Confirmation pour 2 disjoncteurs EDF ???

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.401 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour,

Mon disjoncteur et compteur EDF ont été intallé au sous-sol, à une distance d'env. 15m de mon tableau électrique, qui lui, se trouve au rez-de-chaussée.
Un cable de 16mm² sera placé entre le disjoncteur placé par EDF et mon tableau.

On m'a dit que dans cette configuration (disjoncteur EDF éloigné du tableau) il sera nécessaire de placer un module de coupure général du courrant à coté du tableau ...

Confirmez-vous que, pour ce module de coupure général, je puisse installer un autre disjoncteur EDF calibré de la même manière que celui de mon sous-sol ?
Puis-je l'installer moi-même ou doit-il aussi être calibré par un agent EDF ??

Celui du sous-sol posé, par EDF, est calibré sur 45A, si celui à coté du tableau est calibré sur 45A également, peut-on penser qu'en cas de surtension celui de mon tableau se déclenchera autant de fois que celui du sous-sol (1 chance sur 2 que je ne soit pas obligé de descendre au sous-sol pour réarmé le disjoncteur) ??

Merci à vous...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En principe le disjoncteur EDF doit être sélectif.

Pour assurer une sélectivité correcte avec vos interrupteurs différentiels 30mA, il faut que ce soient les 30mA qui déclenchent systématiquement en premier. Pour cela il faut mettre :
- soit un interrupteur sectionneur 63A, placé en tête du tableau.
- soit un disjoncteur non différentiel type EDF 30/60A
- soit éventuellement un disjoncteur différentiel 500mA type EDF 30/60A sélectif.

Si vous avez 2 disjoncteurs calibrés à 45A, vous n'avez aucune certitude en cas de surcharge de savoir lequel déclenchera en premier. Cela peut être l'un ou l'autre voire les 2.
Mais sur une installation dimensionnée correctement, les surcharges arrivent rarement. Si nécessaire prévoir un délesteur pour se prémunir de cela si le risque est trop important.

Ce sera à vous d'installer ce dispositif et pas à ERDF.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Carminas a écrit:Bonjour

En principe le disjoncteur EDF doit être sélectif.

Pour assurer une sélectivité correcte avec vos interrupteurs différentiels 30mA, il faut que ce soient les 30mA qui déclenchent systématiquement en premier. Pour cela il faut mettre :
- soit un interrupteur sectionneur 63A, placé en tête du tableau.
- soit un disjoncteur non différentiel type EDF 30/60A
- soit éventuellement un disjoncteur différentiel 500mA type EDF 30/60A sélectif.

Si vous avez 2 disjoncteurs calibrés à 45A, vous n'avez aucune certitude en cas de surcharge de savoir lequel déclenchera en premier. Cela peut être l'un ou l'autre voire les 2.
Mais sur une installation dimensionnée correctement, les surcharges arrivent rarement. Si nécessaire prévoir un délesteur pour se prémunir de cela si le risque est trop important.

Ce sera à vous d'installer ce dispositif et pas à ERDF.

@+


Merci...
Je trouve souvent, en occas, ce type de disjoncteur EDF :


Est-ce correcte ??

Je ne suis pas spécialiste, ni électricien et je n'ai que qques notions...
Vous précisez, dans votre dernier tiret, "un disjoncteur différentiel 500mA type EDF 30/60A séléctif"... Cela laisserai à penser qu'il existe des DF EDF non sélectif...Est-ce le cas ?? Si oui, comment les reconnaître ??

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'image n'est pas assez détaillée pour voir.

Il existe des disjoncteurs non différentiel, qui ne réagissent pas aux défaut type fuite de courant. Ce sont donc les 30mA qui agiront sur défaut différentiel.
Il existe des disjoncteurs sélectifs (type S) qui réagissent de manière légèrement retardé afin de laisser les 30mA agir en premier. Il y a un S inscrit sur le disjoncteur
Il existe des disjoncteurs instantanés (non sélectifs) qui ne sont pas retardés. En cas de défaut supérieurs à 500mA il pourront couper la totalité de l'installation avant que le 30mA concerné ait eu le temps d'intervenir. C'est ce qu'il faut éviter.

Pour moi la meilleure solution c'est l'interrupteur sectionneur, car il n'assure aucune protection. C'est juste un organe de coupure manuelle.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Carminas a écrit:L'image n'est pas assez détaillée pour voir.

Il existe des disjoncteurs non différentiel, qui ne réagissent pas aux défaut type fuite de courant. Ce sont donc les 30mA qui agiront sur défaut différentiel.
Il existe des disjoncteurs sélectifs (type S) qui réagissent de manière légèrement retardé afin de laisser les 30mA agir en premier. Il y a un S inscrit sur le disjoncteur
Il existe des disjoncteurs instantanés (non sélectifs) qui ne sont pas retardés. En cas de défaut supérieurs à 500mA il pourront couper la totalité de l'installation avant que le 30mA concerné ait eu le temps d'intervenir. C'est ce qu'il faut éviter.

Pour moi la meilleure solution c'est l'interrupteur sectionneur, car il n'assure aucune protection. C'est juste un organe de coupure manuelle.

@+


Ok, je vais alors voir du coté de l'interrupteur sectionneur,
Merci à vous...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Voila, après une rapide recherche, ce que je trouve pour "interrupteur sectionneur 63A" :

http://www.electrocity.fr/electricite-domotique/Produit/interrupteur-sectionneur/inter-sectionneur/legrand/interrupteur-sectionneur-unipolaire-63-a,legrand-004310

Mais, si je comprend bien, et si positionner en tête de tableau, je devrai pouvoir y raccorder mes cables en 16mm² non ??
Pensez-vous que je puisse y loger du 16mm² ? ca me semble juste non ??

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Carminas a écrit:Par exemple :

http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=004330
ou celui-ci avec une manette rouge plus visible
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=002357

Comme ceci


@+


Oupsss, post croisé...

Sinon, sur les liens que vous m'indiquez, il est préciser "interr. sectionneur 400V"...Or, moi je suis en monophaser ... Est-ce normal ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Celui que vous avez indiqué est unipolaire et pas bipolaire.
Il ne convient pas car il faut couper phase et neutre.

400V c'est la tension maxi qu'il accepte. Donc aucun problème pour une utilisation en mono.

Ceux que je vous ai donné en référence acceptent jusqu'au 35²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Carminas a écrit:Celui que vous avez indiqué est unipolaire et pas bipolaire.
Il ne convient pas car il faut couper phase et neutre.

400V c'est la tension maxi qu'il accepte. Donc aucun problème pour une utilisation en mono.

Ceux que je vous ai donné en référence acceptent jusqu'au 35²

@+


Ok, parfait...Je me tourne vers ceux-ci...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 17h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir