois massif est largement suffisant
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Finistere
Désolé je n'avais pas vu la réponse.

Pour le tarif c'était ossature+isolant.



gaetoons501 a écrit:Effectivement, le vide technique est remplis d'isolant, laine de verre pour l'un, laine de bois pour l'autre. Pour le passage des cable, je pense que la lainde de verre se comprime naturellement. Je ne sais pas pour la laine de bois.
Niveau cout, le premier est plus cher. Pour le coüt au m², tu souhaite juste connaître le prix de l'ossature ?
Messages : Env. 400
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Rilhac-rancon (87)
Bonsoir,
Je pense que pour installer une batibox d'une profondeur de 40mm par exemple,cela risque de percer le frein-vapeur. Un vide technique est plus pratique mais aucun des deux exemples ne le prévoient.
Messages : Env. 80
De : Rilhac-rancon (87)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 24 mars 2024 à 22h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir